Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DALI pb d'éclairage résiduel et commutation OFF
#22
(09/11/2018, 12:10:54)olivier.p a écrit : Je sais qu'il n'y a pas de polarité sur le DALI mais c'est le fournisseur même des lampes qui est venu sur place et qui nous a dit que pour leurs lampes, c'était sensible. Les électriciens ont fait le remplacement à 2 ballast DALI sur les 30, et depuis, c'est en ordre.

ces fabricant, certain savent raconté des conneries, pour pas reconnaitre une pannes de leur ballast...
l'inversion du dali ne fait RIEN,
uniquement sur du 1-10v que ça pose problème...

en général la marque +/- et noté que sur le module KNX/dali, car c'est lui qui envoie le courant et donc le +/-   et sur les ballast, ils y notent pas, car ça n'as aucune importance...

bar contre des ballast non normalisé Dali, peuvent foutre le bronx sur la ligne...
et avec certain module knx/dali, impossible a y voir...
avec ABB c'est plus facile (et rapide) de dépanné quel ballast fout le bronx..
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: DALI pb d'éclairage résiduel et commutation OFF - par Scorpio5 - 10/12/2018, 14:32:47

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)