#3
Wink 
(13/06/2017, 01:31:12)filou59 a écrit :
(11/06/2017, 17:32:19)Levraijeepy a écrit : Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la démarche à suivre pour l'ajout d'une interface IP-KNX.

Salut

A tout hasard tu as regarder dans la doc de ton interface ?

Bonjour,

Vérification faite, aucune info pertinente dans la doc du module. Il y a uniquement la procédure de branchement.
Par contre, entre-temps le problème est résolu.

Initialement, je pensais que le problème venait de ma config PC. En effet je tourne sur un Mac OS avec parallel Desktop et Win 7 en machine virtuelle.
Pour éliminer cette piste, j'ai donc installé ETS5 sur mon PC de bureau sous Windows 10, et là ETS5 détecte automatiquement l'interface IP-KNX, ouf.

Ensuite je suis retourné sur le Mac, j'installe ETS5. Directement il détecte automatiquement l'interface. Cool, le problème ne vient donc par de la config PC.

Je retourne sous ETS4 (toujours sur le Mac)  qui ne détecte toujours pas l'interface. Je l'ajoute donc manuellement :

   

Et là, il la détecte enfin (aussi bien en câblé qu'en wifi).
Je peux donc enfin continuer à programmer l'installation depuis mon canapé Big Grin

@+, Arnaud