Bonjour, 
je vais commencer la partie "tableau électrique" de ma nouvelle 
maison. 
J'avais plusieurs questions concernant le tableau électrique (pour 
qu'il soit validé par le consuel). 
Je vais gérer tous mes luminaires ainsi que les volets roulant en bus 
KNX. 
- Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de 
13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules 
de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ? 
Quelqu'un aurait des photos de leur installation ? 
- De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un 
circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le 
disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ? 
Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?! 
 
Merci d'avance pour vos éclaircissements. 
Grégoire
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		> - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de 
> 13 ? 18 ?
 
Tu calcules ce dont tu penses avoir besoin, et tu ajoutes une 
rangée   
Pour les stores, il est difficile de faire beaucoup mieux que 1TE par 
store. Pour les lumières, tu arrives en gros au double en commutation 
et à la moitié en variation (cad 1TE pour 2 commutations, 2TE par 
canal varié).
 
Ajouter au calcul ci-dessus l'alim + prise USB/ethernet, et autres 
éléments "système" (routage de ligne).
 
> Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?!
 
En général, le module 10x a 10 relais indépendants (c-a-d que tu dois 
fournir la phase pour chaque relais), et donc le même actionneur 10x 
peut-être en principe utilisé pour plusieurs circuits différents. (A 
vérifier que la législation te laisse bien faire ca).
 
HTH
 
Fred
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		> - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de 
> 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules 
> de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ? 
Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux 
positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus 
bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains 
appareils non EIB peut poser problème. 
Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout 
centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux 
secondaires. 
 
> - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un 
> circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le 
> disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ? 
> Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?! 
Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les 
différents contacts d'un même actuateur. 
Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à 
l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne 
et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la 
position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit 
capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se 
trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé 
que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être 
soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il 
faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par 
le module EIB. 
 
A+ 
 
Jean-François
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			Grégoire ESTRADE  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		ok, je vais essayer et viendrais vers vous si j'ai d'autres questions   
Merci.
 
Le 30 novembre 2008 22:46, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit :
 
> 
> > - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de 
> > 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules 
> > de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ? 
> Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux 
> positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus 
> bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains 
> appareils non EIB peut poser problème. 
> Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout 
> centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux 
> secondaires. 
> 
> > - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un 
> > circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le 
> > disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ? 
> > Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?! 
> Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les 
> différents contacts d'un même actuateur. 
> Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à 
> l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne 
> et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la 
> position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit 
> capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se 
> trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé 
> que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être 
> soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il 
> faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par 
> le module EIB. 
> 
> A+ 
> 
> Jean-François
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Une photo de mon armoire est visible la :  http://stockage58.free.fr/Images/ArmoireMG.jpg
Elle viens d'arriver aujourd'hui et n'est pas encore cablé. C'est une 
9 rangées + 2 Merlin Gerin
 
On 1 déc, 08:50, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: 
> ok, je vais essayer et viendrais vers vous si j'ai d'autres questions   
> Merci. 
> 
> Le 30 novembre 2008 22:46, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : 
> 
> 
> 
> 
> 
> > > - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de 
> > > 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules 
> > > de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ? 
> > Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux 
> > positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus 
> > bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains 
> > appareils non EIB peut poser problème. 
> > Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout 
> > centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux 
> > secondaires. 
> 
> > > - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un 
> > > circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le 
> > > disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB ? 
> > > Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?! 
> > Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les 
> > différents contacts d'un même actuateur. 
> > Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à 
> > l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne 
> > et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la 
> > position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit 
> > capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se 
> > trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé 
> > que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être 
> > soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il 
> > faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par 
> > le module EIB. 
> 
> > A+ 
> 
> > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents - 
> 
> - Afficher le texte des messages précédents -
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			Grégoire ESTRADE  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Merci beaucoup John pour la photo. Petite question tout de même : 
la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris entre 
1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ? 
Merci d'avance pour ta réponse.
 
Le 1 décembre 2008 22:06, John <kerr2@free.fr> a écrit :
 
> 
> Une photo de mon armoire est visible la : 
>  http://stockage58.free.fr/Images/ArmoireMG.jpg
> 
> Elle viens d'arriver aujourd'hui et n'est pas encore cablé. C'est une 
> 9 rangées + 2 Merlin Gerin 
> 
> 
> 
> On 1 déc, 08:50, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: 
> > ok, je vais essayer et viendrais vers vous si j'ai d'autres questions   
> > Merci. 
> > 
> > Le 30 novembre 2008 22:46, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > > > - Que me conseillez-vous comme tableau électrique ? 2 * 4 rangés de 
> > > > 13 ? 18 ? Il faut les placer l'un en dessous de l'autre ? Les modules 
> > > > de sortie EIB dans une tableau les disjoncteurs dans l'autre ? 
> > > Si je me souviens bien, j'ai lu quelque part qu'il vaut mieux 
> > > positionner les modules EIB dans le bas du tableau (en tout cas plus 
> > > bas que les modules classiques) car la chaleur dégagée par certains 
> > > appareils non EIB peut poser problème. 
> > > Pour la taille, cela dépend également si tu décides de tout 
> > > centraliser ou bien de déporter certains modules dans des tableaux 
> > > secondaires. 
> > 
> > > > - De plus, je me pose une question. La norme NFC-1500 exige qu'un 
> > > > circuit prise doit contenir au max. 8 socles. Où faut-il placer le 
> > > > disjoncteur pour ce circuit ? Après ou avant le module de sortie EIB 
> ? 
> > > > Si c'est avant, comment faire avec un module 10 sorties ?! 
> > > Comme Fred l'a expliqué, on peut connecter plusieurs circuits sur les 
> > > différents contacts d'un même actuateur. 
> > > Pour la position du disjoncteur, je pense que tu prends le problème à 
> > > l'envers. Si tu pars du principe qu'un disjoncteur protège une ligne 
> > > et que son calibre est fonction du diamètre minimal de cette ligne, la 
> > > position du module EIB n'a pas d'importance pour autant qu'il soit 
> > > capable de supporter le courant maximal de la ligne sur laquelle il se 
> > > trouve. Si le module est en amont des disjoncteurs, il n'est protégé 
> > > que par le disjoncteur principal de l'installation et peut donc être 
> > > soumis à un courant de 30, 40, 60 ampères ou plus. Dans ce cas, il 
> > > faudra probablement utiliser un contacteur de puissance commandé par 
> > > le module EIB. 
> > 
> > > A+ 
> > 
> > > Jean-François- Masquer le texte des messages précédents - 
> > 
> > - Afficher le texte des messages précédents -
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On Dec 2, 8:49 am, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: 
> la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris entre 
> 1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ? 
 
Plus précisément, ce ne sont pas les tableaux qui doivent être entre 1 
et 1,80 m, mais leurs organes de commande (ce qui permet en pratique 
de poser une rangée de plus). Et les transfos de sonnettes, alims de 
bus et autres gadgets peuvent être au dessus ou au dessous. 
 
Par ailleurs, la C15-100 mentionne dans un commentaire que l'on peut 
descendre jusqu'à 50 cm du sol dans le cas d'une *GTL fermée* (mais je 
n'ai pas retrouvé cette règle dans le texte normatif). 
 
Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points 
sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			Grégoire ESTRADE  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Ok, merci pour ces précisions. Cela veut dire que les modules de sortie EIB 
peuvent se situer en dessous de 1m ? 
 
Le 2 décembre 2008 11:59, Pascal <pb115290@pabr.org> a écrit : 
 
> 
> On Dec 2, 8:49 am, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: 
> > la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris 
> entre 
> > 1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ? 
> 
> Plus précisément, ce ne sont pas les tableaux qui doivent être entre 1 
> et 1,80 m, mais leurs organes de commande (ce qui permet en pratique 
> de poser une rangée de plus). Et les transfos de sonnettes, alims de 
> bus et autres gadgets peuvent être au dessus ou au dessous. 
> 
> Par ailleurs, la C15-100 mentionne dans un commentaire que l'on peut 
> descendre jusqu'à 50 cm du sol dans le cas d'une *GTL fermée* (mais je 
> n'ai pas retrouvé cette règle dans le texte normatif). 
> 
> Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points 
> sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse. 
>
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Chez nous l'armoire à été faite ainsi, disjoncteurs à gauche dans une 
armoire et matos eib à droite dans une armoire 
 
On 2 déc, 13:20, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: 
> Ok, merci pour ces précisions. Cela veut dire que les modules de sortie EIB 
> peuvent se situer en dessous de 1m ? 
> 
> Le 2 décembre 2008 11:59, Pascal <pb115...@pabr.org> a écrit : 
> 
> 
> 
> > On Dec 2, 8:49 am, "Grégoire ESTRADE" <gregsta...@gmail.com> wrote: 
> > > la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris 
> > entre 
> > > 1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ? 
> 
> > Plus précisément, ce ne sont pas les tableaux qui doivent être entre 1 
> > et 1,80 m, mais leurs organes de commande (ce qui permet en pratique 
> > de poser une rangée de plus). Et les transfos de sonnettes, alims de 
> > bus et autres gadgets peuvent être au dessus ou au dessous. 
> 
> > Par ailleurs, la C15-100 mentionne dans un commentaire que l'on peut 
> > descendre jusqu'à 50 cm du sol dans le cas d'une *GTL fermée* (mais je 
> > n'ai pas retrouvé cette règle dans le texte normatif). 
> 
> > Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points 
> > sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On Dec 2, 11:59 am, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: 
 
> > la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris entre 
> > 1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ? 
 
> Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points 
> sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse. 
 
Réponse pour la Belgique : "C'est quoi une GTL ?"  ...  donc, non, je 
ne pense pas que ce genre détails soit déjà entré dans le RGIE belge.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			Grégoire ESTRADE  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Une autre question : la GTL doit avoir une profondeur de 20cm minimum. Or 
les tableaux (par exemple Gamma de chez Hager) font 103mm et les rehausse 
50mm.... on n'arrive pas à 200mm... comment faire ? 
merci 
 
Le 3 décembre 2008 11:12, keldo <keldermans@ibelgique.com> a écrit : 
 
> 
> 
> 
> On Dec 2, 11:59 am, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote: 
> 
> > > la GTL doit contenir les tableaux électriques qui doivent être compris 
> entre 
> > > 1 mètre et 1m80. Ce n'est pas le cas de ton installation, si ? 
> 
> > Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points 
> > sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse. 
> 
> Réponse pour la Belgique : "C'est quoi une GTL ?"  ...  donc, non, je 
> ne pense pas que ce genre détails soit déjà entré dans le RGIE belge.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Pour être plus précis sur le HAGER 
J'ai posé 2 GAMMA 18 de 4 rangées posés sur de la goulotte (+ VDI + 
alim). 
Voir ici :  http://maisondomotisee.free.fr/blog/inde...oi-ce-blog
RAS au consuel.
 
Toutefois, je regrette, le câblage n'est pas terrible. 
Je te conseillerai plutôt un tableau tel que la photographie de John : 
un grand coffret tôle avec lyres, bornier... 
J'avais envisagé cette solution, mais c'est la GTL qui m'a inquiété. 
J'ai eu tord, un coffrage bois ou placo aurait fait l'affaire.
 
Amicalement
 
Stéphane
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		> Réponse pour la Belgique : "C'est quoi une GTL ?"  ...  donc, non, je 
> ne pense pas que ce genre détails soit déjà entré dans le RGIE belge.
 
GTL = gaine technique logement
 
Voir ici par exemple :
 http://www.positron-libre.com/cours/elec...fc1500.htm
Amicalement
 
Stéphane
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			Grégoire ESTRADE  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Merci domo_elec ! 
tu as donc posé tes tableaux gamma direct sur la goulotte. Pas de rehausse ? 
De plus, comment as-tu fait passé les cables de tes disjoncteurs (tableau du 
milieu) aux modules de sorties (tableau de gauche) ? je ne vois pas de cable 
"en travers" ? 
Merci d'avance. 
Grégoire
 
Le 3 décembre 2008 15:02, domo_elec <domo_elec@yahoo.fr> a écrit :
 
> 
> Pour être plus précis sur le HAGER 
> 
> J'ai posé 2 GAMMA 18 de 4 rangées posés sur de la goulotte (+ VDI + 
> alim). 
> Voir ici : 
>  http://maisondomotisee.free.fr/blog/inde...oi-ce-blog
> RAS au consuel. 
> 
> Toutefois, je regrette, le câblage n'est pas terrible. 
> Je te conseillerai plutôt un tableau tel que la photographie de John : 
> un grand coffret tôle avec lyres, bornier... 
> J'avais envisagé cette solution, mais c'est la GTL qui m'a inquiété. 
> J'ai eu tord, un coffrage bois ou placo aurait fait l'affaire. 
> 
> Amicalement 
> 
> Stéphane 
>
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		> Ceci concerne la France ; je serais curieux de savoir si ces points 
> sont harmonisés avec la Belgique et la Suisse. 
 
Je sais qu'en 2005 une nouvelle norme "harmonisee" avec l'UE (NIBT 
2005) est entree en vigueur en Suisse - mais elle contient des 
exceptions nationales. Et quid de la GTL, est-ce français seulement ou 
EU ?
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		> tu as donc posé tes tableaux gamma direct sur la goulotte. Pas de rehausse ? 
Non, pas de réhausse, 4 vis directement dans la goulotte (c'est prévu 
ainsi) 
 
> De plus, comment as-tu fait passé les cables de tes disjoncteurs (tableau du 
> milieu) aux modules de sorties (tableau de gauche) ? je ne vois pas de cable 
> "en travers" ? 
J'ai découpé des petites fenêtres dans le flanc des goulottes (c'est 
du taf...)
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Bonjour, 
J'ajoute un retour d'expérience après 5ans de domotisation progressive 
de mon pavillon initialement totalement classique (construction de 
1984, chauffage électrique) : 
Il est intéressant 
- de séparer les arrivées électriques de ce qu'on va en faire en 
termes de regroupement de lignes avant l'étage des disjoncteurs : 
surtout quand on installe après certains gros appareils qui modifient 
ce qu'on tire sur les groupes de prises ; 
- de préférer des armoires métalliques (mêmes plus chères) pour en 
fire des cages de Faraday et bloquer les émissions radioélectriques 
des bobines des relais et contacteurs variés. 
 
Pour situer, je suis parti pour une installation distribuée 
- de téléphonie/interphonie (une ligne d'arrivée et une connection 
dans chaque pièce de vie et de sommeil), 
- réseau informatique : une à 4 prises gigabit par pièce (réaffectable 
téléphonie ou interphonie) 
- réseau TV/FM/SAT dont des injections internes de modulations UHF 
pour partager des appareils 
- commande centralisée et pilotée, l'EIB est venu après. 
 
Le point central de l'installation électrique est vite apparu : j'ai 
repris toute la zone d'arrivée électrique/protections et commandes et 
idem pour téléphonie et autres réseaux. 
 
Par contre j'ai séparé complètement certaines parties que l'on cherche 
souvent à cacher dans une seule armoire : 
- une armoire tole 90*70*30 pour les départs de toutes les lignes 
électriques 
- une armoire identique pour les disjoncteurs, parafoudre, et 
installation de commande, le tout en rendant shuntable la totalité des 
installations de commandes 
- un boitier séparé et blindé mis à la terre pour le brassage 
téléphonique. 
Une armoire métallique mise à la terre pour des raisons de sécurité 
électrique a l'avantage de faire cage de Faraday et donc de bloquer 
les émissions électromagnétiques des relais et contacteurs... 
Malheureusement pour moi j'ai mis les miens dans une en "plastique" et 
les brassages de lignes électrique dans une en métal... conséquence : 
ma mesure de consommation électrique a été faussée quand les 
contacteurs délestaient des appareils pour ajuster la conso 
électrique... et çà a fait du yoyo jusqu'à ce que je sorte le tore de 
mesure en dehors des armoires. 
 
L'intérêt de séparer brassage de lignes et protection/commande est 
- de pouvoir changer de technologie au cours du temps, 
-  de faciliter l'intervention sur les commandes sans risque de 
brasser ensemble des circuits normalement distincts à la faveur d'une 
inversion des neutres par exemple. 
Accessoirement, pendant la phase de mise au point, personne ne râle 
sur le chauffage ou le chauffe eau qui seraient mal pilotés... du 
moins çà se résoud vite en commutant un relais sur marche forcée le 
temps de trouver la cause. 
 
Comme pour domo-elec, mes liaisons entre armoire passent par des 
fenêtres découpées dans les armoires, avec une protection sur les 
arrêtes de coupe pour éviter une usure d'isolant à la faveur d'un 
frottement. 
L'ensemble des fils est regroupés par torons dans des gaines 
thermorétractables (non rétractées) très largement isolées qui font 
isolant complémentaire. Ceci me permet de sortir et suspendre la 
grille et ses 25kg de disjoncteurs et actionneurs pour travailler 
tranquilement derrière (ce qui n'est pas en EIB nécessite une action 
plus directe pour modifier la config!). 
 
Bonne journée 
 
Lutin78
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Des photos ??? 
Merci 
 
On 9 déc, 10:10, lutin78 <thierry.adr...@wanadoo.fr> wrote: 
> Bonjour, 
> J'ajoute un retour d'expérience après 5ans de domotisation progressive 
> de mon pavillon initialement totalement classique (construction de 
> 1984, chauffage électrique) : 
> Il est intéressant 
> - de séparer les arrivées électriques de ce qu'on va en faire en 
> termes de regroupement de lignes avant l'étage des disjoncteurs : 
> surtout quand on installe après certains gros appareils qui modifient 
> ce qu'on tire sur les groupes de prises ; 
> - de préférer des armoires métalliques (mêmes plus chères) pour en 
> fire des cages de Faraday et bloquer les émissions radioélectriques 
> des bobines des relais et contacteurs variés. 
> 
> Pour situer, je suis parti pour une installation distribuée 
> - de téléphonie/interphonie (une ligne d'arrivée et une connection 
> dans chaque pièce de vie et de sommeil), 
> - réseau informatique : une à 4 prises gigabit par pièce (réaffectable 
> téléphonie ou interphonie) 
> - réseau TV/FM/SAT dont des injections internes de modulations UHF 
> pour partager des appareils 
> - commande centralisée et pilotée, l'EIB est venu après. 
> 
> Le point central de l'installation électrique est vite apparu : j'ai 
> repris toute la zone d'arrivée électrique/protections et commandes et 
> idem pour téléphonie et autres réseaux. 
> 
> Par contre j'ai séparé complètement certaines parties que l'on cherche 
> souvent à cacher dans une seule armoire : 
> - une armoire tole 90*70*30 pour les départs de toutes les lignes 
> électriques 
> - une armoire identique pour les disjoncteurs, parafoudre, et 
> installation de commande, le tout en rendant shuntable la totalité des 
> installations de commandes 
> - un boitier séparé et blindé mis à la terre pour le brassage 
> téléphonique. 
> Une armoire métallique mise à la terre pour des raisons de sécurité 
> électrique a l'avantage de faire cage de Faraday et donc de bloquer 
> les émissions électromagnétiques des relais et contacteurs... 
> Malheureusement pour moi j'ai mis les miens dans une en "plastique" et 
> les brassages de lignes électrique dans une en métal... conséquence : 
> ma mesure de consommation électrique a été faussée quand les 
> contacteurs délestaient des appareils pour ajuster la conso 
> électrique... et çà a fait du yoyo jusqu'à ce que je sorte le tore de 
> mesure en dehors des armoires. 
> 
> L'intérêt de séparer brassage de lignes et protection/commande est 
> - de pouvoir changer de technologie au cours du temps, 
> -  de faciliter l'intervention sur les commandes sans risque de 
> brasser ensemble des circuits normalement distincts à la faveur d'une 
> inversion des neutres par exemple. 
> Accessoirement, pendant la phase de mise au point, personne ne râle 
> sur le chauffage ou le chauffe eau qui seraient mal pilotés... du 
> moins çà se résoud vite en commutant un relais sur marche forcée le 
> temps de trouver la cause. 
> 
> Comme pour domo-elec, mes liaisons entre armoire passent par des 
> fenêtres découpées dans les armoires, avec une protection sur les 
> arrêtes de coupe pour éviter une usure d'isolant à la faveur d'un 
> frottement. 
> L'ensemble des fils est regroupés par torons dans des gaines 
> thermorétractables (non rétractées) très largement isolées qui font 
> isolant complémentaire. Ceci me permet de sortir et suspendre la 
> grille et ses 25kg de disjoncteurs et actionneurs pour travailler 
> tranquilement derrière (ce qui n'est pas en EIB nécessite une action 
> plus directe pour modifier la config!). 
> 
> Bonne journée 
> 
> Lutin78
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	 
 |