Forum KNX francophone / English KNX forum
Gestion VMC Zendher - Version imprimable

+- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com)
+-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Sujet : Gestion VMC Zendher (/showthread.php?tid=9572)



Gestion VMC Zendher - Rastafrites - 29/07/2025

Bonjour à tous j'ai une installation avec une passerelle KNX Zhender pour gérer une VMC double flux Zhender je voudrais savoir si tout fonctionne bien pour ceux qui l'ont installé ! je suis confronté a quelque problemes lors de la programmation !

ref produit : 655011120 Zehnder ComfoConnect KNX C for Zehnder ComfoAir Q350/450/60020
Merci d'avance Rolleyes Big Grin


RE: Gestion VMC Zendher - NicNac - 30/07/2025

Bonjour, j'en ai une depuis maintenant 5 ans.
Elle fonctionne très bien avec le module KNX C.
Mais je n'ai gardé que quelques infos à rappatrier sur KNX, vu que l'on ne peut pas gérer le rythme d'envoi des infos.
Dans une maison une information températures, vitesses, etc ... ne varient pas sur quelques minutes mais bien sur quelques dizaines de minutes.
Deplus depuis que j'ai une supervisation Home Assistant, je gère le tout en position Manu,


RE: Gestion VMC Zendher - NicNac - 30/07/2025

Pour compléter HA:


RE: Gestion VMC Zendher - NicNac - 30/07/2025

On va me demander comment est-ce possible que la température d'entré n'est que de 12°C. J'ai une géothermie et un comfofond.


RE: Gestion VMC Zendher - Rastafrites - 31/07/2025

C'est peut être là qu'est mon problème j'essaye de la gérer depuis le domovea Expert et j'ai l'impression que c'est très restreint en terme de gestion de VMC