		Le jeudi 4 février 2010, lamia a écrit :
 > Ce que je n'arrive pas à comprendre est comment est ce qu'une même
 > lampe peut répondre à plusieurs adresses de groupe, est ce que c'est
 > le module logique d'association N347 qui s'en charge et si c'est le
 > cas c'est quoi le rapport entre les' and et or' qu'on paramètre au
 > niveau des paramètres et les 'link object' liés au adresses de groupe
 > et qui apparaissent quand on clique sur le module.
 
 Le base de la communication entre les participants est l'adresse de groupe.
 C'est ce qui lie leurs diverses fonctions. Le fait qu'un participant puisse
 réagir à plusieurs adresses fait partie de la spec ; et c'est bien
 pratique !
 
 Un module logique n'est qu'un participant permettant de créer une nouvelle
 adresse de groupe, qui fonctionne alors comme les autres, mais qui au lieu
 d'être émise par un unique participant (appui sur un bouton), est la
 combinaison de plusieurs (touche, date, température...).
 
 Je ne suis pas sûr d'être super clair...
 
 > Est ce que les luminaires sont réliés au module logique et c'est le
 > module logique qui contient toute la programmation ETS nécessaire au
 > fonctionnement? si c'est le cas, c'est quoi donc le rôle des RMG8 et
 > qu'est ce qu'on leur relie? (parce que j'ai lu que le RMG8 est un
 > actionneur de stores et de commutation)
 
 Là, je laisse à d'autres le soin de répondre...
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		On 4 fév, 09:45, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:> Le jeudi 4 février 2010, lamia a écrit :
 >
 > > Ce que je n'arrive pas à comprendre est comment est ce qu'une même
 > > lampe peut répondre à plusieurs adresses de groupe, est ce que c'est
 > > le module logique d'association N347 qui s'en charge et si c'est le
 > > cas c'est quoi le rapport entre les' and et or' qu'on paramètre au
 > > niveau des paramètres et les 'link object' liés au adresses de groupe
 > > et qui apparaissent quand on clique sur le module.
 >
 > Le base de la communication entre les participants est l'adresse de groupe.
 > C'est ce qui lie leurs diverses fonctions. Le fait qu'un participant puisse
 > réagir à plusieurs adresses fait partie de la spec ; et c'est bien
 > pratique !
 >
 > Un module logique n'est qu'un participant permettant de créer une nouvelle
 > adresse de groupe, qui fonctionne alors comme les autres, mais qui au lieu
 > d'être émise par un unique participant (appui sur un bouton), est la
 > combinaison de plusieurs (touche, date, température...).
 >
 > Je ne suis pas sûr d'être super clair...
 >
 > > Est ce que les luminaires sont réliés au module logique et c'est le
 > > module logique qui contient toute la programmation ETS nécessaire au
 > > fonctionnement? si c'est le cas, c'est quoi donc le rôle des RMG8 et
 > > qu'est ce qu'on leur relie? (parce que j'ai lu que le RMG8 est un
 > > actionneur de stores et de commutation)
 >
 > Là, je laisse à d'autres le soin de répondre...
 >
 > --
 >    Frédéric
 
 Non les luminaires ne sont pas reliés physiquement au module logique,
 il faut voir le module logique comme un élément virtuel qui permet
 d'effectuer des fonctions logique et comme expliqué par Frédéric
 génère des adresses de groupes.
 Les luminaires seront donc reliés physiquement au module RMG8 qui lui
 aura des objets que tu pourras associé a une adresse de groupe qui
 sera associé au module logique pour par exemple enclenché la lampe en
 fonction de l'heure et d'une détection de mouvement.
 
 En conclusion le module logique aura une programmation propre avec ses
 liens virtuel et le RMG8 aura une programmation propre également avec
 ses liens virtuel.
 
 Voilà j'espère avoir été claire.
 
		
	 
	
	
		Merci énormément Fréderic et seb@leon pour vos réponses 
> il faut voir le module logique comme un élément virtuel
 
> En conclusion le module logique aura une programmation propre avec ses 
> liens virtuel et le RMG8 aura une programmation propre également avec 
> ses liens virtuel.
 
Plus je comprends, plus je me sens perdue    
Le module logique peut être donc vu comme une carte qui permet des 
operations logiques, qand il reçoit un télégramme contenant une 
adresse de groupe il fait une operation 'and ou or' et envoie le 
résultat aux participants concernés. Mais alors pourquoi passer par un 
module logique, pourquoi ne pas se contenter uniquement du RMG8?
 
Svp, je vous donne un exemple et dites moi si c'est correct ou pas : 
supposons que je veux contrôler deux lampes et le store d'une pièce à 
partir d'un bouton poussoir (ce bouton est censé me permettre 
d'éteindre les lumières et de baisser le store), donc je dois relier 
mes deux lampes et le store au canaux du RMG8 à travers le bus EIB. 
Ensuite j'affecte une @gpe au bouton poussoir (par exemple 1/1/1) et 
je programmme au niveau du RMG8 les 3 canaux auxquels sont reliés mes 
2 lampes et mon store et je relie ces 3 canaux à l'@gpe 1/1/1. 
Mais comment est ce que les 3 canaux pourront savoir qu'il s'agit là 
d'éteindre les lumières et baisser le store non le contraire, est ce 
que c'est à ce niveau qu'intervient le module logique?
 
Merci bcp de répondre et dsl pour toutes mes questions .
 
Lamia
	
		
	 
	
	
			Domoconcept2b - B.E.T Domotique Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Pour reprendre ton exemple, voici la procédure: 
- tu câbles 1 store (montée / descente) sur 1 sortie du RMG8 
- tu câbles le 2eme store de la même façon  sur 1 autre sortie 
- tu câble ton luminaire sur 1 autre sortie du RMG8 ou autre module 
Tu crées ensuite une @ de groupe que tu vas lier à: 
- chaque sortie de ton RMG8 concernée par la fonction que tu veux créer 
(dans ton cas les 3 sorties du RMG8) 
- ton bouton qui doit te servir à la commande que tu paramètres en scénario 
(scénario 1 par ex) 
- tu paramètres chaque sortie du RMG8 sur le même scénario en leur indiquant 
la fonction qu'ils doivent assurer (canal1: baisser le volet, canal2: idem, 
etc....)
 
J'espère avoir été assez clair.
 
-----Message d'origine----- 
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] 
De la part de lamia 
Envoyé : jeudi 4 février 2010 11:42 
À : domotique-EIB 
Objet : Re: Branchement EIB depuis le début
 
Merci énormément Fréderic et seb@leon pour vos réponses
 
> il faut voir le module logique comme un élément virtuel
 
> En conclusion le module logique aura une programmation propre avec ses 
> liens virtuel et le RMG8 aura une programmation propre également avec 
> ses liens virtuel.
 
Plus je comprends, plus je me sens perdue    
Le module logique peut être donc vu comme une carte qui permet des 
operations logiques, qand il reçoit un télégramme contenant une 
adresse de groupe il fait une operation 'and ou or' et envoie le 
résultat aux participants concernés. Mais alors pourquoi passer par un 
module logique, pourquoi ne pas se contenter uniquement du RMG8?
 
Svp, je vous donne un exemple et dites moi si c'est correct ou pas : 
supposons que je veux contrôler deux lampes et le store d'une pièce à 
partir d'un bouton poussoir (ce bouton est censé me permettre 
d'éteindre les lumières et de baisser le store), donc je dois relier 
mes deux lampes et le store au canaux du RMG8 à travers le bus EIB. 
Ensuite j'affecte une @gpe au bouton poussoir (par exemple 1/1/1) et 
je programmme au niveau du RMG8 les 3 canaux auxquels sont reliés mes 
2 lampes et mon store et je relie ces 3 canaux à l'@gpe 1/1/1. 
Mais comment est ce que les 3 canaux pourront savoir qu'il s'agit là 
d'éteindre les lumières et baisser le store non le contraire, est ce 
que c'est à ce niveau qu'intervient le module logique?
 
Merci bcp de répondre et dsl pour toutes mes questions .
 
Lamia
	
		
	 
	
	
		Merci bcp d'avoir répondu
 > - tu paramètres chaque sortie du RMG8 sur le même scénario en leur indiquant
 > la fonction qu'ils doivent assurer (canal1: baisser le volet, canal2: idem,
 > etc....)
 
 Là si j'ai bien compris on programme une fonction par canal, donc pour
 programmer deux fonctions (ex allumer, éteindre) pour un même
 participant il faut deux canaux...
 et le module logique ne sert à rien dans l'exemple que j'ai donné
 
		
	 
	
	
		Le jeudi 4 février 2010, lamia a écrit :
 > Là si j'ai bien compris on programme une fonction par canal, donc pour
 > programmer deux fonctions (ex allumer, éteindre) pour un même
 > participant il faut deux canaux...
 
 C'est ça. Si tu regardes le module dans ETS, tu verras qu'il a plein de
 canaux (certains ont des trucs de ouf !).
 
 > et le module logique ne sert à rien dans l'exemple que j'ai donné
 
 Exactement. Mais tu pourrais rentrer la fonction allumer de ton inter dans
 ce module, et lui faire envoyer une autre fonction allumer qui serait la
 combinaison de la première et d'un niveau de luminosité, par exemple (en
 provenance d'un capteur de luminosite). C'est cette autre fonction allumer
 qu'il faudrait rentrer dans le module de sortie du pilotage de lumière.
 
 Pour aller plus loin, certains inters peuvent générer 2 fonctions suivant la
 durée de l'appui. Tu pourrais câbler la fonction 'appui court' comme
 ci-dessus (envoi dans le module de logique et combinaison avec la
 luminosité, le résultat envoyé au module de sortie), et la fonction 'appui
 long' directement au module de sortie.
 
 Ce module de sortie répondrait donc à 2 adresses de groupes : l'une
 provenant directement de l'inter, l'autre du module logique. Comme ça,
 l'appui long allumerait la lumière dans tous les cas (forçage même s'il
 fait jour).
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		Merci Fréderic et tous les autres, je comprends de mieux en mieux 
mnt    Bonne journée.
	
		
	 
	
	
			Domoconcept2b - B.E.T Domotique Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Non ce n'est pas vraiment ça.Tu attribues une fonction pour chaque canal, dans les paramètres généraux.
 Par exemple pour un éclairage: ON / OFF.
 Ensuite tu définis une autre fonction avec le scénario.
 Ce qui fait que, au final, tu as une adresse de groupe pour commander ton
 éclairage individuellement (objet ON/OFF dans ETS)
 Et tu as une autre adresse de groupe correspondant à la fonction groupée
 (objet scénario ou scène dans ETS)
 
 Le module logique ne sert à rien.
 
 
 -----Message d'origine-----
 De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
 De la part de lamia
 Envoyé : jeudi 4 février 2010 12:10
 À : domotique-EIB
 Objet : Re: Branchement EIB depuis le début
 
 Merci bcp d'avoir répondu
 
 > - tu paramètres chaque sortie du RMG8 sur le même scénario en leur
 indiquant
 > la fonction qu'ils doivent assurer (canal1: baisser le volet, canal2:
 idem,
 > etc....)
 
 Là si j'ai bien compris on programme une fonction par canal, donc pour
 programmer deux fonctions (ex allumer, éteindre) pour un même
 participant il faut deux canaux...
 et le module logique ne sert à rien dans l'exemple que j'ai donné
 
		
	 
	
	
		Le jeudi 4 février 2010, Domoconcept2b - B.E.T Domotique a écrit :
 > Non ce n'est pas vraiment ça.
 
 Ah... J'ai donc dit des bétises !
 
 > Tu attribues une fonction pour chaque canal, dans les paramètres
 > généraux. Par exemple pour un éclairage: ON / OFF.
 > Ensuite tu définis une autre fonction avec le scénario.
 > Ce qui fait que, au final, tu as une adresse de groupe pour commander ton
 > éclairage individuellement (objet ON/OFF dans ETS)
 > Et tu as une autre adresse de groupe correspondant à la fonction groupée
 > (objet scénario ou scène dans ETS)
 
 J'avais aussi compris qu'il fallait 2 fonctions : une pour allumer, une pour
 éteindre. Mais d'après ce ue tu dis, c'est qu'il y a aussi des fonctions
 ON/OFF ; j'imagine que l'adresse de groupe est suivie du paramètre (ON ou
 OFF).
 
 Est-ce que, finalement, les 2 modes existent (suivant les matériels, voir au
 sein du même matériel), ou y a-t-il uniquement celui que tu décris ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
			Domoconcept2b - B.E.T Domotique Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Tout dépend de ce que tu indiques dans tes paramètres.En général un actuateur fait une fonction ON/OFF sur chaque sortie, ainsi
 que son indication d'état
 Ensuite, dans les paramètres du bouton, tu indiques quelle fonction tu
 souhaites utiliser:
 Variateurs (sur 1 ou 2 boutons), store (idem), scène, On, OFF, ON/OFF
 (toggle), etc...
 Pour un bouton, tu n'attribues qu'une seule adresse de groupe.
 En revanche, pour une sortie tu peux en attribuer plusieurs: commande simple
 + commande groupée + scénario 1 + scénario 2
 
 Tu peux tout à fait créer un adresse de groupe qui va lier ton actuateur sur
 son objet ON/OFF, à un bouton que tu auras paramétré pour qu'il envoie
 uniquement un "OFF" sur l'actuateur.
 Ainsi, lorsque tu appuies sur le bouton, celui-ci n'étant paramétré que pour
 envoyer un "off", tu ne pourras pas allumer ta lumière mais seulement
 l'éteindre.
 
 -----Message d'origine-----
 De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
 De la part de Frédéric
 Envoyé : jeudi 4 février 2010 12:54
 À : domotique-eib@googlegroups.com
 Objet : Re: Branchement EIB depuis le début
 
 Le jeudi 4 février 2010, Domoconcept2b - B.E.T Domotique a écrit :
 
 > Non ce n'est pas vraiment ça.
 
 Ah... J'ai donc dit des bétises !
 
 > Tu attribues une fonction pour chaque canal, dans les paramètres
 > généraux. Par exemple pour un éclairage: ON / OFF.
 > Ensuite tu définis une autre fonction avec le scénario.
 > Ce qui fait que, au final, tu as une adresse de groupe pour commander ton
 > éclairage individuellement (objet ON/OFF dans ETS)
 > Et tu as une autre adresse de groupe correspondant à la fonction groupée
 > (objet scénario ou scène dans ETS)
 
 J'avais aussi compris qu'il fallait 2 fonctions : une pour allumer, une pour
 
 éteindre. Mais d'après ce ue tu dis, c'est qu'il y a aussi des fonctions
 ON/OFF ; j'imagine que l'adresse de groupe est suivie du paramètre (ON ou
 OFF).
 
 Est-ce que, finalement, les 2 modes existent (suivant les matériels, voir au
 
 sein du même matériel), ou y a-t-il uniquement celui que tu décris ?
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		Le jeudi 4 février 2010, Domoconcept2b - B.E.T Domotique a écrit :
 > Tout dépend de ce que tu indiques dans tes paramètres.
 > En général un actuateur fait une fonction ON/OFF sur chaque sortie, ainsi
 > que son indication d'état
 > Ensuite, dans les paramètres du bouton, tu indiques quelle fonction tu
 > souhaites utiliser:
 > Variateurs (sur 1 ou 2 boutons), store (idem), scène, On, OFF, ON/OFF
 > (toggle), etc...
 > Pour un bouton, tu n'attribues qu'une seule adresse de groupe.
 > En revanche, pour une sortie tu peux en attribuer plusieurs: commande
 > simple + commande groupée + scénario 1 + scénario 2
 >
 > Tu peux tout à fait créer un adresse de groupe qui va lier ton actuateur
 > sur son objet ON/OFF, à un bouton que tu auras paramétré pour qu'il
 > envoie uniquement un "OFF" sur l'actuateur.
 > Ainsi, lorsque tu appuies sur le bouton, celui-ci n'étant paramétré que
 > pour envoyer un "off", tu ne pourras pas allumer ta lumière mais
 > seulement l'éteindre.
 
 Ok, pigé !
 
 --
 Frédéric
 
		
	 
	
	
		Bonjour, j'aimerai commencer une installation EIB/KNX pour une villa,j'ai cependant quelqures questions :
 
 1.est ce qu'il n'y a pas de souci si je programme un capteur de
 lumières et un autre de chauffage dans la même ligne?
 2.Comment est qu'on peut controler des TVs, vidéos, audios et
 équipements électroménagers? est ce qu'on doit acheter des produits
 spécifiques KNX ou est ce qu'il existe une sorte de de décodeur qui
 comprend le langage KNX et permet la communication avec la TV et les
 équipements électroménagers?
 3.Comment on peut faire varier l'air ambiant en fonction de la
 presence dans une pièce?
 
 Bonne journée.
 
 Lamia
 
		
	 
	
	
		On 12 fév, 17:34, lamia <lamialyam...@gmail.com> wrote:
 > 1.est ce qu'il n'y a pas de souci si je programme un capteur de
 > lumières et un autre de chauffage dans la même ligne?
 Non, aucun souci.
 Tu pourrais comparer une ligne EIB à un subnet IP, chaque participant
 a une adresse unique
 Dans le cas KNX, chaque participant reçoit une adresse physique (PA)
 lors de son installation.
 Ensuite la communication des ordres se fait sur base de Group Address
 (GA)
 Je t'invite à relire le post "Règles de participation", il y a là
 quelques pointeurs sur la documentation KNX, notamment sur
 l'architecture et l'organisation des lignes
 
 > 2.Comment est qu'on peut controler des TVs, vidéos, audios et
 > équipements électroménagers?
 Tout dépend de ce que tu entends par "controler" !!
 Si c'est par exemple On/Off de la TV, vidéo etc, alors pas de
 problème.
 Les prises qui recoivent ces appareils doivent être câblées
 directement sur une porte de l'actuateur TOR
 
 > est ce qu'il existe une sorte de de décodeur qui
 > comprend le langage KNX et permet la communication avec la TV et les
 > équipements électroménagers?
 ?!? comprends pas ?!?
 
 > 3.Comment on peut faire varier l'air ambiant en fonction de la
 > presence dans une pièce?
 Tout simplement avec un détecteur de présence ou détecteur de
 mouvement qui change la consigne du thermostat
 L'application plus classique consiste à changer la consigne du
 thermostat en fonction de l'heure (i.e. de 7-8 confort, de 8-20
 StandBy, de 20-7 nuit)
 
		
	 
	
	
			lamia lyamani Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Merci bcp pour ta réponse    
 > est ce qu'il existe une sorte de de décodeur qui 
> > comprend le langage KNX et permet la communication avec la TV et les 
> > équipements électroménagers? 
> ?!? comprends pas ?!? 
> 
Est ce qu'on peut changer de chaines avec une télécommande KNX? est ce qu'on 
peut allumer une radio et changer de chaînes? 
Par exemple si j'ai une télé Sony et que je veux la controler avec une 
télécommande KNX ou mm un écran tactile, est ce que c'est possible de faire 
plus qu'allumer et éteindre?
	
		
	 
	
	
		> Est ce qu'on peut changer de chaines avec une télécommande KNX? est ce qu'on> peut allumer une radio et changer de chaînes?
 > Par exemple si j'ai une télé Sony et que je veux la controler avec une
 > télécommande KNX ou mm un écran tactile, est ce que c'est possible de faire
 > plus qu'allumer et éteindre?
 
 C'est possible (tout est possible). Il existe des émetteur IR KNX
 ainsi que des moyens un peu plus exotique. Tu peux par exemple
 utiliser 7 mediacenter pour regarder la tv puis le controller en tcp/
 ip en installant mce controller. Ensuite tu utilises Linknx pour faire
 le lien entre ton install KNX et ton media center.
 
		
	 
	
	
		On 12 fév, 18:50, lamia lyamani <lamialyam...@gmail.com> wrote:
 > Est ce qu'on peut changer de chaines avec une télécommande KNX?
 Avec KNX, je ne sais pas, avec IP oui
 Je crois savoir que quelques TV modernes ont l'I/F IP (Löwe).
 Certains martiens (plus pêtés que la moyenne) contrôlent la TV avec le
 HomeServer, mais via IP (pas KNX en direct). Lavantage est qu'on peut
 l'intégrer dans un scénario plus général.
 
 > est ce qu'on peut allumer une radio
 Ben oui, cfr post précédent
 
 >  et changer de chaînes?
 Cà dépend de la radio. J'ai une radio Internet, elle a un I/F web de
 gestion, je ne m'en suis pas encore occupé, faudrais que je regarde, à
 l'occasion ....
 
 > Par exemple si j'ai une télé Sony et que je veux la controler avec une
 > télécommande KNX ou mm un écran tactile, est ce que c'est possible de faire
 > plus qu'allumer et éteindre?
 Tout dépend de l'appareil envisagé.
 Comme par hasard, il n'y a que les appareils très modernes et haut de
 gamme (et qui coûtent la peau du ....) qui offrent ces possibilités.
 A titre d'exemple, j'ai un projet HomeCinéma, je ne compte acheter QUE
 des appareils qui ont l'I/F IP (ampli, BluRay etc)
 De même pour le chauffage, j'ai choisi une chaudière qui avait l'I/F
 KNX.
 
		
	 
	
	
			olivier95800 Unregistered
 
 
		
 
	 
	
	
		Bonjour, 
La télécommande multimédia Hager KT124 est programmable. 
Elle permet de piloter l'installation KNX (prévoir un récepteur IR 
dans la pièce) et les appareils Hifi Vidéo.
 
Olivier
 
On 12 fév, 18:50, lamia lyamani <lamialyam...@gmail.com> wrote: 
> Merci bcp pour ta réponse    
> Par exemple si j'ai une télé Sony et que je veux la controler avec une 
> télécommande KNX ou mm un écran tactile, est ce que c'est possible de faire 
> plus qu'allumer et éteindre?
	
		
	 
	
	
		Bonjour,j'aimerais éclairer une terasse selon la luminosité naturelle. je veux
 qu'un appui court sur un bouton poussoir puisse prendre en
 consideration la luminosité et qu'un appui long éclaire ou éteind ds
 tous les cas (forçage).
 Donc je dois lier la fonction appui court et le capteur de luminosité
 avec une fonction "est" et la sorte de cette fontion doit être liée à
 l'appui long avec une fonction "ou" :
 
 --BP appui court -- "et" -- capteur luminosité--  (le resultat de
 cette fonction R)
 
 --R-- "ou" -- BP appui long--  (le resultat de cette fontion sera
 envoyée à l'actionneur.
 
 Donc pour cette installation il me faudra un BP, un module d'entrée,
 un capteur de luminosité, un module logique et un actionneur (module
 de sortie)
 
 Est ce que c'est correct?
 
 Merci d'avance et bonne journée.
 
		
	 |