Tu peux étalonner n'importe quelle sonde KNX. Mais ce n'est pas un problème d'étalonnage, mais de vitesse de réaction.
La sonde met un temps fou à réagir, et c'est bien logique avec le thermistor à l'arrière du boitier, au fond du pot, en plein milieu de l'isolant.
Un coup de soleil par la fenêtre et la sonde met 1h ou 2 à s'en apercevoir. Idem pour une fenêtre ouverte.
A comparer avec la mesure étalon, qui consiste à mettre une sonde à 1m40 du sol en plein milieu de la pièce, et la j'veux bien regarder les graphiques![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
J'aime le matos Hager en général, mais je pense qu'il faut aussi savoir avouer quand ils ont fait une belle connerie
La sonde met un temps fou à réagir, et c'est bien logique avec le thermistor à l'arrière du boitier, au fond du pot, en plein milieu de l'isolant.
Un coup de soleil par la fenêtre et la sonde met 1h ou 2 à s'en apercevoir. Idem pour une fenêtre ouverte.
A comparer avec la mesure étalon, qui consiste à mettre une sonde à 1m40 du sol en plein milieu de la pièce, et la j'veux bien regarder les graphiques
![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
J'aime le matos Hager en général, mais je pense qu'il faut aussi savoir avouer quand ils ont fait une belle connerie
![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif)