09/05/2021, 07:55:44
Pour une simple sortie TOR par exemple pour de l'Eclairage, on a une GA pour la commande.
Et une autre pour le retour d'état.
Si tu veux connaitre l'état de ta sortie sur une supervision c'est le retour d'état qui doit répondre.
Si tu utilises des boutons en mode bascule (toggle), il faut que le bouton reçoive le retour d'état pour savoir quelle ordre il doit envoyer.
Et une autre pour le retour d'état.
Si tu veux connaitre l'état de ta sortie sur une supervision c'est le retour d'état qui doit répondre.
Si tu utilises des boutons en mode bascule (toggle), il faut que le bouton reçoive le retour d'état pour savoir quelle ordre il doit envoyer.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.