petit soucis de rules sur KNXWEB - sbommer - 14/12/2016

bonjour à tous
j'ai une installation en KNX avec une interface knxweb2 qui fonctionne super bien
(un grand merci aux développeurs)

Mes volets sont de type bool (A) pour la commande (on fermés, off ouverts)

je test en ce moment homebridge et celui ci exige des volets d’être de type 5.001

j'ai donc créé un nouveau objet de ce type (B) et je le fait varier par des rules dans KNXWEB

le problème d'association dans mes règles :

en supposant que B change
1-si A=0 et B=100 avec trigger A=1 (ordre de fermeture siri)
2-si A=1 et B=0 avec trigger A=0 (ordre d’ouverture siri)
en supposant que A change
3-si A=0 et B=100 avec trigger B=0 (ordre de fermeture KNX)
4-si A=1 et B=0 avec trigger B=100 (ordre d’ouverture KNX)

en theorie....
Je ne sais pas comment limiter l’exécution de mes règle avec le 'en supposant'
par exemple : si A passe à 0 la régle 1 et 3 sont effectué et tout 'boucle'

Je ne trouve pas de solution simple pour associer ces 2 variables

Merci d'avance