RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 17/04/2020

La version suivante semble répondre au cahier des charges ; à tester en détail.

La gestion des modes de la PAC avec les objets 1 bit simplifie la gestion et qu'elle change de mode avec l'objet 1 Byte ou les objets 1 bit ne change rien au fonctionnement (de plus, il y a toujours une incertitude du fait que l'ABA/S 1.2.1 ne gère pas le DPT 20.115 attendu par la PAC en gestion 1 byte).

[Image: 200417062428218129.jpg]

De même l'utilisation d'un objet un bit pour le détecteur simplifie la gestion.

[Image: 200417063047348106.jpg]

[Image: 20041706121646800.jpg]


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 17/04/2020

(17/04/2020, 16:11:11)Ives a écrit :
(17/04/2020, 15:08:56)fabdu26 a écrit : Les absences de plus de 24h bascule à 13 la consigne chauffage et en off  la consigne clim
Une consigne Clim à Off n'existe pas car la consigne est une valeur numérique et non un objet 1 bit !
Dans le cas d'une absence de plus de 24 h, avec une demande de clim, c'est le mode de la PAC qui doit passer à OFF.

Oui une consigne off n'existe pas, mais n'est t'il pas nécessaire de mettre un off sur la zone en plus du OFF SYSTEM de la pac?

[Image: 200417065111160778.png]


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 17/04/2020

(17/04/2020, 17:18:56)Ives a écrit : La version suivante semble répondre au cahier des charges ; à tester en détail.

La gestion des modes de la PAC avec les objets 1 bit simplifie la gestion et qu'elle change de mode avec l'objet 1 Byte ou les objets 1 bit ne change rien au fonctionnement (de plus, il y a toujours une incertitude du fait que l'ABA/S 1.2.1 ne gère pas le DPT 20.115 attendu par la PAC en gestion 1 byte).

[Image: 200417062428218129.jpg]

De même l'utilisation d'un objet un bit pour le détecteur simplifie la gestion.

[Image: 200417063047348106.jpg]

[Image: 20041706121646800.jpg]
ouf 
J'en vois pas le bout, j’espère pouvoir boucler cela...

Bon je m'y met 

merci pour votre aide et votre temps!!


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 17/04/2020

[mode énervé=ON]
Ce qui est difficile c'est que tu donnes les informations au compte-gouttes (je n'ai jamais vu ce tableau) et avec des explications souvent très approximatives comme si je connaissais le matériel que tu vas utiliser et en devinant ce que tu veux faire ! C'est beaucoup de temps perdu pour rien...

[mode énervé = OFF]
Y a t-il d'autres commandes de zones ? 
Il y a bien un Airzone par pièce ? 
Les consignes de températures sont bien envoyées à chaque Airzone et pour la PAC il faut uniquement envoyer le mode de fonctionnement (CHAUF, CLIM, OFF ) ?


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 17/04/2020

(17/04/2020, 18:14:04)Ives a écrit : [mode énervé=ON]
Ce qui est difficile c'est que tu donnes les informations au compte-gouttes (je n'ai jamais vu ce tableau) et avec des explications souvent très approximatives comme si je connaissais le matériel que tu vas utiliser et en devinant ce que tu veux faire ! C'est beaucoup de temps perdu pour rien...

[mode énervé = OFF]
Y a t-il d'autres commandes de zones ? oui
Il y a bien un Airzone par pièce ? réponse plus bas
L
es consignes de températures sont bien envoyées à chaque zone et pour la PAC il faut uniquement envoyer le mode de fonctionnement (CHAUF, CLIM, OFF ) ?oui

Pardonnez moi!

Une PAC ne peut pas faire du chaud ou du froid en meme temp ou bien s'allumer pour une zone et s’éteindre pour une autre.

-Quand on demande un mode off system on éteint la PAC 

-Quand on demande un off "zone"  on ferme seulement un registre; la centrale airzone va interagir sur d'autres choses comme la vitesses de soufflerie 

Le système airzone est un plenum avec des registres motorisé et une platine centrale qui fournis les info en bidirectionnels

il y a les objets system qui agissent sur la PAC et les objets zones

Quand on change le mode chauffage/climatisation/off on agit sur le system et donc la PAC (toute les zones)

Et la fameuse passerelle knx airzone qui communique avec le système airzone
[Image: 200417084053714405.jpg]
[Image: 200417084235443579.jpg]


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 17/04/2020

Objet SYSTEM

[Image: 200417082250159860.png]

Objet pour chaque zone

Les objets 35 à 38 ne sont utiliser que dans le cas de plusieurs syteme de chauffage comme un plancher chauffant et une Pac (pour les basculement)

[Image: 200417082333611144.png]


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 17/04/2020

Modifications :
- En cas d'absence de plus de 24 heures (ou autre durée selon la valeur de "TEMPO ABS 24 H"), si une demande de clim en cours la zone est coupée
- La PAC est coupée si toutes les zones sont coupées


[Image: 200418120304314453.jpg]


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 17/04/2020

J'ai essayer de regrouper un peu mais avec tout les marker je m'y retrouve pas alors si je doit faire cela pour 4 zones...

Je vais essayer de supprimer les marker par des entrées le temp de faire des blocs fonctions puis liés tout ca
[Image: 200418120606634044.png]
avec cette façon la, je peut mettre le changement de mode en 1 bit le laisser à la zone séjour et en supprimer une partie pour les autres zones... Mais il reste ce problème de tempo

mais je m'y retrouve mieu

[Image: 200418121328367087.png]


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 17/04/2020

Avec la dernière solution il n'y a pas de problème de tempo ? 

et j'ai ajouté les modifications pour la gestion des zones.

Les parties "Gestion PAC' et "Gestion TEMPOS" sont communes à toutes les zones. Il suffira pour chaque zone il faut faire un copier/coller de la partie "Gestion consigne" ; je ne vois vraiment pas l'utilité d'une réorganisation ?


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 17/04/2020

(17/04/2020, 23:19:23)Ives a écrit : Avec la dernière solution il n'y a pas de problème de tempo ? Je n'est pas essayer, j'ai passer mon temp à réorganiser 

et j'ai ajouté les modifications pour la gestion des zones. Merci javais pas vu

Les parties "Gestion PAC' et "Gestion TEMPOS" sont communes à toutes les zones. Il suffira pour chaque zone il faut faire un copier/coller de la partie "Gestion consigne" ; je ne vois vraiment pas l'utilité d'une réorganisation ? En réorganisant, j’espérais y voir plus clair pour justement voir ce qui convient d’être laisser ou pas pour chaque zone

Le gestion tempo est en partie communs car il y a  les entrées bp et detecteur qui doivent etre dans chaque zones


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 17/04/2020

(17/04/2020, 23:01:02)Ives a écrit : Modifications :
- En cas d'absence de plus de 24 heures (ou autre durée selon la valeur de "TEMPO ABS 24 H"), si une demande de clim en cours la zone est coupée
- La PAC est coupée si toutes les zones sont coupées


[Image: 200418120304314453.jpg]

Je vois par exemple un control on/off zone 1
Si je fait cela pour 4 zones, je vais me retrouver avec plusieurs sorties pour le changement de mode


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 18/04/2020

(17/04/2020, 23:41:46)fabdu26 a écrit : Le gestion tempo est en partie communs car il y a  les entrées bp et detecteur qui doivent etre dans chaque zones

J'ai dit une connerie : la partie TEMPOS n'est pas commune !

Pour la gestion des modes et des 4 zones, ça donne ceci (comme je n'ai pas fait les 3 autres zones j'ai mis les entrées MARKIN ABS 24 H en commentaires. Je ne vois rien à réorganiser ! :
[Image: 200418011751725334.jpg]


1) L'important c'est que tu prennes le temps de bien simuler le fonctionnement avec toutes les situations pour une zone (pour tester j'ai mis 20 secondes pour la tempo absence jour, 30 secondes pour absence nuit et 40 secondes  pour absence 24 H).
2) Une fois le fonctionnement validé, il faudra renommer certains objets comme "Détection Zone01" ou "Détection Salon" idem pour BP Jour/Nuit, idem pour certains MARKER
3) éventuellement faire une réorganisation : par exemple, faire un block pour cette partie si tu décides de figer les valeurs des tempos.
[Image: 200418014051198856.jpg]
4) Effectuer la duplication


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 18/04/2020

(18/04/2020, 00:22:42)Ives a écrit :
(17/04/2020, 23:41:46)fabdu26 a écrit : Le gestion tempo est en partie communs car il y a  les entrées bp et detecteur qui doivent etre dans chaque zones

J'ai dit une connerie : la partie TEMPOS n'est pas commune !

Pour la gestion des modes et des 4 zones, ça donne ceci (comme je n'ai pas fait les 3 autres zones j'ai mis les entrées MARKIN ABS 24 H en commentaires. Je ne vois rien à réorganiser ! :
[Image: 200418011751725334.jpg]


1) L'important c'est que tu prennes le temps de bien simuler le fonctionnement avec toutes les situations pour une zone (pour tester j'ai mis 20 secondes pour la tempo absence jour, 30 secondes pour absence nuit et 40 secondes  pour absence 24 H).
2) Une fois le fonctionnement validé, il faudra renommer certains objets comme "Détection Zone01" ou "Détection Salon" idem pour BP Jour/Nuit, idem pour certains MARKER
3) éventuellement faire une réorganisation : par exemple, faire un block pour cette partie si tu décides de figer les valeurs des tempos.
[Image: 200418014051198856.jpg]
4) Effectuer la duplication

Je vais faire ca et verifier, si vous pouvez me l'envoyer

merci!


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 18/04/2020

Bonjour, 
j'ai fait quelque essai present/absence/absence+24h sur le mode jour ca fonctionne.

Pour la gestion mode entre 22°C et 26°C, je pense mettre plutôt 25°C car si dans une zone elle descend à 25.9 sa va mettre en off pour rien.

Pour le off de la pac si toutes les zones sont off est une très bonne idée mais je suis entrain de me renseigner car il me semble que la platine centrale airzone doit le faire nativement.

Merci Yves!

J'ai eu confirmation:
Bonjour,
Si toutes les zones sont Off, la ventilation est stoppée, le compresseur est bien sur arrêté (thermo off), et la PAC est mise sur Off comme si on agissait sur le Off du thermostat de commande générale de la PAC.


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 18/04/2020

(18/04/2020, 13:39:10)fabdu26 a écrit : Pour la gestion mode entre 22°C et 26°C, je pense mettre plutôt 25°C car si dans une zone elle descend à 25.9 sa va mettre en off pour rien.
J'ai mis des valeurs simplement cohérentes pour tester mais comme c'est réglable tu fais comme tu veux !

(18/04/2020, 13:39:10)fabdu26 a écrit : Si toutes les zones sont Off, la ventilation est stoppée, le compresseur est bien sur arrêté (thermo off), et la PAC est mise sur Off comme si on agissait sur le Off du thermostat de commande générale de la PAC.

C'est donc une chose de moins à faire ; il suffit de supprimer la mise à OFF de la PAC lorsque toutes les zones sont à OFF.


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 18/04/2020

(18/04/2020, 16:54:31)Ives a écrit :
(18/04/2020, 13:39:10)fabdu26 a écrit : Pour la gestion mode entre 22°C et 26°C, je pense mettre plutôt 25°C car si dans une zone elle descend à 25.9 sa va mettre en off pour rien.
J'ai mis des valeurs simplement cohérentes pour tester mais comme c'est réglable tu fais comme tu veux !

(18/04/2020, 13:39:10)fabdu26 a écrit : Si toutes les zones sont Off, la ventilation est stoppée, le compresseur est bien sur arrêté (thermo off), et la PAC est mise sur Off comme si on agissait sur le Off du thermostat de commande générale de la PAC.

C'est donc une chose de moins à faire ; il suffit de supprimer la mise à OFF de la PAC lorsque toutes les zones sont à OFF.
merci


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 19/04/2020

Bonjour,

j'avais surtout vérifier les tempo 

je m’aperçois  que les consignes bascule à 26 des 22°C de temperature ambiante.

Il faut que la zone morte entre 22 et 26 coupe la pac mais aussi les zones

Merci


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 19/04/2020

Je ne comprends pas vraiment car la consigne clim n'est pas fonction de la température ambiante mais de la température extérieure ?


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 19/04/2020

J'ai supprimer les statuts zones qui coupe la pac si toutes les zones sont off

J crois qu'il faut que je remplace le off pac par un off zones

[Image: 200419022038429394.png]


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 19/04/2020

(19/04/2020, 12:58:20)Ives a écrit : Je ne comprends pas vraiment car la consigne clim n'est pas fonction de la température ambiante mais de la température extérieure ?

Oui mais le basculement de la consigne clim/ chauffage lui se fait selon la température ambiante


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 19/04/2020

[Image: 200419023906392667.png]
[Image: 200419023936214444.png]

La on voit bien qua 23°C (zone morte) ca met la PAC en off mais ca laisse la zone en demande avec une consigne clim

A 23°C sa doit mettre les zones en off (la platine centrale mettra la PAC en off) et il devrai plus avoir de demande de consignes

merci


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 19/04/2020

(19/04/2020, 13:15:15)fabdu26 a écrit : J crois qu'il faut que je remplace le off pac par un off zones

Oui c'est ça et lorsque la zone est OFF, la demande consigne ne sera pas prise en compte.


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 19/04/2020

(19/04/2020, 15:58:22)Ives a écrit :
(19/04/2020, 13:15:15)fabdu26 a écrit : J crois qu'il faut que je remplace le off pac par un off zones

Oui c'est ça et lorsque la zone est OFF, la demande consigne ne sera pas prise en compte.

L'ideal est quand meme de supprimer une sortie vu que j'ai deja une sortie zone off pour les absences 24h clim


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - fabdu26 - 19/04/2020

Il faudrais que je supprime la sortie pour relier  avec un and ou or
[Image: 200419052829671315.png]


RE: Contrôleur logique ABA 1.2.1 - Ives - 19/04/2020

Pour ne simuler que cette partie j'ai remplacé "MARKIN TEMPO ABS 24H" par une entrée "TEMPO ABS 24 H". Si le fonctionnement en simulation est bien celui attendu il suffit de replacer "MARKIN TEMPO ABS 24H"

[Image: 200419063438864541.jpg]