Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Réponses multiples à GroupValueRead
#1
J'ai 2 appareils Hagger, ayant plusieurs commutateurs avec chacun un objet de communication CR-T- "ON/OFF Indication".

J'ai effectué un test pour voir si on pouvait envoyer un télégramme GroupValueRead unique pour obtenir une réponse pour chaque cannaux.

Configuration ETS :
Appareil 1, canal 1: 11/1/0, 0/1/0
Appareil 1, canal 2: 11/1/1, 0/1/0
Appareil 1, canal 3: 11/1/2, 0/1/0

Appareil 2, canal 1: 12/1/0, 0/1/0
Appareil 2, canal 2: 12/1/1, 0/1/0
Appareil 2, canal 3: 12/1/2, 0/1/0

Résultat des tests :
GroupValueRead envoyé individuellement à 11/1/0, 11/1/1, etc .. fonctionne toujours. Les 2 appareils répondent par un GroupValueResponse à la même adresse.

Envoyer un unique GroupValueRead à 0/1/0 fait que chacun des appareil renvoi un unique GroupValueResponse, pour un seul de ses cannaux.

La question que je me pose :
  - Est-ce la spécification KNX, qui fait que chaque participant ne peut répondre à GroupValueRead que par 1 seule réponse ?
  - Est-ce le produit Hagger qui fonctionne comme ça, n'ayant pas prévu cet usage ?

Merci
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)