Bonjour à tous,

Je viens vers vous pour un problème sur mon installation. L'installation à 6 ans et depuis quelques semaines j'ai deux interrupteurs qui présentent des comportement "étranges".

Il s'agit d'interrupteurs Hager Gallery. Pour votre information (car c'est important pour la suite) sont rétroéclairé et possède des LED de retour d'état. Et donc, depuis quelques semaines, plusieurs fois par jour, le rétroéclairage s'éteint ou reprend la valeur d'intensité de démarrage et même choses pour les LED.

Aussi, lorsque je tente une modification du programme via ETS la mise a jour échoue.

A noter : 
- Les deux interrupteurs sont tous deux les plus éloignés du tableau électrique
- Les alimentations BUS et 24v n'indiquent pas de "I Max"

Merci par avance pour vos suggestions !
Répondre
#2
Petit Up, personne n'aurait d'idée ou de suggestion ... ?
Répondre
#3
(01/05/2025, 20:27:51)MaxLightyear a écrit : Petit Up, personne n'aurait d'idée ou de suggestion ... ?

Bonjour,

eh bien, vérifier les adresses de groupe qui passent sur le bus dans un premier temps.
si rien ne se produit,
débrancher les inter du bus KNX et les reconnecter avec un morceau de câble bus sur le tableau pour essayer de les reprogrammer totalement (vérifier la bonne version du programme d'appli...),
ou mettre à la place de ceux -ci des inter qui fonctionnent ailleurs et les reprogrammer pour le fonctionnement voulu.

Philippe