Laurent ARNAL 
			
				Unregistered
				
				
			
	
	
		
 
	
 
	
	
		Bonsoir à tous,
Je rencontre un problème avec la programmation sous ETS (3.0e) d'un 
coupleur Wave UP140 associé à un coupleur Bus UP114.
Lors de la programmation, Ets me détecte bien le coupleur UP114, mais il 
affiche une erreur de le début du chargement de l'application :
"Version de BCU incompatible $0021 (required: $0025)"
Pourtant si je regarde la documentation de l'UP140, il est bien marqué 
qu'il doit être utilisé avec un UP114 2.1, ce qui est la cas de mon UP114.
J'ai bien trouvé la page suivante: 
"http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=8927" mais j'ai un 
peu de mal avec l'allemand !
Si quelqu'un à une idée ?
merci d'avance,
       Laurent.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
		On 1 nov, 19:05, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> J'ai bien trouvé la page suivante:
> "http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=8927" mais
Mmm, est-ce que tu l'as acheté sur eBay ?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
			Laurent ARNAL 
			
				Unregistered
				
				
			
	
	
		
 
	
 
	
	
		Marc Assin a écrit :
> On 1 nov, 19:05, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
>   
>> J'ai bien trouvé la page suivante:
>> "http://www.eib-userclub.de/forum/showthread.php?t=8927" mais
>>     
>
> Mmm, est-ce que tu l'as acheté sur eBay ?
>   
Non, c'est un neuf sur EibMarket. Je suis un peu inquiet avec l'histoire 
des révisions (R01, R02, etc...).
Au pire, je m'en servirai pour autres choses. Mais comment être sure que 
le prochain que j'achète soit de la bonne révision ?
   Laurent.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
		On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> Non, c'est un neuf sur EibMarket. Je suis un peu inquiet avec l'histoire
> des révisions (R01, R02, etc...).
Oui, effectivement, c'est le noeud du problème
Les suggestions du post que tu as mentionné:
- ETS3 0e, or tu l'as déjà
- charger une autre application, puis remettre l'application ad-hoc
d'après ce que je peux comprendre, le BCU doit se switcher dans un
mode "transparent" de manière à laisser voir le CPU de l'application
qui lui est probablement dans la version 2.5
Donc, pour une raison X, le switch ne se fait pas et ETS "voit" le BCu
avec mask 2.1, d'où la suggestion d'essayer de d"bloquer la situation
en chargeant d'autres appli.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
		On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> Non, c'est un neuf sur EibMarket.
Tu as déjà essayé "bus reset" & "hard reset" ?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
			Laurent ARNAL 
			
				Unregistered
				
				
			
	
	
		
 
	
 
	
	
		Marc Assin a écrit :
> On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
>   
>> Non, c'est un neuf sur EibMarket.
>>     
>
> Tu as déjà essayé "bus reset" & "hard reset" ?
>   
J'ai essayé le "bus reset" et le "hard reset" ce matin sans succès.
La seul chose qui semble fonctionnait dans ETS, c'est les fonctions 
"Décharger le programme d'application", et "info sur le participants".
Pour infos sur le particpants, çà renvoie :
Général
    version maque 2.1
    adresse individuelle 1.1.9
    Fabriquant Siemens
    N° commande $1675C104110245200200
    N° Serie : $00010001AE59
    Tension de bus : 27,5V (+-0.5V)
    Mode de programmation Arrêt
    Type PEI de Hardware : Pas d'adaptateur   ou Seriel: FT1.2 / 
Protocole chargeable (avec le UP140)
Programme d'application
    Programme 0 000 00
    Type de participant $0
    Version 0.0
    Etat de chargement : Déchargé
    Etat d'utilisation : Stoppé
Communication de Groupe
    Etat de chargement de la table d'adresse : Déchargé
    Etat de chargement de la table d'association : Déchargé
Mais impossible de recharger un programme d'application derrière.
Je vais essayé en chargeant une autre application pour voir !
    Laurent.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
			Laurent ARNAL 
			
				Unregistered
				
				
			
	
	
		
 
	
 
	
	
		Laurent ARNAL a écrit :
>
> Marc Assin a écrit :
>> On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
>>  
>>> Non, c'est un neuf sur EibMarket.
>>>     
>>
>> Tu as déjà essayé "bus reset" & "hard reset" ?
>>   
> J'ai essayé le "bus reset" et le "hard reset" ce matin sans succès.
> La seul chose qui semble fonctionnait dans ETS, c'est les fonctions 
> "Décharger le programme d'application", et "info sur le participants".
> Pour infos sur le particpants, çà renvoie :
>
> Général
>    version maque 2.1
>    adresse individuelle 1.1.9
>    Fabriquant Siemens
>    N° commande $1675C104110245200200
>    N° Serie : $00010001AE59
>    Tension de bus : 27,5V (+-0.5V)
>    Mode de programmation Arrêt
>    Type PEI de Hardware : Pas d'adaptateur   ou Seriel: FT1.2 / 
> Protocole chargeable (avec le UP140)
> Programme d'application
>    Programme 0 000 00
>    Type de participant $0
>    Version 0.0
>    Etat de chargement : Déchargé
>    Etat d'utilisation : Stoppé
> Communication de Groupe
>    Etat de chargement de la table d'adresse : Déchargé
>    Etat de chargement de la table d'association : Déchargé
>
>
> Mais impossible de recharger un programme d'application derrière.
> Je vais essayé en chargeant une autre application pour voir !
>
>    Laurent.
Ok, j'ai finalement réussi.
J'ai mis un UP244 dans mon projet, avec la même adresse, j'ai lancer la 
programmation.
Ensuite j'ai remis l'UP140 dans le projet, et relancer une 
programmation, et ce coups là ça à fonctionner correctement.
Merci Marc pour ton aide.
    Laurent.