Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Theben HMG 6 T et récupération du statut "Mode Forcage" d'un canal
#9
Effectivement le flag "t" n'est pas une solution.
Dans mon installation, les seuls participants qui envoient des read le font uniquement au démarrage, pour synchroniser leur état après une coupure de courant ou un téléchargement.

Encore une idée d'alternative "workaround":
Plutôt que de le forcer, tu ne pourrais pas "simplement" le faire passer en mode confort (du coup le thermostat, pas le HMG), puis retour en mode eco après le délais de temporisation ?
C'est ce que je fait pour ma VMC : l'allumage (de la lumière) de la salle de bain la fait passer en mode max, puis à l'extinction de la lumière j'ai une tempo de 20 minute qui continue la ventilation max avant un retour au mode normal.

NB : Si c'est un sèche serviette "simple" non soufflant, la latence ne te permettra pas de monter la température de ta SDB en qq minutes seulement, il faudrait plutôt piloter un soufflant complémentaire

Tu compte activer comment ton forçage ?
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Theben HMG 6 T et récupération du statut "Mode Forcage" d'un canal - par metas - 09/11/2016, 15:12:29

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)