01/10/2019, 08:59:19
(27/09/2019, 10:18:34)filou59 a écrit :(27/09/2019, 09:32:18)Kevlille a écrit : Hello
J'ai les mêmes variateurs (version Merten) et niveau cablage, je n'ai pas fait comme toi.
Je n'ai pas ponté les neutres entre les 4 modules... Cela fonctionne mais le dimming n'est pas enorme en plage (je pensais que cela venait de mes LED) mais du coup je vais tester comme ton schéma voir si cela change quelque chose
Les neutres sont a ramener ou a ponter, ponter uniquement si c'est sur le même circuit.
Si le circuit d'éclairage est différent il faut ramener un nouveau neutre, sinon le différentiel risque de déclencher.
Effectivement ;-)
C'est pour cela que je n'ai pas ponter les neutres car il s'agit de 4 circuits différents chez moi (4 disjoncteurs)