(06/05/2025, 11:13:13)Guillaurent a écrit : J'y ai pensé mais cela signifie que lorsque le portail est fermé (quasiment 100% du temps), le signal est à 24V et la bobine du relai est excitée.Pour la position du portail (connecteur J10) tu pourrais utiliser une entrée analogique comme MDT AIO-0210V.01 en ajoutant deux résistances pour faire un diviseur de tension et appliquer 10 V à l'entrée KNX (avec 220 ohms et 330 ohms, le courant dans le pont sera de 44 mA donc inférieur aux 100 mA maxi du J10).
Je pensais que de laisser le relai activé en permanence risquait de l'endommager prématurément mais apparemment, ce n'est pas le cas (si j'en crois ma recherche sur Internet).
Dans ce cas, quel module peut contrôler 2 contacts secs (en impulsion, réalisable aussi avec un mode escalier/tempo) et au moins 1 entrée binaire ?
Pour l'ouverture et la fermeture celui-ci
Il faudra placer les participants KNX dans un isolant pour éviter le gel.
Une autre solution consiste à remplacer le câble KNX par un câble multipolaire et mettre les actionneurs dans le tableau.