Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GTL maison
#1
Bonjour,

Est-ce qu'il y en a parmis vous qui ont réalisé leur propre GTL, sans
coffret ou gaine du commerce, et passé avec succès le Consuel ?

Je voudrais essayer de regrouper les infos intéressantes, et éventuellement
des idées/plans pour ceux qui (comme moi) veulent prendre cette option...

Merci d'avance.

--
Frédéric
Répondre
#2
C'est quoi au juste un(e) GTL ?
J'ai déjà vu ce terme dans plusieurs post mais ici en Belgique jamais
entendu !
Répondre
#3
Ouaip,

j'ai fais ca.
Tu parles bien d'une Gaine Technique Logement??

Mais j'ai juste mis mes portes fusibles/différentiel et le boitier de
communication pour l'arrivée FT.
Mais j'ai obtenu tout seul comme un grand l'attestation du consuel!

ca reste une bête grosse goulotte toute hauteur, avec des hauteurs a
respecter pour les encastrements des tableaux électriques...
comme cela:


Mias bien évidemment, tu peux y intégrer ta domotique la dedans...ca fera
"joli", mais cher pour ce que c'est (100 à 200€ la gtc vide...)

Le 13 mai 2011 16:35, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit :

> C'est quoi au juste un(e) GTL ?
> J'ai déjà vu ce terme dans plusieurs post mais ici en Belgique jamais
> entendu !
>
Répondre
#4
J'ai eu le consuel il y a 3 jours avec une GTL en bois et des armoires
abb type A dedans.

Aucun soucis.


A+

On 13 mai, 16:43, jean-philippe flx <jphmilita...@gmail.com> wrote:
> Ouaip,
>
> j'ai fais ca.
> Tu parles bien d'une Gaine Technique Logement??
>
> Mais j'ai juste mis mes portes fusibles/différentiel et le boitier de
> communication pour l'arrivée FT.
> Mais j'ai obtenu tout seul comme un grand l'attestation du consuel!
>
> ca reste une bête grosse goulotte toute hauteur, avec des hauteurs a
> respecter pour les encastrements des tableaux électriques...
> comme cela:
>
> Mias bien évidemment, tu peux y intégrer ta domotique la dedans...ca fera
> "joli", mais cher pour ce que c'est (100 à 200€ la gtc vide...)
>
> Le 13 mai 2011 16:35, Philippe Collignon <p...@starobject.com> a écrit :
>
>
>
>
>
>
>
> > C'est quoi au juste un(e) GTL ?
> > J'ai déjà vu ce terme dans plusieurs post mais ici en Belgique jamais
> > entendu !
Répondre
#5
On vendredi 13 mai 2011, kraven wrote:

> J'ai eu le consuel il y a 3 jours avec une GTL en bois et des armoires
> abb type A dedans.
>
> Aucun soucis.

Pour Philippe : GTL = Gaine Technique Logement.

Merci pour vos retours ! C'est rassurant. Est-ce que vous pourriez poster
des photos et donner quelques conseils ? Avez-vous eu des remarques ?

--
Frédéric
Répondre
#6
Gaine Technique .. ok je comprends mieux .. vous avez de ces acronymes les
français ;-)

Pour les tableaux de borniers j'ai mis deux goulottes (une goulotte de 25cm
sur 160cm c'est 11eur htva .. donc c'est peut être pas la peine de se
fatiguer)
https://sites.google.com/site/domotiquee...124800.jpg

Pour l'armoire principale j'ai mis un "chemin de cables" métallique qui
redescend les cables dans l'armoire.
Et trois petits bouts de chemin de cable pour remonter les cables venant du
bas.
https://sites.google.com/site/domotiquee...203237.jpg

La seule remarque du consuel lors de la réception provisoire est qu'il faut
relier le chemin de cables à la terre parcequ'ils sont métalliques
Répondre
#7
Autre photo des goulottes 50cmx160cm pour 22 eur franchement ca vaut pas la
peine de les faire soi-même ...
https://sites.google.com/site/domotiquee...itier3.jpg
Répondre
#8
Merci pour les photos. En fait, GTL, ça inclut tout : gaine + coffret(s)
disjoncteurs.

Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux verticaux
(bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
au dessus et en dessous par du Fermacell.

Ça le ferait ?

--
Frédéric
Répondre
#9
c'est fesable...

en fait, ca depend si tu tombes sur un consuel chiant ou pas...

par exemple, la norme dit que l'on ne doit pas pouvoir passer une lame de
couteau dans toute la gtc.
la norme impose aussi une dimension de 600mm de largeur et 200mm en
profondeur, réduit à 450/1250, si ta surface fait moins de 35m²...
le boitier de communication avec pris télécom en facade est obligatoire, et
sa mise a la terre aussi. + raccordement tv dedans.
je te passe la mesure de terre <100ohm, et toutes les normes électriques.


Franchement, je te conseille d'investir 20€ dans le bouquin "l'installation
éléectrique comme un pro", c'est une vraie bible, et tu ne te feras pas
surprendre a repayer le passage du consule (re-100€!) pour une connerie de
terre sur une ventilation métallique dans la salle de bain..
http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/l-inst...?PHPSESSID=



Le 13 mai 2011 18:38, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :

> Merci pour les photos. En fait, GTL, ça inclut tout : gaine + coffret(s)
> disjoncteurs.
>
> Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux verticaux
> (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
> veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
> au dessus et en dessous par du Fermacell.
>
> Ça le ferait ?
>
> --
> Frédéric
>
Répondre
#10
j'oubliai, la gtc est le premier truc que le consuel va voir...
déja que tu es un particulier, ca commence mal....
si en plus ta gtc est "bricolée", ben t'as intéret a etre vraiment dans la
norme...partout...

bref, perso, j'ai pas tenté, et j'ai acheté la gaine...

Le 13 mai 2011 18:56, jean-philippe flx <jphmilitaire@gmail.com> a écrit :

> c'est fesable...
>
> en fait, ca depend si tu tombes sur un consuel chiant ou pas...
>
> par exemple, la norme dit que l'on ne doit pas pouvoir passer une lame de
> couteau dans toute la gtc.
> la norme impose aussi une dimension de 600mm de largeur et 200mm en
> profondeur, réduit à 450/1250, si ta surface fait moins de 35m²...
> le boitier de communication avec pris télécom en facade est obligatoire, et
> sa mise a la terre aussi. + raccordement tv dedans.
> je te passe la mesure de terre <100ohm, et toutes les normes électriques.
>
>
> Franchement, je te conseille d'investir 20€ dans le bouquin "l'installation
> éléectrique comme un pro", c'est une vraie bible, et tu ne te feras pas
> surprendre a repayer le passage du consule (re-100€!) pour une connerie de
> terre sur une ventilation métallique dans la salle de bain..
>
> http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/l-inst...?PHPSESSID=
>
>
>
> Le 13 mai 2011 18:38, Frédéric <fma@gbiloba.org> a écrit :
>
> Merci pour les photos. En fait, GTL, ça inclut tout : gaine + coffret(s)
>> disjoncteurs.
>>
>> Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux verticaux
>> (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
>> veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
>> au dessus et en dessous par du Fermacell.
>>
>> Ça le ferait ?
>>
>> --
>> Frédéric
>>
>
>
Répondre
#11
> déja que tu es un particulier, ca commence mal....

Je viens d'être controllé en tant que particulier et ça c'est très
bien passé.

> si en plus ta gtc est "bricolée", ben t'as intéret a etre vraiment dans la
> norme...partout...

Je crois pas qu'il est dit qu'il voulait bricolé. Ma GTL est en bois
aucun problème.


> bref, perso, j'ai pas tenté, et j'ai acheté la gaine...

Ok ma GTl fait 2,35ml de large. on fait comment?

A+
Répondre
#12
On vendredi 13 mai 2011, kraven wrote:

> Je crois pas qu'il est dit qu'il voulait bricolé. Ma GTL est en bois
> aucun problème.

On peut voir des photos ?

--
Frédéric
Répondre
#13
ben si elle est plus large, c'est pas grave!!

Le 13 mai 2011 19:20, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :

> > déja que tu es un particulier, ca commence mal....
>
> Je viens d'être controllé en tant que particulier et ça c'est très
> bien passé.
>
> > si en plus ta gtc est "bricolée", ben t'as intéret a etre vraiment dans
> la
> > norme...partout...
>
> Je crois pas qu'il est dit qu'il voulait bricolé. Ma GTL est en bois
> aucun problème.
>
>
> > bref, perso, j'ai pas tenté, et j'ai acheté la gaine...
>
> Ok ma GTl fait 2,35ml de large. on fait comment?
>
> A+
Répondre
#14
>
>
>
> Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux verticaux
> (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN


Ouh là .. t'es motivé !!
Là c'est vrai que tu peux etre gagnant et puis ca sera du sur mesure !
Pour info mon armoire fait 2m de haut sur 1m de large on peut y mettre une
dizaine de rail din et elle a quand meme couté 450 eur+ 100 de montants
+ 50 socle soit 600 eur htva. Les rails eux sont à 6 eur piece
Répondre
#15
mhhh...

autant je radinerai sur certains trucs, autant j'acheterais (en comparant
les prix!) mes coffrets élec...

c'est fait pour, et a moins d'en avoir déja installé plusieurs, ca me parait
pas simple de penser a tout...

exemple: la goulotte separe les courants forts et faible, est échancrée en
haut et en bas pour l'arrivée du jus, et la sortie en 12.000 fourreaux, a
des rainures pour empecher le passage de la lame de couteau, etc etc...

c'est un peu comme une baie de brassage ou une tour d'ordianteur: ca coute
des ronds, mais c'est quand meme complexe et bien étudié...

Le 13 mai 2011 21:46, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit :

>
>>
>> Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux verticaux
>> (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN
>
>
> Ouh là .. t'es motivé !!
> Là c'est vrai que tu peux etre gagnant et puis ca sera du sur mesure !
> Pour info mon armoire fait 2m de haut sur 1m de large on peut y mettre une
> dizaine de rail din et elle a quand meme couté 450 eur+ 100 de montants
> + 50 socle soit 600 eur htva. Les rails eux sont à 6 eur piece
>
>
Répondre
#16
> Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux verticaux
> (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
> veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
> au dessus et en dessous par du Fermacell.

Sauf que la nfc15-100 précisé que le tableau de répartition principale
doit être conforme à la norme NF C 61-910. Donc GTL en bois oui pas de
soucis, mais réaliser le tableau en bois c'est autre chose. Tu peux
réaliser la partie où se trouve les borniers en bois mais toutes la
partie avec les différentiels et disjoncteurs je ne pense pas que sa
passe vis à vis du Consuel (tu peux toujours les appeler pour
demander).

Je posterai des photos de ma GTL dans la journée.

A+
Répondre
#17
je suis le premier a économiser 2€, mais la, c'est ridicule...

déja, un tableau en bois, je trouve ca risquer, quand on sait que les cables
chauffent quand meme un peu...

mais le tableau coute 8,6€....meme en bois, tu vas en avoir pour plus cher!!
http://www.bricodepot.fr/angers/node/479175

<http://www.bricodepot.fr/angers/node/479175>et en plus, le consuel va faire
demi-tour direct!!

Le 14 mai 2011 08:15, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit :

> > Ce que je voudrais, c'est vraiment tout fabriquer : des tasseaux
> verticaux
> > (bois autorisé ?), sur lesquels je fixe des rails DIN (espacés comme je
> > veux, en intercalant des chemins de câbles horizontaux), et le tout fermé
> > au dessus et en dessous par du Fermacell.
>
> Sauf que la nfc15-100 précisé que le tableau de répartition principale
> doit être conforme à la norme NF C 61-910. Donc GTL en bois oui pas de
> soucis, mais réaliser le tableau en bois c'est autre chose. Tu peux
> réaliser la partie où se trouve les borniers en bois mais toutes la
> partie avec les différentiels et disjoncteurs je ne pense pas que sa
> passe vis à vis du Consuel (tu peux toujours les appeler pour
> demander).
>
> Je posterai des photos de ma GTL dans la journée.
>
> A+
Répondre
#18
Le 14/05/2011 12:33, jean-philippe flx a écrit :
> je suis le premier a économiser 2€, mais la, c'est ridicule...
>
> déja, un tableau en bois, je trouve ca risquer, quand on sait que les
> cables chauffent quand meme un peu...
>
> mais le tableau coute 8,6€....meme en bois, tu vas en avoir pour plus cher!!
> http://www.bricodepot.fr/angers/node/479175
Sur le principe, j'approuve. M'enfin, y'a pas un martien qui fera tenir
son installation dans un tableau à 13 modules :-) Même le 52 modules à
40€ est bien trop petit :-)
Répondre
#19
Salut frederic
Rien en effet, dans la norme NFC15/100, n'oblige a acheter une GTL du
commerce.
Il est simplement dit que la partie technique de l'électricite doit
être de
600 mm, et la GTL fait en general 250mm pour s'adapter à la taille du
coffret.
On rend inaccessible l'accès au fil par l'ajout d'une protection
démontable.
On peut aisément construire celle çi en contreplaqué. Le consuel
l'acceptera sans problème.
Répondre
#20
> On peut aisément construire celle çi en contreplaqué. Le consuel
> l'acceptera sans problème.

Il ne parle pas de GTL mais de son tableau de répartition principale.
Et la ça risque de coincer au niveau Consuel. Oui pour une GTL en bois
mais le tableau qui sera posé sur cette GTL doit respecter la norme NF
C 61-910. Je ne sais pas trop ce qui as dans cette norme mais je doute
qu'on puisse la respecter en utilisant des bouts de bois.

A+
Répondre
#21
On samedi 14 mai 2011, Charles Delorme wrote:

> Sur le principe, j'approuve. M'enfin, y'a pas un martien qui fera tenir
> son installation dans un tableau à 13 modules :-) Même le 52 modules à
> 40¤ est bien trop petit :-)

C'est bien ça le souci ! J'aimerais faire une GTL de 1m20 de large, plutôt
que d'avoir 12 étages de disjoncteurs, avec passages des fils
devant/derrière...

Ce n'est pas pour économiser, que je fais ça, mais pour faire un truc
adapté à mes besoins, sans passer 1000 ans sur internet pour commander un
truc que je ne pourrais pas voir avant.

Maintenant, s'il faut faire un cadre alu pour fixer les rails DIN, c'est
pas un souci pour moi...

Faut que je creuse cette norme C 61-910...

--
Frédéric
Répondre
#22
je sais pas si ca peut vous aider, mais je suis installateur
electricien.

On depose trés régulièrement d'ancien tableau electrique de largeur 60
CM (3/4 rangées de 24 modules) en acier qui partent a la poubelle
faute de pouvoir les réinstaller en clientèle.

nous sommes dans les alpes maritimes, mais vous trouverez peut être un
electricien pret de chez vous qui est aussi dans ce cas...

Au pire, je peux prendre des photo de ce qu'on a en ce moment a jeter
et vous les envoyer par colis si vous êtes interressé ... ca peut être
une bonne base pour commencer.

Cordialement



On 14 mai, 18:56, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On samedi 14 mai 2011, Charles Delorme wrote:
>
> > Sur le principe, j'approuve. M'enfin, y'a pas un martien qui fera tenir
> > son installation dans un tableau à 13 modules :-) Même le 52 modules à
> > 40¤ est bien trop petit :-)
>
> C'est bien ça le souci ! J'aimerais faire une GTL de 1m20 de large, plutôt
> que d'avoir 12 étages de disjoncteurs, avec passages des fils
> devant/derrière...
>
> Ce n'est pas pour économiser, que je fais ça, mais pour faire un truc
> adapté à mes besoins, sans passer 1000 ans sur internet pour commander un
> truc que je ne pourrais pas voir avant.
>
> Maintenant, s'il faut faire un cadre alu pour fixer les rails DIN, c'est
> pas un souci pour moi...
>
> Faut que je creuse cette norme C 61-910...
>
> --
>     Frédéric
Répondre
#23
> Au pire, je peux prendre des photo de ce qu'on a en ce moment a jeter
> et vous les envoyer par colis si vous êtes interressé ... ca peut être
> une bonne base pour commencer.

ça risque d'intéresser du monde :-)
Répondre
#24
sympa l'électricien ;-)

et pis apres, tupeux faire comme moi; tu fais une install éléctrique toute
simple, tu fais venir le consuel, et apres tu fais ce que tu veux, a tes
risques et périls!
mais quand on connait les normes et avec un peu de jugeote, ca limite déja
bien les risques....

mais mon consuel ne verra jamais mon install domotique!

Le 14 mai 2011 23:20, Charles Delorme <charles.delorme@suricat.net> a écrit
:

> Au pire, je peux prendre des photo de ce qu'on a en ce moment a jeter
>> et vous les envoyer par colis si vous êtes interressé ... ca peut être
>> une bonne base pour commencer.
>>
>
> ça risque d'intéresser du monde :-)
>
Répondre
#25
Autres questions :

1) est-il possible possible de mettre les borniers Wago (liaison entre tous les câbles de la maison et le tableau lui-même) à l'intérieur de la GTL, au dessus du tableau ? En gros, que ces borniers soient inaccessibles sans démonter une partie de la façade de la GTL ? Ou tourné autrement : est-il autorisé d'avoir une interruption des câbles dans la GTL, hors tableau ?

2) ma GTL sera en saillie contre une cloison. Ma gaine technique qui va à l'étage est derrière cette cloison, mais décalée par rapport à la GTL (pas derrière, donc). Ce qui veut dire que je dois faire rentrer les câbles sur le côté de la GTL, et non par le haut ou par le bas. Est-ce autorisé ?

Merci d'avance.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)