Bonjour, 
je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur 
programmateur RAINBIRD actuellement. 
Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression 
atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin 
d'autoriser ou non l'alimentation des buses. 
Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V 
des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se 
fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. 
Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... 
Bon dimanche, 
Cordialement,
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: 
> Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression 
> atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin 
> d'autoriser ou non l'alimentation des buses. 
Mmmm, pas mal ! mais est-ce une bonne idée ? 
La pluspart des systèmes de régulation d'arrosage que je connais 
fonctionnent sur base d'une sonde d'humidité, plantée dans le sol.
 
> Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? 
La pluspart des actuators sont de ce type, tu n'as que l'embarras du 
choix
 http://www.eibmarkt.de
Tu n'as pas dit le nbre de canaux, mais perso j'aime bien le ABB SA/S 
2.16.1 
la doc dit "Schaltet mit potenzialfreien Kontakten"
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			David Aussillou  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Faut il nécessairement des actuators qui travaillent avec du 24 volts ? 
-----Message d'origine----- 
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] 
De la part de Marc Assin 
Envoyé : dimanche 26 avril 2009 19:14 
À : domotique-EIB 
Objet : Re: contact sec
 
On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:
 
> Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression 
> atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin 
> d'autoriser ou non l'alimentation des buses. 
Mmmm, pas mal ! mais est-ce une bonne idée ? 
La pluspart des systèmes de régulation d'arrosage que je connais 
fonctionnent sur base d'une sonde d'humidité, plantée dans le sol.
 
> Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? 
La pluspart des actuators sont de ce type, tu n'as que l'embarras du 
choix
 http://www.eibmarkt.de
Tu n'as pas dit le nbre de canaux, mais perso j'aime bien le ABB SA/S 
2.16.1 
la doc dit "Schaltet mit potenzialfreien Kontakten"
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Bonjour, 
merci à Marc Assin pour le renseignement pour ABB. 
Mon installation est en constitué avec du HAGER et je ne pense pas que 
les TXA possèdent des contacts sec. Je vais me tourner vers ABB. 
Il existe, en effet, des sondes d'humidité : elles sont hors de prix : 
genre > 1000 euros pour RAINBIRD. Mon arrosage, je ne l'avais pas 
précisé, est destiné au... gazon... L'utilisation des informations 
météo permettra d'affiner le démarrage ou non en période d'absence. 
 
Bonne journée.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 28 avr, 07:02, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: 
>  je ne pense pas que  les TXA possèdent des contacts sec. 
Si tu donnes le type exact, on devrait pouvoir le dire
 
> Il existe, en effet, des sondes d'humidité : elles sont hors de prix : 
> genre > 1000 euros pour RAINBIRD. 
Ah ben non, quand même ! 
Voir RTS à 317€, ce qui est déjà énoooorme
 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N650051
> L'utilisation des informations 
> météo permettra d'affiner le démarrage ou non en période d'absence. 
Oui, c'est pas mal comme idée, mais çà demande à être élaboré, sans 
doute via des modules logiques ... tandis que la sonde te dit s'il 
l'humidité est en dessous du seuil oui/non
 
Et pour en revenir aux contacts secs ... perso, je considère qu'un 
contact sec est, par exemple, un contact de relais. Donc tu y fais 
passer ce que tu veux 5VDC 10mA, 24VAC 2A, ou 220V 10A, pourvu que tu 
restes dans les specs du constructeur.
	  
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			Mathieu Gallissot  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager puisque 
ce ne sont que des relais. On peut y mettre du 24V en sortie, mais aussi un 
peu n'importe quoi tant que ça dépasse pas le voltage et l'intensité du 
module. 
 
2009/4/28 dudulle54 <david.schinkel@free.fr> 
 
> 
> Bonjour, 
> merci à Marc Assin pour le renseignement pour ABB. 
> Mon installation est en constitué avec du HAGER et je ne pense pas que 
> les TXA possèdent des contacts sec. Je vais me tourner vers ABB. 
> Il existe, en effet, des sondes d'humidité : elles sont hors de prix : 
> genre > 1000 euros pour RAINBIRD. Mon arrosage, je ne l'avais pas 
> précisé, est destiné au... gazon... L'utilisation des informations 
> météo permettra d'affiner le démarrage ou non en période d'absence. 
> 
> Bonne journée. 
> 
>
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 28 avr, 08:35, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> 
wrote: 
> Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager puisque 
> ce ne sont que des relais. 
 
Non ! 
Certains actuators ont des sorties de type "triac" à commande 
proportionelle et ne conviennent que pour la commande de charges 
220VAC. 
Le dimmer (variateur) est un exemple parmi d'autres
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
			Mathieu Gallissot  
			
				Unregistered 
				
				
			
	 
	
		
 
	 
 
	
	
		Oui, je parlais des sorties tout ou rien, j'avais oublier de le préciser, 
autant pour moi ! 
 
C'est surement un peu moche, mais on peut utiliser un de ces tout ou rien 
avec de l'audio, ça marche (pour faire du multiroom de 1 source audio vers 
plusieurs pièces au choix). 
 
2009/4/28 Marc Assin <raymond@warichet.com> 
 
> 
> On 28 avr, 08:35, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> 
> wrote: 
> > Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager 
> puisque 
> > ce ne sont que des relais. 
> 
> Non ! 
> Certains actuators ont des sorties de type "triac" à commande 
> proportionelle et ne conviennent que pour la commande de charges 
> 220VAC. 
> Le dimmer (variateur) est un exemple parmi d'autres
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On Apr 28, 8:35 am, Mathieu Gallissot 
<mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: 
> Normalement, tous les actuators devraient convenir, même les Hager puisque 
> ce ne sont que des relais. On peut y mettre du 24V en sortie, mais aussi un 
> peu n'importe quoi tant que ça dépasse pas le voltage et l'intensité du 
> module. 
 
Voici une question amusante : Peut-on commuter 10 A / 24 V *continus* 
avec un relais prévu pour 10 A / 230 V *alternatifs* ?  Et a fortiori, 
10 A / 230 V continus ? 
 
Certaines notices le spécifient explicitement. Par exemple, "10 A / 24 
V DC" pour les ABB SA/S, mais avec la restriction "ohmic load", alors 
que le même produit commute aussi 10 A / 230 V AC1 (c'est à dire cos 
phi=0,8) et 8 A / 230 V AC3 (cos phi=0,45). 
La fiche technique du Gira 1037 prévoit seulement "10 A AC1" et "16 A 
AC3", mais la notice mentionne aussi "12...48 V DC" sans préciser 
l'intensité. 
Les specs des Hager TXA ne parlent pas du tout de charges en courant 
continu (sauf via un transfo). 
 
 
J'ai lu au moins deux motivations pour distinguer les pouvoirs de 
coupure en continu et en alternatif : 
 
- L'arc électrique qui se forme à l'ouverture d'un contact s'éteint 
plus facilement en alternatif qu'en continu, parce que le courant 
s'annule 100 fois par seconde. (Ce n'est probablement pas pertinent 
jusqu'à 48 V.) 
 
- Un courant continu de plusieurs ampères produit un champ magnétique 
non négligeable qui peut finir par "coller" les contacts et empêcher 
l'ouverture du circuit. (On peut espérer que les relais modernes 
utilisent des matériaux non ferromagnétiques ou des géométries sans 
boucles et ne souffrent plus de ce problème.) 
 
 
Ceux qui aiment lire les spécifications techniques de près noteront 
que la plupart des relais ont aussi un courant de coupure *minimum* 
(de l'ordre de quelques dizaines de mA).
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Bonjour, 
> Voici une question amusante : Peut-on commuter 10 A / 24 V *continus* 
> avec un relais prévu pour 10 A / 230 V *alternatifs* ?  Et a fortiori, 
> 10 A / 230 V continus ? 
La réponse est NON. Pour du courant continu, la tension permise est 
nettement moindre. Ceci est dû au fait qu'au moment de l'ouverture du 
contact il y a un arc électrique (étincelle). 
Pour une même tension constante, la distance entre les 2 armatures du 
relais pour qu'un arc se crée est plus petite que celle pour maintenir 
l'arc une fois amorçé. Autrement dit, si on approche 2 fils à une 
certaine tension jusqu'à ce qu'un arc se forme, il sera ensuite 
possible d'éloigner les armatures sans que l'arc ne s'arrêtera. Dans 
notre cas de relais, le fait de travailler en alternatif fait que la 
tension sur les armatures passe par 0V 100 fois par secondes, et à ce 
moment l'arc se coupe. Si on est dans la zone ou il était capable de 
se maintenir mais pas de s'amorcer, il ne se ré-amorcera pas alors 
qu'en continu il serait toujours amorcé. Donc en continu on constate 
des étincelles plus importantes lors de la coupure du relais, et il 
faut diminuer la tension pour ne pas le griller. 
Je suis plus ou moins compréhensible là? Ou alors j'embrouille tout le 
monde? 
 
> - L'arc électrique qui se forme à l'ouverture d'un contact s'éteint 
> plus facilement en alternatif qu'en continu, parce que le courant 
> s'annule 100 fois par seconde. (Ce n'est probablement pas pertinent 
> jusqu'à 48 V.) 
Oups, ça m'apprendra qu'il faut lire les posts en entier avant de 
commencer à répondre. 
C'est 
 
> - Un courant continu de plusieurs ampères produit un champ magnétique 
> non négligeable qui peut finir par "coller" les contacts et empêcher 
> l'ouverture du circuit. (On peut espérer que les relais modernes 
> utilisent des matériaux non ferromagnétiques ou des géométries sans 
> boucles et ne souffrent plus de ce problème.) 
Je ne pense pas que cet effet soit significatif 
 
> Ceux qui aiment lire les spécifications techniques de près noteront 
> que la plupart des relais ont aussi un courant de coupure *minimum* 
> (de l'ordre de quelques dizaines de mA). 
Oui, ceci est dû à une légère oxydation de la surface des contacts qui 
se forme à la longue et qui empèche le courant de passer. Je ne sait 
plus trop bien pourquoi cela disparaît lorsque le courant ou la 
tension est plus important, j'essaierai de retrouver l'info ce soir. 
Le matérieau utilisé pour des contacts de relais courants faibles est 
différent et évite ces problèmes.
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Je fait ce que tu a prévu de faire avec un module logo de siemens 24v 
avec module de contact et aucun problèmes. 
J'utilise la partie prog pour faire la partie logique. Ex si détecteur 
pluie pendant 5Mn repousser le cycle d'arrosage de 24 h si <=1 h 
repousser de 3x24 h,.... je récupère les info knx par le module knx du 
logo. 
 
On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: 
> Bonjour, 
> je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur 
> programmateur RAINBIRD actuellement. 
> Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression 
> atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin 
> d'autoriser ou non l'alimentation des buses. 
> Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V 
> des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se 
> fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. 
> Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... 
> Bon dimanche, 
> Cordialement,
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Bonsoir, 
intéressant, je ne me suis jamais préoccupé du système LOGO. 
Ceci est-il compliqué : la programmation se déroule de quelle façon ? 
Quel type de matériel ceci implique-t-il dans le cas de votre 
installation d'arrosage ? Quel coût ? 
 
Bien cordialement, 
 
 
On 28 avr, 19:01, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: 
> Je fait ce que tu a prévu de faire avec un module logo de siemens 24v 
> avec module de contact et aucun problèmes. 
> J'utilise la partie prog pour faire la partie logique. Ex si détecteur 
> pluie pendant 5Mn repousser le cycle d'arrosage de 24 h si <=1 h 
> repousser de 3x24 h,.... je récupère les info knx par le module knx du 
> logo. 
> 
> On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: 
> 
> 
> 
> > Bonjour, 
> > je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur 
> > programmateur RAINBIRD actuellement. 
> > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression 
> > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin 
> > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. 
> > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V 
> > des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se 
> > fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. 
> > Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... 
> > Bon dimanche, 
> > Cordialement,
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		On 30 avr, 17:57, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: 
> Bonsoir, 
> intéressant, je ne me suis jamais préoccupé du système LOGO. 
> Ceci est-il compliqué : la programmation se déroule de quelle façon ? 
non programmation graphique type maco sur un pc et conection au logo 
pour envoyer le prog. 
> Quel type de matériel ceci implique-t-il dans le cas de votre 
> installation d'arrosage ? 
Un alim, un module logo de base avec 4entrée et 4 sortie  + un module 
KNX 
Quel coût ? 
a voir sur radiosapres.fr 
> 
> Bien cordialement, 
> 
> On 28 avr, 19:01, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: 
> 
> 
> 
> > Je fait ce que tu a prévu de faire avec un module logo de siemens 24v 
> > avec module de contact et aucun problèmes. 
> > J'utilise la partie prog pour faire la partie logique. Ex si détecteur 
> > pluie pendant 5Mn repousser le cycle d'arrosage de 24 h si <=1 h 
> > repousser de 3x24 h,.... je récupère les info knx par le module knx du 
> > logo. 
> 
> > On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: 
> 
> > > Bonjour, 
> > > je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur 
> > > programmateur RAINBIRD actuellement. 
> > > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression 
> > > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin 
> > > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. 
> > > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V 
> > > des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se 
> > > fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. 
> > > Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... 
> > > Bon dimanche, 
> > > Cordialement,- Masquer le texte des messages précédents - 
> 
> - Afficher le texte des messages précédents -
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	
	
		Bonsoir 
donc si je suis bien : une nouvelle alimentation LOGO + un module 
input/ouput LOGO (j'ai trouvé sur eibmarkt des 8/8), le tout couplé au 
bus par une interface. 
Ne maîtrisant pas du tout cette technologie, plusieurs questions me 
viennent à l'esprit : 
1/ comment se connecte-t-on sur le module avec l'ordi ? 
2/ Quel logiciel de programmation est utilisé ? 
3/ il existe différentes alimentations : quel voltage ? 
4/ les modules intègrent-ils tous de la "logique" ? 
Merci, 
bien cordialement... 
 
Bonne soirée. 
 
 
On 30 avr, 19:15, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: 
> On 30 avr, 17:57, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote:> Bonsoir, 
> > intéressant, je ne me suis jamais préoccupé du système LOGO. 
> > Ceci est-il compliqué : la programmation se déroule de quelle façon ? 
> 
> non programmation graphique type maco sur un pc et conection au logo 
> pour envoyer le prog.> Quel type de matériel ceci implique-t-il dans le cas de votre 
> > installation d'arrosage ? 
> 
> Un alim, un module logo de base avec 4entrée et 4 sortie  + un module 
> KNX 
> Quel coût ? 
> a voir sur radiosapres.fr 
> 
> 
> 
> 
> 
> > Bien cordialement, 
> 
> > On 28 avr, 19:01, 889laurent <laurent.ma...@valtinee.fr> wrote: 
> 
> > > Je fait ce que tu a prévu de faire avec un module logo de siemens 24v 
> > > avec module de contact et aucun problèmes. 
> > > J'utilise la partie prog pour faire la partie logique. Ex si détecteur 
> > > pluie pendant 5Mn repousser le cycle d'arrosage de 24 h si <=1 h 
> > > repousser de 3x24 h,.... je récupère les info knx par le module knx du 
> > > logo. 
> 
> > > On 26 avr, 18:44, dudulle54 <david.schin...@free.fr> wrote: 
> 
> > > > Bonjour, 
> > > > je désire piloter mon arrosage de jardin : buses RAINBIRD 24V sur 
> > > > programmateur RAINBIRD actuellement. 
> > > > Je souhaite utiliser mon installation : station météo, pression 
> > > > atmosphérique et établir des relations logiques avec un ABL/S 2.1 afin 
> > > > d'autoriser ou non l'alimentation des buses. 
> > > > Existe-t-il un actuator avec des contacts secs ? L'alimentation 24V 
> > > > des buses serait utilisée et reliée aux contacts secs qui ne se 
> > > > fermeraient que lorsque les conditions logiques seraient réunies. 
> > > > Je suis ouvert à tout autre suggestion sur l'installation... 
> > > > Bon dimanche, 
> > > > Cordialement,- Masquer le texte des messages précédents - 
> 
> > - Afficher le texte des messages précédents -
	 
	
	
	
		
	 
 
 
	 
 |