Bon j'ai réfléchi un peu à ton problème.

En fait, concernant la gestion marche/arret de PAC, c'est relativement simple a faire avec un module logique.

Tant que tu as une sortie qui est activée par un des thermostat, la PAC reste en marche et dès que tes 6 thermostats sont arrêtés, tu envois un ordre d'arret à la PAC. C'est simple à faire avec un porte "OU". Pour être sûr de ne pas perdre d'info, il faut que tes thermostats répètent périodiquement (tt le 15mn par ex) les consignes.

Idéalement, il faudrait aussi que les sorties qui pilotent tes moteurs soient temporisées (15s par ex) pour éviter les cours cycle et les ON/OFF intempestifs quand tu changes les consignes sur les thermostats. C'est le cas sur le passerelle Knx airzone, les ordres et consignes ne sont prises en compte qu'après un délai d'une dizaine de secondes.