J'ai mal compris ton problème... En fait, pas besoin de bistable : tu ajoutes simplement un relais qui a, lui, un contact NF, et piloté par une sortie classique d'un module KNX. C'est plus simple, et ne t'impose pas le choix du module.
On trouve des relais sur rail DIN, alimentés en 230V. Utiliser une bobine 230V est mieux si les autres sorties de ton module KNX commutent également du 230V : les constructeurs garantissent rarement l'isolation suffisante entre les contacts ; si tu utilises du 24V sur l'un des contacts, tu peux avoir le risque qu'il soit pollué (le mot est faible) par le 230V : pas glop d'un point de vue sécurité !
On trouve des relais sur rail DIN, alimentés en 230V. Utiliser une bobine 230V est mieux si les autres sorties de ton module KNX commutent également du 230V : les constructeurs garantissent rarement l'isolation suffisante entre les contacts ; si tu utilises du 24V sur l'un des contacts, tu peux avoir le risque qu'il soit pollué (le mot est faible) par le 230V : pas glop d'un point de vue sécurité !