Bonjour;
j ai un soucis avec un de mes modules de sorties Hager TXA213.
En fait chacune des 3 sorties marchent parfaitement sur ON ou en
variation par contre sur OFF les lampes ne se coupent pas
completement. Elles font une sortie de clignotement tres faible
(scintillement) si bien que je suis obligé de couper au disjoncteur
pour obtenir l extinction complete.
j ai essayé de le reprogrammer avec ETS mais ca ne change rien.
D apres vous le module est defectueux ou j ai fait une erreur quelque
part?
A mon avis, c'est inhérent au mode "détection automatique de la
charge".
Manifestement, le TXA213 envoi à faible fréquence (de l'ordre d'une
fois par seconde) une petite impulsion afin de vérifier si il y
toujours bien une charge présente au bout du fil et, peut-être aussi,
de détecter le type de charge (inductive, résistive, capacitive), voir
même peut-être de détecter un éventuel court-circuit.
Mes télédimmers DMG2 Theben ont exactement le même comportement.
C'est normal de mesurer 220V en sortie du variateur même si la
consigne est à "0".
Le variateur n'injecte pas de courant dans la charge, donc la lampe
est "normalement" éteinte.
En revanche, il y a toujours un faible courant de fuite qui, avec
certains transfos électroniques peut engendrer un très léger
grésillement du transfo.
Fonctionnement différent des modules TX210 et TX210A lesquels
coupaient l'alimentation à la consigne "0".
Tiens, un détail qui peut avoir son importance : quelle type
d'ampoules "scintillantes" utilises-tu ?
- Filament classique ou halogène 230V
- halogène 12/24V + transfo magnétique
- halogène 12/24V + transfo électronique
- fluo-compacte
?
En principe, les deux premiers types ne devraient PAS scintiller.
Les fluo-compactes, par contre ...
merci pour vos reponses,
il s'agit de lampes "basse conso" je n'y connais pas grand chose en
ampoule mais d apres ce que je viens de lire sur le net ca doit etre
du fluo compact.
Ce qui est sur c est que le clignotement est trop important pour que
je laisse ca dans l etat. Si je dois changer la lampe ca ne m arrange
pas car mon plafond est à 4,80m et j ai rendu l echaffaudage !
On 17 nov, 12:15, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Tiens, un détail qui peut avoir son importance : quelle type
> d'ampoules "scintillantes" utilises-tu ?
> - Filament classique ou halogène 230V
> - halogène 12/24V + transfo magnétique
> - halogène 12/24V + transfo électronique
> - fluo-compacte
> ?
>
> En principe, les deux premiers types ne devraient PAS scintiller.
> Les fluo-compactes, par contre ...
> il s'agit de lampes "basse conso" je n'y connais pas grand chose en
> ampoule mais d apres ce que je viens de lire sur le net ca doit etre
> du fluo compact.
Outre le fait que ce type de lampe n'est pas très adaptée au TXA213,
j'ai eu le problème lorsque j'ai fais mon premier essai (ne m'en veux
pas si cette suggestion est trop simpliste, mais tout dépannage
commence par les pré-requis) :
- Le fonctionnement se fait sur 2 boutons (WKT 302 dans ton cas je
suppose)
- BP1 -> un appui court = allumage de lampe ( au dernier % mémorisé)
- BP1 -> appui long = variation ascendante
- BP2 -> un appui court = extinction de la lampe
- BP2 -> appui long = variation descendante
Je n'avais pas fais attention au début : j'appuyais, ça s'allumait, ça
s'allumais de + en +, nickel...
j'appuyais ça s'allumais de - en -, mais il restait qu'un très faible
allumage (j'ai moi aussi coupé le disjoncteur !!!)
Il faut bien un appui court (juste une impultion pour éteindre la
lampe)
Bon c'est peut être idiot et béhotien, mais... sais t'on jamais....
Ton problème est plus certainement lié au type de lampe.
Amicalement
Stéphane
Je vous suggère de vérifier bien que les lampes du type fluo-compact
ne peuvent être "dimmables" !!!
(... sauf quelque types particulières ... et encore ...)
En tout cas la notice TXA213 ne mentionne que :
Incandescentes, Halogène 230 V, Halogène TBT (12 ou 24 V) via
transformateur ferromagnétique adapté à la variation; le
transformateur ne devra être utilisé à moins de 75 % de sa charge
nominale,
Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur électronique..... et ....
c'est TOUT.
Utilisation des lampes fluo-compacts peut endommager le produit.
ATTENTION DONC !!!
olivier95800
Unregistered
Bonjour,
On a déjà parlé de compatibilité dans le sujet "Osram Dulux EL
Dimmable".
J'avais alors proposé de faire un tableau ampoules <=> actionneurs...
Qui veut bien commencer à le remplir et le mettre à disposition ?
Olivier
On 18 nov, 01:50, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> Je vous suggère de vérifier bien que les lampes du type fluo-compact
> ne peuvent être "dimmables" !!!
> (... sauf quelque types particulières ... et encore ...)
> En tout cas la notice TXA213 ne mentionne que :
> Incandescentes, Halogène 230 V, Halogène TBT (12 ou 24 V) via
> transformateur ferromagnétique adapté à la variation; le
> transformateur ne devra être utilisé à moins de 75 % de sa charge
> nominale,
> Halogène TBT (12 ou 24 V) via transformateur électronique..... et ....
> c'est TOUT.
> Utilisation des lampes fluo-compacts peut endommager le produit.
>