#1
Salut,
J’ai installé deux détecteurs KNX Theben dans un couloir de 8 mètres, cablés sur la meme GA avec un délai d’extinction à 90 secondes. L’allumage fonctionne mais au passage rapide, il y a un petit temps mort quand on sort du champ du premier avant que le second prenne le relais. Rien de bloquant mais pas hyper fluide non plus. Je pensais réduire le délai à 60 secondes et jouer sur la sensibilité pour compenser. A votre avis, mieux vaut aligner les deux réglages pour éviter les chevauchements ou décaler légèrement les timings pour lisser le passage ?
Merci
Répondre
#2
Tu sais pas les mettre en mode maitre - esclave ? Afin qu'ils travaillent en synergie.