Bonjour à tous,
Après des mois de maturation, je vais prochainement acheter les premières briques de mon installation KNX. Une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par l'extérieur.
Ayant peu de place dans le tableau de mon local, j'aimerais grouper dans un même actionneur TOR (soit 4 soit 8 sorties) :
- la commande des 4 électrovannes : l'alimentation 24V se ferait via une centrale d'arrosage classique (Hunter ou Rainbird ou assimilé), et j'utiliserai soit 1 actionneur TOR sur le fil commun pour couper l'arrosage s'il pleut ou va pleuvoir, ou carrément 4 actionneurs TOR pour bypasser totalement la centrale si je souhaite (il suffirait de lui dire d'arroser 7j/7 24h/24 et de laisser le contrôle à KNX).
- l'éclairage : 3 lignes d'éclairage LED indépendantes
J'ai relevé les contraintes suivantes pour le cahier des charges de l'actionneur :
- pouvoir gérer du 24V et du 230V indifféremment
- pouvoir gérer le courant d'appel des LEDs
- bonus : avoir également 1 à 4 entrées pour des interrupteurs
Y a-t-il autre chose d'important ?
Plus généralement, y a-t-il une raison majeure qui m'empêcherait de grouper la commande des électrovannes et des LEDs ?
Bonus : si vous connaissez une référence adéquate, je suis preneur.
Merci et bon dimanche.
Messages : 3,768
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
Bonjour,
Pour les LED, le critère à considérer c'est la charge capacitive (C-Load), mais 140 uF doit convenir pour quelques points lumineux de puissance "classique" ; si c'est Versailles c'est une autre affaire.
Fonctionnellement, certains contacts d'un actionneur TOR peuvent piloter des circuits en 230V alors que d'autres sont destinés à des circuits 24 V mais la norme NF C 15-100 n'est pas d'accord
414.4 Prescriptions pour les circuits TBTS et TBTP
414.4.1 Les circuits TBTS et TBTP doivent présenter :
- une séparation de protection entre leurs parties actives et celles des autres circuits, à l’exception des parties actives d’autres circuits TBTS ou TBTP, constituée par une double isolation ou une isolation renforcée dimensionnée pour la tension la plus élevée ou par une isolation principale et un écran de protection dimensionnée pour la tension la plus élevée présente ;
- une isolation principale entre leurs parties actives et les parties actives des autres circuits TBTS ou TBTP.
NOTE – La mise à la terre des circuits TBTP peut être réalisée par une connexion appropriée à la terre dans la source elle-même.
Les circuits TBTS doivent présenter une isolation principale entre leurs parties actives et la terre.
414.4.2 La séparation de protection entre les canalisations des circuits TBTS et TBTP et les parties actives des autres circuits peut être réalisée par une des dispositions suivantes :
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP sont munis, en plus de leur isolation principale, d'une gaine ou d’une enveloppe non métallique ;
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP sont séparés des conducteurs à des tensions différentes par un écran métallique relié à la terre ou par une gaine métallique reliée à la terre ;
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP appartiennent à un câble multiconducteur ou à un groupement de conducteurs pouvant contenir des circuits à des tensions différentes pourvu qu’ils soient isolés, soit individuellement, soit collectivement, pour la tension la plus élevée mise en jeu ;
- une séparation physique est réalisée.
Messages : 14
Sujets : 3
Inscription : Aug 2025
(27/04/2026, 00:11:14)Ives a écrit : Bonjour,
Pour les LED, le critère à considérer c'est la charge capacitive (C-Load), mais 140 uF doit convenir pour quelques points lumineux de puissance "classique" ; si c'est Versailles c'est une autre affaire.
Fonctionnellement, certains contacts d'un actionneur TOR peuvent piloter des circuits en 230V alors que d'autres sont destinés à des circuits 24 V mais la norme NF C 15-100 n'est pas d'accord
414.4 Prescriptions pour les circuits TBTS et TBTP
414.4.1 Les circuits TBTS et TBTP doivent présenter :
- une séparation de protection entre leurs parties actives et celles des autres circuits, à l’exception des parties actives d’autres circuits TBTS ou TBTP, constituée par une double isolation ou une isolation renforcée dimensionnée pour la tension la plus élevée ou par une isolation principale et un écran de protection dimensionnée pour la tension la plus élevée présente ;
- une isolation principale entre leurs parties actives et les parties actives des autres circuits TBTS ou TBTP.
NOTE – La mise à la terre des circuits TBTP peut être réalisée par une connexion appropriée à la terre dans la source elle-même.
Les circuits TBTS doivent présenter une isolation principale entre leurs parties actives et la terre.
414.4.2 La séparation de protection entre les canalisations des circuits TBTS et TBTP et les parties actives des autres circuits peut être réalisée par une des dispositions suivantes :
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP sont munis, en plus de leur isolation principale, d'une gaine ou d’une enveloppe non métallique ;
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP sont séparés des conducteurs à des tensions différentes par un écran métallique relié à la terre ou par une gaine métallique reliée à la terre ;
- les conducteurs des circuits TBTS et TBTP appartiennent à un câble multiconducteur ou à un groupement de conducteurs pouvant contenir des circuits à des tensions différentes pourvu qu’ils soient isolés, soit individuellement, soit collectivement, pour la tension la plus élevée mise en jeu ;
- une séparation physique est réalisée.
Bonjour Yves, et merci pour ta réponse.
Je comprends que HT et BT ne sont pas forcément bien isolées à minima sur la PCB de l'actionneur KNX, et que c'est là que réside le problème ?
Dans mon coffret piscine de marque CCEI, j'ai de la HT pour la pompe et de la BT pour le projecteur qui cohabitent. Quelle est la disposition de la norme qui fait que ces coffrets sont conformes ?
Messages : 3,768
Sujets : 46
Inscription : Mar 2013
C'est BT et TBTS car je ne pense pas de ta pompe fonctionne en HT !
On peut évidemment faire cohabiter BT et TBTS dans un tableau et même dans un câble comme prévu par le 414.4.2 : " les conducteurs des circuits TBTS et TBTP appartiennent à un câble multiconducteur ou à un groupement de conducteurs pouvant contenir des circuits à des tensions différentes pourvu qu’ils soient isolés, soit individuellement, soit collectivement, pour la tension la plus élevée mise en jeu ;"
Le problème avec les actionneurs KNX c'est que les fabricants ne communiquent pas sur la valeur de la tension d'isolement entre contacts. Une possibilité est de grouper d'un côté les circuits 24 V , de l'autre les circuits 230 V avec un contact de libre entre les deux groupes.