25/07/2010, 14:58:34
Quel bonheur de se coucher le soir avec un problème et de voir la réponse le
lendemain matin sur ce forum !
Merci à jean-francois et pascal pour leurs réponses. Cela fonctionne
maintenant et je découvre avec joie la richesse fonctionnelle des produits
ABB.
Je vais maintenant m'attaquer à la problématique de la récupération sur PC
avec eibd de la valeur collectée pour générer un graphe de consommation.
Tristan
Le 25 juillet 2010 10:53, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> On 24 juil, 23:28, Tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> > J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> > précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté
> une
> > étape évidente mais je tourne un peu en rond.
> >
> > Quelqu'un aurait une idée ?
>
> Bonjour,
>
> Il faut également associer une adresse de groupe à l'objet 1 (c'est
> sur cette adresse que la valeur 32bit sera envoyée).
> Pour relever le compteur, tu as 2 méthodes:
> 1) envoyer la valeur 1 sur l'objet 3
> 2) activer le flag "L" sur l'objet 1 et envoyer une requète de lecture
> sur le bus pour l'adresse de goupe associée à l'objet 1
>
> A+
>
> Jean-François
lendemain matin sur ce forum !
Merci à jean-francois et pascal pour leurs réponses. Cela fonctionne
maintenant et je découvre avec joie la richesse fonctionnelle des produits
ABB.
Je vais maintenant m'attaquer à la problématique de la récupération sur PC
avec eibd de la valeur collectée pour générer un graphe de consommation.
Tristan
Le 25 juillet 2010 10:53, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
> On 24 juil, 23:28, Tristan <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Maintenant je ne sais pas comment faire pour lire la valeur du compteur.
> > J'ai essayé d'envoyer la valeur 1 en écriture sur l'adresse de groupe
> > précédemment créée mais je n'ai rien en retour. Je suppose que j'ai raté
> une
> > étape évidente mais je tourne un peu en rond.
> >
> > Quelqu'un aurait une idée ?
>
> Bonjour,
>
> Il faut également associer une adresse de groupe à l'objet 1 (c'est
> sur cette adresse que la valeur 32bit sera envoyée).
> Pour relever le compteur, tu as 2 méthodes:
> 1) envoyer la valeur 1 sur l'objet 3
> 2) activer le flag "L" sur l'objet 1 et envoyer une requète de lecture
> sur le bus pour l'adresse de goupe associée à l'objet 1
>
> A+
>