Bonjour,
Je suis entrain de préparer le câblage électrique.
L'alimentation est en monophasé.
Une question me trotte depuis un moment.
J'aimerais contrôler plusieurs prises réparties en plusieurs groupes,
ceux-ci issues d'une même gaine.
Par exemple dans le salon, il y aurai un groupe de sept prises
électriques répartie en trois groupes.
3 dans un groupe contrôlé par un actionneur
3 dans un groupe controlé par un actionneur
1 Alimentées en continue.
Ma question est:
Est-ce possible de partager un même neutre sur ces 3 phrases ?
Merci d'avance.
Anthony PENHARD
Unregistered
bonjour,
c'est plus un problème de norme électrique car sur le principe c'est
faisable en respectant la règlementation ...
si tu habites en france
la norme NFC 15-100 impose pour un disjconteur 20 A un maximum de 5 point
d'utilisation (une prise double = 1 point)
soit dans ton cas les prises sont indépendantes donc maxi 5 prises par
disjoncteur
après tu mets les actionneurs entre le disjoncteur et la prise "comme tu
veux" avec ce maxi de 5 prise pour une "même" phase
@+
Anthony.
Le 25 mai 2011 19:48, Goubs <goubsi@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
>
> Je suis entrain de préparer le câblage électrique.
> L'alimentation est en monophasé.
>
> Une question me trotte depuis un moment.
> J'aimerais contrôler plusieurs prises réparties en plusieurs groupes,
> ceux-ci issues d'une même gaine.
> Par exemple dans le salon, il y aurai un groupe de sept prises
> électriques répartie en trois groupes.
> 3 dans un groupe contrôlé par un actionneur
> 3 dans un groupe controlé par un actionneur
> 1 Alimentées en continue.
>
> Ma question est:
> Est-ce possible de partager un même neutre sur ces 3 phrases ?
>
>
> Merci d'avance.
Philippe Collignon
Unregistered
J'ai tout cablé de cette manière. Des cables 5g arrivent dans des tableaux
de répartition pour pouvoir changer les groupes de prises comandables par
après
Le 25 mai 2011 19:48, "Goubs" <goubsi@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
>
> Je suis entrain de préparer le câblage électrique.
> L'alimentation est en monophasé.
>
> Une question me trotte depuis un moment.
> J'aimerais contrôler plusieurs prises réparties en plusieurs groupes,
> ceux-ci issues d'une même gaine.
> Par exemple dans le salon, il y aurai un groupe de sept prises
> électriques répartie en trois groupes.
> 3 dans un groupe contrôlé par un actionneur
> 3 dans un groupe controlé par un actionneur
> 1 Alimentées en continue.
>
> Ma question est:
> Est-ce possible de partager un même neutre sur ces 3 phrases ?
>
>
> Merci d'avance.
Philippe Collignon
Unregistered
>
> Est-ce-qu'il ne faut pas aussi protéger les modules, pour ceux qui aussi
> alimenter en 220V, par un disjoncteur, indépendamment des prises/lampes ?
> ou cela n'est pas la peine ?
>
>
Si .. c'est d'ailleurs un critère de choix qui m'a conduit a n'acheter que
des actuateurs qui ne nécessitent pas d'alimentation autre que celle du bus
.. certains actuateurs nécessitent une alim 220v en en plus et, si je me
souviens bien, pour certains elle doit en plus être sur la même phase que la
premier channel ( à vérifier mais je pense que c'etait le cas des siemens)