Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alarmes KNX
#1
Bonjour,
Nouveau sur le groupe que j'observe depuis qques années, je voudrais
dire merci à tous les membres qui font vivrent ce groupe.
Ensuite, et en ce qui me concerne, j'ai installé TEBIS TX de 2004
(probablement la 1ere en FR) std:
* gestion volets roulants+lumiere
* scenarios
* gestion de prises alim
* room controller

Je suis autonome dans l'evolution de mon install via mon TX100.
J'ai en projet d'installer la gestion chauffage (deja dispo sur la
price list Hager, produits dispo fin Q1 -TXA230A - TXA230B - WKT660)
qui était prevue au depart de l'install.
Enfin, je complete l'installation en rajoutant 2 modules de variation
(TX213) aux modules existants (2 TX210), et commandes d'autres sources
de lumiere (TX206B). J'attends avec impatience l'appli Iphone/IPAD
prevue en 2012 par Hager, en esperant qu'elle toune sur le serveur
Domovea existant Smile
Dans le cas contraire, j'essaierai d'investir du temps sur une
solution alternative.

Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
ne me souviens pas le nom.
J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.

Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?

Merci de vos reponses.
Cordialement,
Stephane.
#2
On 1 fév, 14:51, Stephane Blazy <sbl...@gmail.com> wrote:
> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
Comment feras-tu pour intégrer un produit non-Hager dans ton
installation ?
Je pensais qu'avec un TX on ne peut intégrer QUE des produits Hager.
Merci de me corriger.

Pour répondre à ta question, pourquoi ne pas faire ton alarme toi-
même ?
Sauf considérations d'homologation/assurance, c'est faisable.
Perso, c'est ce que j'ai fait, car enfin, tout les capteurs sont déjà
en place (contact sec, détecteur de présence/fumée/eau). Il faut
développer un peu de "logique" pour faire marcher tout çà. Dans mon
cas de figure, le serveur de "logique" est également le gateway IP.
#3
Qu'est-ce que tu utilises comme capteurs eau et fumée ?

Le 1 février 2011 15:44, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit :

> On 1 fév, 14:51, Stephane Blazy <sbl...@gmail.com> wrote:
> > Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
> Comment feras-tu pour intégrer un produit non-Hager dans ton
> installation ?
> Je pensais qu'avec un TX on ne peut intégrer QUE des produits Hager.
> Merci de me corriger.
>
> Pour répondre à ta question, pourquoi ne pas faire ton alarme toi-
> même ?
> Sauf considérations d'homologation/assurance, c'est faisable.
> Perso, c'est ce que j'ai fait, car enfin, tout les capteurs sont déjà
> en place (contact sec, détecteur de présence/fumée/eau). Il faut
> développer un peu de "logique" pour faire marcher tout çà. Dans mon
> cas de figure, le serveur de "logique" est également le gateway IP.
#4
On 1 fév, 15:56, Khebyxos ² <kheby...@gmail.com> wrote:
> Qu'est-ce que tu utilises comme capteurs eau
SWM 3.2 Rinck Electronic Wassersensor

> et fumée ?
663460 Merten Détecteur de fumée
663490 Merten Module relai pour détecteur de fumée
#5
Bonjour,

Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
prix !)
Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
avec le bus KNX via des I/O ?
Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
l'alarme via des contacts secs.

Olivier


> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
> ne me souviens pas le nom.
> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>
> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>
> Merci de vos reponses.
> Cordialement,
> Stephane.
#6
Bonjour,
ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ, produit sympa
Benoit

----------------message d'origine-----------------
De: "olivier95800" olivier95800@wanadoo.fr
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
-------------------------------------------------


> Bonjour,
>
> Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
> prix !)
> Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
> avec le bus KNX via des I/O ?
> Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
> dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
> l'alarme via des contacts secs.
>
> Olivier
>
>
>> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
>> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
>> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
>> ne me souviens pas le nom.
>> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
>> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>>
>> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>>
>> Merci de vos reponses.
>> Cordialement,
>> Stephane.
>
#7
Bonjour,
Merci pour vos reponses.
En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
sur le groupe.

J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
I/O.
Mon souci est l'integration:



On Feb 2, 10:17 am, benoit <ben...@z-elec.com> wrote:
>  Bonjour,
> ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ, produit sympa
> Benoit
>
> ----------------message d'origine-----------------
> De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
> A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
> -------------------------------------------------
>
> > Bonjour,
>
> > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
> > prix !)
> > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
> > avec le bus KNX via des I/O ?
> > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
> > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
> > l'alarme via des contacts secs.
>
> > Olivier
>
> >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
> >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
> >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
> >> ne me souviens pas le nom.
> >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
> >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>
> >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>
> >> Merci de vos reponses.
> >> Cordialement,
> >> Stephane.
#8
Mauvaise manip avec le clavier, desolé.

En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
gerant le scenario "quitter maison".
Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
mettre l'alarme.
Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
ETS ?
Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
dans ETS.

Merci,
Cordialement,
Stephane.

On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy <sbl...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Merci pour vos reponses.
> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
> sur le groupe.
>
> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
> I/O.
> Mon souci est l'integration:
>
> On Feb 2, 10:17 am, benoit <ben...@z-elec.com> wrote:
>
> >  Bonjour,
> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ, produit sympa
> > Benoit
>
> > ----------------message d'origine-----------------
> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
> > A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
> > -------------------------------------------------
>
> > > Bonjour,
>
> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
> > > prix !)
> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
> > > avec le bus KNX via des I/O ?
> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
> > > l'alarme via des contacts secs.
>
> > > Olivier
>
> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
> > >> ne me souviens pas le nom.
> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>
> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>
> > >> Merci de vos reponses.
> > >> Cordialement,
> > >> Stephane.
#9


----------------message d'origine-----------------
De: "Stephane Blazy" sblazy@gmail.com
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Wed, 2 Feb 2011 09:39:15 -0800 (PST)
-------------------------------------------------


> Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
>
> En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
> gerant le scenario "quitter maison".
> Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
> mettre l'alarme.
> Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
> ETS ?
> Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
> dans ETS.
>
> Merci,
> Cordialement,
> Stephane.
>

ref ABB SCM/S1.1 prog via ETS de mémopire sans plugin. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par " Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps dans ETS"

benoit

> On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy sbl...@gmail.com wrote:
>> Bonjour,
>> Merci pour vos reponses.
>> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
>> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
>> sur le groupe.
>>
>> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
>> I/O.
>> Mon souci est l'integration:
>>
>> On Feb 2, 10:17 am, benoit ben...@z-elec.com wrote:
>>
>> > Bonjour,
>> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ,
>> produit sympa
>> > Benoit
>>
>> > ----------------message d'origine-----------------
>> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
>> > A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
>> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
>> > -------------------------------------------------
>>
>> > > Bonjour,
>>
>> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
>> > > prix !)
>> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
>> > > avec le bus KNX via des I/O ?
>> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
>> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
>> > > l'alarme via des contacts secs.
>>
>> > > Olivier
>>
>> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
>> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
>> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
>> > >> ne me souviens pas le nom.
>> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
>> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>>
>> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>>
>> > >> Merci de vos reponses.
>> > >> Cordialement,
>> > >> Stephane.
>
#10
Bonsoir,
Je ne connais pas ETS, et donc, pour maitriser la prog, il doit
falloir passer un peu de temps.
Cordialement,
Stephane.

On Feb 2, 7:03 pm, benoit <ben...@z-elec.com> wrote:
> ----------------message d'origine-----------------
> De: "Stephane Blazy" sbl...@gmail.com
> A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> Date: Wed, 2 Feb 2011 09:39:15 -0800 (PST)
> -------------------------------------------------
>
> > Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
>
> > En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
> > gerant le scenario "quitter maison".
> > Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
> > mettre l'alarme.
> > Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
> > ETS ?
> > Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
> > dans ETS.
>
> > Merci,
> > Cordialement,
> > Stephane.
>
> ref ABB SCM/S1.1 prog via ETS de mémopire sans plugin. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par " Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps dans ETS"
>
> benoit
>
> > On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy sbl...@gmail.com wrote:
> >> Bonjour,
> >> Merci pour vos reponses.
> >> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
> >> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
> >> sur le groupe.
>
> >> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
> >> I/O.
> >> Mon souci est l'integration:
>
> >> On Feb 2, 10:17 am, benoit ben...@z-elec.com wrote:
>
> >> > Bonjour,
> >> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ,
> >> produit sympa
> >> > Benoit
>
> >> > ----------------message d'origine-----------------
> >> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
> >> > A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> >> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
> >> > -------------------------------------------------
>
> >> > > Bonjour,
>
> >> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
> >> > > prix !)
> >> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
> >> > > avec le bus KNX via des I/O ?
> >> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
> >> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
> >> > > l'alarme via des contacts secs.
>
> >> > > Olivier
>
> >> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
> >> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
> >> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
> >> > >> ne me souviens pas le nom.
> >> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
> >> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>
> >> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>
> >> > >> Merci de vos reponses.
> >> > >> Cordialement,
> >> > >> Stephane.
#11


----------------message d'origine-----------------
De: "Stephane Blazy" sblazy@gmail.com
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Wed, 2 Feb 2011 10:55:03 -0800 (PST)
-------------------------------------------------


> Bonsoir,
> Je ne connais pas ETS, et donc, pour maitriser la prog, il doit
> falloir passer un peu de temps.
> Cordialement,
> Stephane.
>

C'est clair, mais il y a le forum
benoit

> On Feb 2, 7:03 pm, benoit ben...@z-elec.com wrote:
>> ----------------message d'origine-----------------
>> De: "Stephane Blazy" sbl...@gmail.com
>> A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
>> Date: Wed, 2 Feb 2011 09:39:15 -0800 (PST)
>> -------------------------------------------------
>>
>> > Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
>>
>> > En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
>> > gerant le scenario "quitter maison".
>> > Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
>> > mettre l'alarme.
>> > Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
>> > ETS ?
>> > Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
>> > dans ETS.
>>
>> > Merci,
>> > Cordialement,
>> > Stephane.
>>
>> ref ABB SCM/S1.1 prog via ETS de mémopire sans plugin. Je n'ai pas compris ce
>> que tu voulais dire par " Enfin, propal KNX autonome tres valable, question
>> investissement temps dans ETS"
>>
>> benoit
>>
>> > On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy sbl...@gmail.com wrote:
>> >> Bonjour,
>> >> Merci pour vos reponses.
>> >> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
>> >> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
>> >> sur le groupe.
>>
>> >> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
>> >> I/O.
>> >> Mon souci est l'integration:
>>
>> >> On Feb 2, 10:17 am, benoit ben...@z-elec.com wrote:
>>
>> >> > Bonjour,
>> >> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ,
>> >> produit sympa
>> >> > Benoit
>>
>> >> > ----------------message d'origine-----------------
>> >> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
>> >> > A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
>> >> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
>> >> > -------------------------------------------------
>>
>> >> > > Bonjour,
>>
>> >> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
>> >> > > prix !)
>> >> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
>> >> > > avec le bus KNX via des I/O ?
>> >> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
>> >> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
>> >> > > l'alarme via des contacts secs.
>>
>> >> > > Olivier
>>
>> >> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement
>> compatible
>> >> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
>> >> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
>> >> > >> ne me souviens pas le nom.
>> >> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
>> >> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>>
>> >> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>>
>> >> > >> Merci de vos reponses.
>> >> > >> Cordialement,
>> >> > >> Stephane.
>

--

Benoit SZCZYGIEL

Z.elec

Tél 03 20 64 72 15

Courriel benoit@z-elec.com

site http://www.z-elec.com

Fax 03 20 61 07 28



30 rue de l'abbé Bonpain

59273 FRETIN
#12
Le TX100 ne fait que la matériel Hager en E-mode, c'est à dire pas
100% du matériel Hager (pas la station météo par exemple).

On 2 fév, 19:55, Stephane Blazy <sbl...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> Je ne connais pas ETS, et donc, pour maitriser la prog, il doit
> falloir passer un peu de temps.
> Cordialement,
> Stephane.
>
> On Feb 2, 7:03 pm, benoit <ben...@z-elec.com> wrote:
>
>
>
> > ----------------message d'origine-----------------
> > De: "Stephane Blazy" sbl...@gmail.com
> > A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> > Date: Wed, 2 Feb 2011 09:39:15 -0800 (PST)
> > -------------------------------------------------
>
> > > Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
>
> > > En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
> > > gerant le scenario "quitter maison".
> > > Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
> > > mettre l'alarme.
> > > Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
> > > ETS ?
> > > Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
> > > dans ETS.
>
> > > Merci,
> > > Cordialement,
> > > Stephane.
>
> > ref ABB SCM/S1.1 prog via ETS de mémopire sans plugin. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par " Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps dans ETS"
>
> > benoit
>
> > > On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy sbl...@gmail.com wrote:
> > >> Bonjour,
> > >> Merci pour vos reponses.
> > >> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
> > >> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
> > >> sur le groupe.
>
> > >> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
> > >> I/O.
> > >> Mon souci est l'integration:
>
> > >> On Feb 2, 10:17 am, benoit ben...@z-elec.com wrote:
>
> > >> > Bonjour,
> > >> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ,
> > >> produit sympa
> > >> > Benoit
>
> > >> > ----------------message d'origine-----------------
> > >> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
> > >> > A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> > >> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
> > >> > -------------------------------------------------
>
> > >> > > Bonjour,
>
> > >> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
> > >> > > prix !)
> > >> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
> > >> > > avec le bus KNX via des I/O ?
> > >> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
> > >> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
> > >> > > l'alarme via des contacts secs.
>
> > >> > > Olivier
>
> > >> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
> > >> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
> > >> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
> > >> > >> ne me souviens pas le nom.
> > >> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
> > >> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>
> > >> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>
> > >> > >> Merci de vos reponses.
> > >> > >> Cordialement,
> > >> > >> Stephane.
#13
Je n'ai pas non plus trouvé de solution parfaite pour l'alarame
d'autant plus qu'en Belgique il faut que l'alarme soit agrée ...

Du coup j'ai fait le cablage pour :
1- une alarme agrée de base : un détecteur et deux-trois capteurs
d'ouverture + sirene extérieur
2- une alarme knx avec détecteurs dans toutes le pieces + capteur à toutes
les portes et fenetres + sirene intérieur uniquement (ce qui est toléré)

l'alarme agrée aura une sortie vers l'alarme knx (mais pas le contraire
parceque c'est interdit) ... enfin du moins officiellement parceque je compte
bien exploiter un capteur d'ouverture comme entrée dans le futur ;-))
#14
Merci pour vos reponses.
Cldt

On Feb 3, 10:53 am, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:
> Je n'ai pas non plus trouvé de solution parfaite pour l'alarame
> d'autant plus qu'en Belgique il faut que l'alarme soit agrée ...
>
> Du coup j'ai fait le cablage pour :
> 1- une alarme agrée de base : un détecteur et deux-trois capteurs
> d'ouverture  + sirene extérieur
> 2- une alarme knx avec détecteurs dans toutes le pieces + capteur à toutes
> les portes et  fenetres + sirene intérieur uniquement (ce qui est toléré)
>
> l'alarme agrée aura une sortie vers l'alarme knx (mais pas le contraire
> parceque c'est interdit) ... enfin du moins officiellement parceque je compte
> bien exploiter un capteur d'ouverture comme entrée dans le futur ;-))
#15
TX100 ne gère pas SEULEMENT les produits HAGER.

Je viens de tester TX100 avec SIEMENS SYNCO LIVING mais ça devrait
être de même pour VIESSMAN VITOHOME 300.

A travers TX100 on peut intégrer les PC radio-commandées dans la
centrale de régulation de chauffage Siemens....

Utilisation du mode ALARME, sous KNX, implique une augmentation de
trafic car les équipements appartenants au système d'alarme, doivent
être vérifiés tous les x sec pour être sur qu'ils sont "alive" et
répondent à un "ping"... C'est là qu'ABB propose un module
intéressant.

HAGER, il me semble, ai arrêté sa centrale KNX (trop de pbms).

Mais, je suis partisan de séparer l'alarme et KNX. Sinon il faut une
alimentation sécouru et, en plus, pendant 24h ou plus ... trop de pbms
à gérer. Prenez une centrale d'alarme quelconque comme ... Honeywell
Glaxy et vous pouvez l'interfacer avec KNX à travers des modules de
sortie avec contacts secs ... j'avais espéré qu'ils vont sortir une
passerelle Honeywell/KNX mais .. pour l'instant : "silence: on
tourne ..."

Hope it helps.


Atteindre :