choix materiel (alim etc..) - greg13100 - 05/07/2016

bonsoir, je suis à la recherche d'une alim à moins de 200euros,
sur eibmarkt j'en ai vu certaine mais de marque pas trop connu, avez-vous des retours sur certaines alim? 320 ou 640
Merci

(je posterai ici si ça gêne pas mes prochaines demande de matos)


RE: choix materiel (alim etc..) - Du21 - 06/07/2016

perso, j'ai la MDT STV.0640.01, avec en plus alim secondaire 30v, qui me permet d'alimenter ma passerelle ethernet, pas de problème pour l'instant.
161,49 sur Eibmarkt


RE: choix materiel (alim etc..) - greg13100 - 06/07/2016

Tu l'as depuis longtemps?


RE: choix materiel (alim etc..) - ashconseil - 06/07/2016

Les datech sont très bien.


RE: choix materiel (alim etc..) - Joffrey - 06/07/2016

Moi, j'ai la 960 mA Enertex depuis quelques mois pour remplacer une hager moins puissante http://www.enertex.de/e-powersupply.html
Elle coûte quelques dizaines d'euros plus cher que ton budget, mais elle possède aussi une 2ème alim 24V, et c'est un vrai participant KNX qui te remonte la conso réelle, la tension, les pics, ainsi que sur un afficheur LED.
Très pratique car tu sais enfin ou en est réellement la charge de l'alim.
Livrée également avec une clé USB 1Go et un garage USB pour avoir un backup de la config ETS.

Et avec 960 mA, t'es pas près de la mettre à terre. J'ai plus de 100 participants sur la ligne qu'elle alimente et je pensais saturer mon ancienne 640 mA. Au final ça ne consomme que 350 mA en pointe.

Moralité, la règle des 10 mA par participant est quand même sacrément surévaluée.


RE: choix materiel (alim etc..) - Ives - 06/07/2016

(06/07/2016, 08:53:56)Joffrey a écrit : Moralité, la règle des 10 mA par participant est quand même sacrément surévaluée.

Effectivement, j'avais initialement prévu de séparer mon réseau avec une 2ème alimentation mais finalement j'ai mes 65 participants sur une même ligne avec une seule alimentation. Pour l'instant la seconde est dans le tableau et pourra être utilisée en secours.