Bonjour,

la rénovation de ma maison se termine et l'installation KNX est en place grace aux conseils recuperés ici. Je suis à la recherche de retour d'experience et de conseil pour le reglage plus fin du controlleur de chauffage.

Niveau materiel:

- Le générateur est une PAC Viessmann, elle n'est pas connectée au bus KNX
- Le chauffage est fait via un plancher chauffant "sec" (plaques PE 26mm, tube multicouche 16mm avec un pas de 125, chappe Fermacell 20mm)
- La régulation est fait par piece, avec une vanne Moehlenhoff par circuit

Niveau KNX:

- Actionneur MDT AKH pour la regulation
- Room controller MDT Smart 86 pour la sonde de temperature et la gestion de la consigne et mode de chauffage

Je cherche a regler (et comprendre un peu mieux) le parametrage du controller en prennant l'exemple d'une piece (au nord, avec un apport de soleil faible). Il est configuré en mode PI continu, actuellement a 2K/90min. La vanne a un cycle PWM a 10min, limite min 20%, max 50%

Voila le graph temperature / ouverture de la vanne pour cette piece (consigne a 20):
   

Je cherche a lisser la temperature et eviter cette fluctuation, je me suis basé sur le fait que le plancher Fermacell a une faible intertie, est ce que je gagnerai a augmenter le gain?


RE: Aide au réglage de controlleur de chauffage - Ives - 25/12/2025

Variation de température entre 19,9° et 20,1°, c'est bien !