24/11/2017, 20:40:35
1Kw de KNX avec 2 alims ? ...... mais même l'aéroport de Heathrow de consomme par ça en KNX !!!!!!
2 alims 640ma ca donne au total 1,28 ampères mais en 29 volts soit 37 watts ...... ce qui rapporté en 230v devrait te donner 0,16 ampères que l'on va arrondir à 0,2A avec les pertes des l'alims et ce uniquement si tu utilise tes alims à 100% de leurs capacités.
Pour info j'ai un onduleur 3KVA avec des batteries neuves qui est réservé à toute la partie domotique (2 alims 640ma KNX + RasPi). j'ai fait le test de couper le 220 d'alimentation et 3 jours plus tard le système était toujours opérationnel.
2 alims 640ma ca donne au total 1,28 ampères mais en 29 volts soit 37 watts ...... ce qui rapporté en 230v devrait te donner 0,16 ampères que l'on va arrondir à 0,2A avec les pertes des l'alims et ce uniquement si tu utilise tes alims à 100% de leurs capacités.
Pour info j'ai un onduleur 3KVA avec des batteries neuves qui est réservé à toute la partie domotique (2 alims 640ma KNX + RasPi). j'ai fait le test de couper le 220 d'alimentation et 3 jours plus tard le système était toujours opérationnel.