Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Dimensionnement des compteurs
#1
Préparant un maximum de sujets pour que tout se passe bien, j'ai appelé ENEDIS et EDF pour valider mes hypothèses, bilan c'est pas possible, je dois revoir ma copie concernant l'alimentation en Electricité de la maison.

Mon idée était de mettre trois compteurs électriques distincts:
 - 1 monophasé pour l'appartement 6 Kva
 - 1 monophasé pour la maison 18 Kva
 - 1 triphasé pour le véhicule électrique 9 Kva

Ils ne veulent pas me mettre un compteur triphasé dédié à la voiture électrique, leur réponse est de passer toute la maison en triphasé.. (grrr) (De plus le 18 Kva mon n'est plus proposé, il s'arrête à 12 Kva et j'étais très limite en 18)
Il faut donc que je revois ma copie avec deux compteurs et équilibrer mes phases (autant que possible):
 - 1 monophasé pour l'appartement 6 Kva
 - 1 triphasé pour la maison + voiture de 24 Kva

Tableau des charges et de leurs répartitions:


----------------------------------------------------------------
+  6     KVA Pompe à chaleur        (Disjoncteur 10A)    TRIPHASE (minimum 2KVA max 6KVA)
+ 11     KVA Plaque de cuisson     (Disjoncteur 20A)    TRIPHASE 
+  9     KVA Chargeur voiture       (Disjoncteur 20A)    TRIPHASE (délesté en fonction de la plaque)
=> TOTAL TRIPHASE => 16 KVA (ID 32A type A)


----------------------------------------------------------------
                          PHASE 1 (8 KVA)
----------------------------------------------------------------
+  1.5   KVA Informatique            (Disjoncteur 16A)    PHASE 1 (permanence ondulé)
+  1     KVA Réseau IP (video)      (Disjoncteur 16A)    PHASE 1 (permanence ondulé)
+  1     KVA Réseau KNX              (Disjoncteur 16A)    PHASE 1 (permanence)
+  0.5   KVA Réseau Alarme         (Disjoncteur 16A)    PHASE 1 (permanence)
=> TOTAL PHASE 1a => 4 KVA (ID 63A typeA HI 30mA)
----------------------------------------------------------------
+  0.5   KVA Prises SDB Enfants   (Disjoncteur 16A)    PHASE 1
+  0.5   KVA Prises SDB Parents   (Disjoncteur 16A)    PHASE 1
+  0.5   KVA Prises buanderie      (Disjoncteur 16A)    PHASE 1
+  1     KVA Portail                     (Disjoncteur 16A)    PHASE 1
+  1     KVA Garage                    (Disjoncteur 16A)    PHASE 1
+  0.5   KVA Eclairage extérieur   (Disjoncteur 10A)    PHASE 1
=> TOTAL PHASE 1b => 6.5 KVA (ID 63A type A)


----------------------------------------------------------------
                          PHASE 2 (8 KVA)
----------------------------------------------------------------
+  3.5   KVA Four multi-fonction (Disjoncteur 20A)       PHASE 2
+  2     KVA Lave vaisselle         (Disjoncteur 20A)       PHASE 2
+  0.5   KVA Prises cuisine         (Disjoncteur 16A)       PHASE 2
+  0.25  KVA Frigo                    (Disjoncteur 16A)       PHASE 2 (permanence)
+  0.25  KVA Congélateur          (Disjoncteur 16A)       PHASE 2 (permanence)
=> TOTAL PHASE 2a => 6.5 KVA (ID 63A type A)
----------------------------------------------------------------
+  2     KVA Sèche-serviette Enfant(Disjoncteur  16A)   PHASE 2
+  2     KVA Sèche-serviette Parent(Disjoncteur  16A)   PHASE 2
+  0.5   KVA Prises A                                       PHASE 2
+  0.5   KVA Prises B                                       PHASE 2
+  0.5   KVA Prises C                                       PHASE 2
+  0.5   KVA Prises D                                       PHASE 2
+  1     KVA Eclairage               (Disjoncteur  10A)       PHASE 2 (permanence)
=> TOTAL PHASE 2b => 7 KVA (ID 63A type AC)


----------------------------------------------------------------
                          PHASE 3 (8 KVA)
----------------------------------------------------------------
+  2     KVA Ballon thermo         (Disjoncteur  16A)      PHASE 3 (permanence)
+  0.5   KVA Double flux            (Disjoncteur  16A)      PHASE 3 (permanence)
+  1.5   KVA Prises atelier          (Disjoncteur  16A)      PHASE 3
=> TOTAL PHASE 3a => 4 KVA (ID 63A type AC)
----------------------------------------------------------------
+  3.5   KVA Four vapeur           (Disjoncteur 20A)        PHASE 3
+  2.5   KVA Lave linge              (Disjoncteur 20A)       PHASE 3
+  0.25  KVA Hotte                    (Disjoncteur 16A)       PHASE 3
+  0.25  KVA Tiroir sous vide      (Disjoncteur 16A)       PHASE 3
=> TOTAL PHASE 3b => 6 KVA (ID 63A type A)

Souscription:  24 KVA ?

Qu'en pensez vous? Ca me semble énorme, mais les chiffres sont là, ce tableau vous semble t'il logique ou sur dimensionné? (Notamment en plein hiver quand madame cuisine le repas de noel avec tous ses appareils de cuisine)
Répondre


Messages dans ce sujet
Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 15:00:45
RE: Dimensionnement des compteurs - par Ives - 22/11/2017, 15:44:40
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 16:51:15
RE: Dimensionnement des compteurs - par Octhib - 22/11/2017, 16:54:58
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 17:01:22
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 19:15:35
RE: Dimensionnement des compteurs - par fabric24 - 22/11/2017, 19:40:32
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 21:38:15
RE: Dimensionnement des compteurs - par Octhib - 22/11/2017, 21:08:02
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 21:41:39
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 24/11/2017, 19:58:19
RE: Dimensionnement des compteurs - par Ives - 24/11/2017, 20:05:03
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 24/11/2017, 20:11:19
RE: Dimensionnement des compteurs - par pollux06 - 24/11/2017, 20:40:35
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 26/11/2017, 19:38:55
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 24/11/2017, 20:42:01
RE: Dimensionnement des compteurs - par filou59 - 25/11/2017, 11:21:24
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 26/11/2017, 12:41:19
RE: Dimensionnement des compteurs - par filou59 - 26/11/2017, 13:10:22
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 26/11/2017, 18:34:09
RE: Dimensionnement des compteurs - par tocsin - 27/11/2017, 22:57:08
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 09:46:00
RE: Dimensionnement des compteurs - par Ives - 29/11/2017, 11:24:54
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 11:31:49
RE: Dimensionnement des compteurs - par Woofy - 29/11/2017, 10:42:01
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 10:48:22
RE: Dimensionnement des compteurs - par pollux06 - 29/11/2017, 11:28:00
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 11:36:24
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 11:40:39
RE: Dimensionnement des compteurs - par pollux06 - 29/11/2017, 11:46:35
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 13:27:33

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)