(22/09/2017, 11:57:09)pollux06 a écrit : Chaque élément connecté au bus doit être compté comme un participant au niveau du calcul de l'alimentation .... donc les inters doivent êtres comptés de mêmes que les divers capteurs.
En échange 1*640 n'est pas du tout pareil qu 2*320 car tu n'as le droit qu'à une seule alim par segment de bus. Si tu veux monter 2 alims, il te faut 2 segments de bus reliés par un répéteur.
Ou alors (si le dimensionnement est suffisant), prendre 2 x 320 dont une en spare (non alimentée et non raccordée)