MDT AMI-1216.03 & Cos Phi
#4
Il semble que le MDT AMI-1216.03 suppose un cos phi de 1 par défaut, ce qui pourrait expliquer l'écart de mesure. Pour connaître le cos phi réel, vous pourriez utiliser un wattmètre capable de l’afficher directement ou mesurer séparément la puissance active et apparente. Si le cos phi varie selon la charge, ajuster le facteur pour chaque entrée pourrait être nécessaire afin d’obtenir une mesure plus précise.
Répondre


Messages dans ce sujet
MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par Njd90 - 21/02/2025, 22:38:39
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par filou59 - 22/02/2025, 10:21:31
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par filou59 - 22/02/2025, 10:37:23
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par Francrazier - 20/03/2025, 02:15:10
RE: MDT AMI-1216.03 & Cos Phi - par fabric24 - 22/03/2025, 06:38:12