Bonjour a tous
Je cherche un moyen pour recuperer l'etat "heures creuses" dans mon installation KNX ... Existe t il un module d'entree (je suppose en 220v) qui est adapté , un peu comme les contacteurs jour nuit pour les ballons ?
merci d avance.
Messages : 1,463
Sujets : 137
Inscription : May 2011
Réputation :
0
Ben, tu connectes simplement ce contacteur jour/nuit à une entrée TOR KNX, et le tour est joué !
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Jul 2012
C est justement ce que je cherche, un module qui possède une entree TOR pour du 220v , le moins cher possible... Vous auriez un modele a suggerer ?
Messages : 58
Sujets : 8
Inscription : May 2011
(14/07/2012, 22:57:53)jeremo a écrit : ... je cherche, un module qui possède une entree TOR pour du 220v ...
Il y a par exemple : le module TXA304 Hager (
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508486)
Michel
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Jul 2012
Merci pour vos reponses .
je n avais pas compris de suite la suggestion de fma38 (desole) ..
Je suppose que je peux aussi utiliser une entree d un UK/S 32.2 sur le contacter jour/nuit ?
Messages : 426
Sujets : 25
Inscription : May 2011
Salut,
Oui pour l'UK/S32.2 mais n'envois surtout pas le 230v dessus. Passe bien par le contacteur jour/nuit.
A+