		Bonjour,
J'ai un variateur MDT AKD-0401.02 qui varie "aléatoirement" la lampe branchée sur une des sorties, c'est à dire qu'au bout d'un certain temps d'allumage, le variateur descends la l'intensité d'1 ou 2 crans. J'ai d'abord pensé au mode jour/nuit, mais il était désactivé, du coup je sais pas trop pourquoi ça fait ça (j'ai pas encore cherché à debugger non plus).
Bref quelqu'un a-t'il une idée ?
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 3,557
	Sujets : 46
	Inscription : Mar 2013
	
	
 
	
	
		Utiliser le mode diagnostic (moniteur d'adresses) en filtrant les GA de ce participant et laisser tourner pour identifier le télégramme qui provoque cette baisse de luminosité.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,760
	Sujets : 47
	Inscription : Dec 2014
	
	
 
	
	
		Avant de mettre en cause le MDT, commence par changer la lampe pour voir si le phénomène ne vient pas d'une ampoule défectueuse.
	
	
	
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 36
	Sujets : 7
	Inscription : Jun 2011
	
	
 
	
	
		De quel type de lampes s'agit-il ? 
J'ai eu le même problème avec des Dimmer Merten quand la puissance demandée n'était pas suffisante, par exemple si il y a un nombre trop faible de lampes LED.
En remplaçant une des lampes par une halogène ça permettrait de voir si le problème est lié à ça.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 138
	Sujets : 29
	Inscription : May 2017
	
	
 
	
	
		Si je me rappelle bien c'est les Osram LED E27 7.5W Dimmable A60 Parathom Retrofit Classic.
Je vais essayer pour le télégramme, mais j'y crois pas trop, c'est arrivé à chaque fois à des moments où personne n'utilisait aucun interrupteur ou appareil KNX (genre quand on est dans le lit...).
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 36
	Sujets : 7
	Inscription : Jun 2011
	
	
 
	
	
		Dans mon cas ça dimmait aléatoirement quand c'était alllumé uniquement.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,192
	Sujets : 4
	Inscription : Jun 2016
	
	
 
	
	
		 (20/12/2020, 18:07:36)phico a écrit :  Dans mon cas ça dimmait aléatoirement quand c'était alllumé uniquement.
Bonjour
Si le niveau mini n est pas programmé, il peut penser que c est éteint alors que le variateur alimente toujours les led
Mettre un peu plus que le minimum obtenu en baissant car la led à besoin de plus pour s allumer
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 135
	Sujets : 0
	Inscription : May 2020
	
	
 
	
	
		bête question : cela arrive-t-il à heure fixe ?
France ou Belgique ? en Belgique, il y a parfois des communications CPL sur les lignes par le gestionnaire et c'est normalement tout le temps à la même heure... et cela peut amener des perturbations sur certains luminaires.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 138
	Sujets : 29
	Inscription : May 2017
	
	
 
	
		
		
		18/01/2021, 20:38:17 
(Modification du message : 18/01/2021, 20:40:54 par liohau.)
		
	 
	
		Bon après avoir passé quelques semaines avec l'autre ampoule je n'ai plus le problème... Ce sont aussi des Osram Parathom, mais le blanc neutre.
En gros avant : 
Ampoule LED E27 7.5W Dimmable A60 Osram Parathom Retrofit Classic - Tº de lumière : Blanc Extra Chaud 
Après : 
Ampoule LED E27 7.5W Dimmable A60 Osram Parathom Retrofit Classic - Tº de lumière : Blanc Neutre
Bref incompréhensible 