erreur module Schneider erreur + éclairage clignote
#2
Bonjour,

Si c'est des lampes LED, tu crées un arc à chaque allumage/extinction et ca peut flinguer les modules à force.
Vérifier aussi toutes les connexions pour savoir si elles sont bien réalisées. Une mauvaise connexion créera aussi des arcs et sera nocive.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: erreur module Schneider erreur + éclairage clignote - par XeNo - 28/04/2025, 17:52:21