Bonjour,
un contact inverseur avec une position neutre? C'est typiquement un actionneur de volets, BSO ou stores.
La réference Schneider que tu donnes est pour une module d'entrées binaires 230 V, ca ne peut pas être cela. Par contre, certains actionneurs Schneider permettent de coupler deux canaux adjacents pour en faire un actionneur de volets.
En alternative, un module local Schneider genre MTN6003-0004 devrait pouvoir piloter ton boitier de commande et a aussi des entrées pour y connecter des fins de course, sécurités ou autres contacts et boutons.
Reste à mesurer les temps souhaités pour les modes montée et descente et programmer cela.