27/06/2008, 13:50:55
D'accord.
Le tout est d'arriver à accéder aux moteurs et surtout aux raccords. C'est
facile ?
David
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Marc Assin
Envoyé : vendredi 27 juin 2008 14:44
À : domotique-EIB
Objet : Re: demande infos pour vélux GGL
On 27 juin, 13:35, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Mais ça me parait impossible non ?
Je l'ai fait
> Il faut changer le moteur c'est ça ?
Pas du tout
Si tu fais une recherche, tu vas sans doute retrouver mon post avec
les détails, et mon opinion à propos du support de Vélux France....
En résumé, condensé, sucré, j'ai soudé un câble 2 conducteurs direct
sur un raccord du moteur.
L'autre côté du câble est connecté sur un actuator Merten (4x1x24VDC).
Pour l'instant, le tout est commandé soit par des BP, soit par l'
"usine à gaz", mais à terme, c'est censé être commandé par des
paramètres de la station météo (que je n'ai pas encore achetée).
Le tout est d'arriver à accéder aux moteurs et surtout aux raccords. C'est
facile ?
David
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Marc Assin
Envoyé : vendredi 27 juin 2008 14:44
À : domotique-EIB
Objet : Re: demande infos pour vélux GGL
On 27 juin, 13:35, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote:
> Mais ça me parait impossible non ?
Je l'ai fait
> Il faut changer le moteur c'est ça ?
Pas du tout
Si tu fais une recherche, tu vas sans doute retrouver mon post avec
les détails, et mon opinion à propos du support de Vélux France....
En résumé, condensé, sucré, j'ai soudé un câble 2 conducteurs direct
sur un raccord du moteur.
L'autre côté du câble est connecté sur un actuator Merten (4x1x24VDC).
Pour l'instant, le tout est commandé soit par des BP, soit par l'
"usine à gaz", mais à terme, c'est censé être commandé par des
paramètres de la station météo (que je n'ai pas encore achetée).