Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Cablage Theben DMG
#1
Bonjour,

Je cherche à câbler l'actionneur de variation Theben DMG dans mon tableau.
J'ai plusieurs interprétations du câblage :

Solution 1:
Un disjoncteur A qui distribue Phase et Neutre pour
- pour l’alimentation du module Theben DMG (L–N)
- pour l’alimentation des charges des canaux (L–N) (les circuits lumières)

Solution 2:
Un disjoncteur A qui distribue Phase et Neutre pour l’alimentation du module Theben DMG (L–N)
Un disjoncteur B qui distribue Phase et Neutre pour l’alimentation des charges des canaux (L–N) (les circuits lumières)


Solution 3:
Un disjoncteur A qui distribue Phase et Neutre pour l’alimentation du module Theben DMG (L–N)
Un disjoncteur B qui distribue Phase et Neutre pour l’alimentation du canal 1
Un disjoncteur C qui distribue Phase et Neutre pour l’alimentation du canal 2

Je suis certain que la solution 1 fonctionne.
Est-ce que les solutions 2 et 3 fonctionnent aussi ?
Qu'est-ce qui est recommandé ?

Merci d'avance pour vos réponses
Répondre
#2
Bonjour,

Toutes les solutions sont correctes du moment que les section des fils utilisés corresponde au calibre du disjoncteur placé en tête (max 16 A pour du 1,5 mm²)
Personnellement j'ai utilisé un disjoncteur qui alimente tous les modules KNX qui doivent être alimentés en 230 V et ensuite les disjoncteurs (comme un installation "traditionnelle" en fonction de l'utilisation et des limites imposées par la NF C 15-100 pour le nombre de points en aval d'un même disjoncteur.