27/08/2017, 10:46:15
(26/08/2017, 19:01:43)fabric24 a écrit : Bonjour
il faut mettre les disjoncteurs avant les contacts des modules KNX (comme pour les inter en tradi)
disjoncteur--contacteur--récepteur (lampe, PC , VR...)
du coups sur ton schéma tu ne protèges que la CH1
d'ailleurs il n'y a pas les neutre sur les contacts Knx, on ne met que la phase
pour tes 4 lampes, il faut les mettre en parallèles
dans ton schéma par exemple tout les fils en haut des lampes la phase et en bas le neutre
si dans maison et Tableau à côté
Dis EDF--
Inter dif.--disjoncteurs (8 max)--contact Knx---récepteur
Inter dif.--disjoncteurs (8 max)--contact Knx---récepteur
Inter dif.--disjoncteurs (8 max)--contact Knx---récepteur
....
exemple de schéma
http://www.knx-fr.com/showthread.php?tid...0#pid34240
Bonjour,
Tout d'abord merci pour ton retour.
J'ai donc modifié le schéma en pièce jointe
je n'ai pas trop compris quand tu dis
Citation :d'ailleurs il n'y a pas les neutre sur les contacts Knx, on ne met que la phase
J'ai câble en vert sur mon schéma le câble KNX (il y a deux câble cela représente le fil rouge et noir à l'intérieur du câble)
Que pensez vous de ce nouveau schéma ?
Merci
A+