30/04/2024, 15:02:55 (Modification du message : 30/04/2024, 15:34:17 par misterchris.)
Bonjour,
Je fais des tests avec un Jung 390041SR avec un poussoir basique connecté sur une ABBUS/U 2.2.
J'ai bien saisi la commutation ON/OFF et la variation par exemple en différentiant un appui bref et un appui long.
Cependant j'ai remarqué des trucs et je ne sais pas si c'est de la configuration à faire ou pas :
1) Si je monte la lumière par une variation et qu'ensuite je fais un appui commutation ON/OFF le variateur va à 100% de sa puissance au lieu de s'éteindre.
2) Soit je comprends pas soit je n'arrive pas à fixer une valeur d'allumage par exemple à 60%
J'ai peut d'encore entendre un truc du genre : faut un contrôleur logique qui va vérifier l'état pour se dire que la nouvel impulsion veut dire éteint toi et si tu es éteint et que tu reçois ON alors va jusqu'à 60%.
Pour le point 1 je précise que j'ai le problème avec le ABB US/U 2.2 car il n'a pas le "Status for toggle" que j'ai sur un MDT Binary Input 8x et qui donc sait qu'il doit envoyer un OFF et non un ON.
Je suppose donc que c'est un souci lié au ABB mais j'aimerais comprendre comment on fait pour contourner ça (hormis changer de module évidemment !)
30/04/2024, 16:13:55 (Modification du message : 30/04/2024, 16:15:28 par Scorpio5.)
Non c'est un problème chaise clavier
:p
Sur ta sortie de poussoir on/off,
Faut que tu rajoute en plus de l'adresse de groupe, celle du statut, en 2 ème position... (sur le même objet du usu..)
En knx la première adresses est émettrices,
Et elle reçoivent de toutes celle inscrite...
30/04/2024, 18:07:22 (Modification du message : 30/04/2024, 18:09:31 par Scorpio5.)
Sur ton us/u t'as l'objet 0 on/off
Et l'objet 1 variation 4bit..
Donc sur l'objet 0, 1/1/1 puis 1/2/1
Sur l'objet 1, 1/3/1...
Et comme ça le poussoir saura toujours l'état de la lampe..
(numéro d'objet fictif, j'ai pas l'applicatif sous les yeux..)
Et tes numéros d'adresse de groupe sont bizarre, (mais bon t'es libre de lettre ce que tu veux)
Perso je mettrai :
1/1/1 (INTER) : US2/2 input A short (Toggle) + Channel 1 Commutation
1/2/1 (STATE) : Channel 1 Sate + rien (super important de linké aux boutons)
1/1/2 (VAR) : US2/2 input A long (Dimming) + Channel 1 Variation
Inutile... (SET VAR) : Set Channel 1 Variation valeur
Inutile... (STATE VAR) : IN Channel 1 Variation valeur
1/1/3 (VAR PERCENT) : OUT Channel 1 Variation valeur
1/2/3, state %
02/05/2024, 16:26:23 (Modification du message : 02/05/2024, 16:27:04 par misterchris.)
Merci Scorpio pour ton soutien et l'appréciation de mes connaissances ! ;-)
Cependant je ne trouve pas sur l'objet 0 autre chose que la commutation :
Exemple ici avec US/U2.2 qui ne fonctionne pas PJ1
Alors qu'avec le Binary Input je trouve bien les objets dont j'ai besoin et ça marche. Du coup j'ai pensé a une limitation du produit US/U2.2 qui ne dispose pas de cet objet plutôt qu'à un défaut de configuration. PJ2
C'est plus clair comme ça ?
Après si j'ai loupé un autre truc encore je prends !
02/05/2024, 17:07:15 (Modification du message : 02/05/2024, 17:09:05 par Scorpio5.)
(02/05/2024, 16:26:23)misterchris a écrit : Merci Scorpio pour ton soutien et l'appréciation de mes connaissances ! ;-)
Cependant je ne trouve pas sur l'objet 0 autre chose que la commutation :
Exemple ici avec US/U2.2 qui ne fonctionne pas PJ1
Alors qu'avec le Binary Input je trouve bien les objets dont j'ai besoin et ça marche. Du coup j'ai pensé a une limitation du produit US/U2.2 qui ne dispose pas de cet objet plutôt qu'à un défaut de configuration. PJ2
C'est plus clair comme ça ?
Après si j'ai loupé un autre truc encore je prends !
Sur l'objet 8, tu rajoute ton adresse de groupe statut...1/2/3
Ça apparaîtra dans autre groupe lié...