26/04/2017, 10:33:44
Je suis d'accord avec toi filou59 mais pour ne pas apporter de la confusion je ne souhaitais pas aborder le problème du commun des alimentations à découpage qui créent un défaut de courant permanent sur le conducteur de protection, courant qui est encore plus important au moment de la mise sous tension et qui qui oblige a effectuer de la sélectivité horizontale dès que l'on a une concentration d'ordinateurs, ce qui peut être le cas dans une installation tertiaire.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'un différentiel est susceptible de déclencher à partir de Idelta n/2 (cadré par la norme CEI); c'est à dire qu'un DDR 30 mA est susceptible de déclencher à partir de 15 mA. En pratique, tous les DDR 30 mA que j'ai mesurés déclenchaient entre 20 et 24 mA.
J'ai eu l'occasion d'être confronté à ce type de configuration dans une salle équipée de 30 ordinateurs ; sans parler du problème de la mise sous tension, le courant de fuite permanent par poste était de l'ordre de 1 mA donc DDR HI ou pas il a fallu scinder les circuits.
Ce problème n'existe pas dans une installation domestique ; par contre, il peut être utile de placer un HI en amont d'un congélateur car, en cas de coup de foudre, il sera moins sensible à la remontée du potentiel de terre qu'un type AC ou A (sachant que de DDR en tête de l'installation est de type sélectif (S) donc également moins sensible à ce type de défaut qu'un DDR instantané).
Ce qu'il faut savoir c'est qu'un différentiel est susceptible de déclencher à partir de Idelta n/2 (cadré par la norme CEI); c'est à dire qu'un DDR 30 mA est susceptible de déclencher à partir de 15 mA. En pratique, tous les DDR 30 mA que j'ai mesurés déclenchaient entre 20 et 24 mA.
J'ai eu l'occasion d'être confronté à ce type de configuration dans une salle équipée de 30 ordinateurs ; sans parler du problème de la mise sous tension, le courant de fuite permanent par poste était de l'ordre de 1 mA donc DDR HI ou pas il a fallu scinder les circuits.
Ce problème n'existe pas dans une installation domestique ; par contre, il peut être utile de placer un HI en amont d'un congélateur car, en cas de coup de foudre, il sera moins sensible à la remontée du potentiel de terre qu'un type AC ou A (sachant que de DDR en tête de l'installation est de type sélectif (S) donc également moins sensible à ce type de défaut qu'un DDR instantané).