Messages : 69
	Sujets : 16
	Inscription : Jun 2016
	
	
 
	
	
		Bonsoir,
Est-il possible d'intervenir sur une installation existante?
C'est à dire lire sur le bus les participants et ouvrir une topologie dans ETS5?
Admettons je perd mon fichier knxproj je devrais tout recommencer?
Merci
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,760
	Sujets : 47
	Inscription : Dec 2014
	
	
 
	
	
		A ma connaissance, il te faudra tout recommencer.
La seule possibilité de récupérer quelques informations est de lire les "infos participants" élément par éléments. Ces infos te donneront les attributions de GA pour chaque participant mais en aucun cas son paramétrage général.
	
	
	
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 69
	Sujets : 16
	Inscription : Jun 2016
	
	
 
	
	
		Ok merci 

Et sais-tu si une coupure de courant plus ou moins longue peut avoir une incidence?
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 540
	Sujets : 33
	Inscription : May 2011
	
	
 
	
	
		Il serait abusif de dire qu'une coupure de courant NE peut PAS avoir d'effet sur une installation KNX (notamment, il est précisé sur certains participants que la mémoire flash qui stocke certaines informations a des limites...), mais en pratique, non, une coupure de courant est parfaitement intégrée dans la conception de tous les équipements KNX.
En tout cas, une coupure de courant, même longue, ne "dégrade" pas une installation.