Forum KNX francophone / English KNX forum
Retour d'état multiples lampes - Version imprimable

+- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com)
+-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : ETS (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Sujet : Retour d'état multiples lampes (/showthread.php?tid=3723)



Retour d'état multiples lampes - pollux06 - 13/04/2015

Bonsoir à tous,

J'ai un problème que ma méconnaissance en KNX ne me permet pas de résoudre seul aussi je fais appel à vos lumières.

Dans une chambre il y a 6 circuits lumineux (4 en ON/OFF et 2 en dimmer) chaque circuit est piloté par des inters KNX Legrand et j'arrive à faire exactement ce que je veux au niveau de l'allumage, l'extinction, la gradation et les retours d'état individuels.
Sur chaque chevet il y a un BP qui permet de faire une extinction générale de toutes les lampes sauf le chevet du BP. Là aussi l'action d'extinction se passe parfaitement.

En échange c'est une autre limonade en ce qui concerne le retour d'état : les inters Legrand ayant une gestion très élaboré des leds, je voudrais que la led du bouton soit allumée dans le cas ou l'une des lampes (autre que le chevet) soit ON et que la led soit éteinte si TOUTES les lampes sont OFF.
Naïvement je m'étais dit qu'il suffisait de créer une adresse de groupe contenant les retours d'état de chaque lampe, mais j'ai vite déchanté. Il m'a suffit d'analyser les télégrammes du bus pour comprendre que ça ne pouvait pas marcher.

J'ai l'impression que la valeur du bit de cette adresse de groupe générale doit donc âtre calculée avec une série de OU logique sur le retour d'état de chaque lampe. Là où le bât blesse c'est que je ne pense pas avoir dans mon matériel de participant capable de faire une telle série d'opération (hager TYA610D / TYA610B / TYA663A et Corlo Touch)

Donc voyez-vous une autre solution que le calcul logique et dans la négative, que me conseillez-vous de prendre comme matériel pour gérer entre 10 et 20 opérations logique avec chacune environ 6 à 8 variables ?

Merci par avance de vos réponses.


RE: Retour d'état multiples lampes - metas - 13/04/2015

Le module logique de mdt n'est pas trop cher et a 8 blocs de 8 entree and or ou xor avec sortie inversable + d'autres blocs logiques utilisables (tempo, comparateur, multiplexeur, convertisseur,...).
http://www.mdt.de/EN_Logical_Module.html

S'il t'en faut plus, les modules logiques sont assez cher... Abb abl/s par exemple qui permet de faire plein d'opération logiques, ou bien une solution serait de passer par une supervision.

Amicalement


RE: Retour d'état multiples lampes - fma38 - 13/04/2015

Tu peux le faire avec mon framework, pKNyX ; ou avec linknx.


RE: Retour d'état multiples lampes - pollux06 - 13/04/2015

Merci pour ta réponse.

Je viens de comprendre comment marchait le module logique du Corlo Touch. Je vais faire un essai avec ce module embarqué et si ça fonctionne correctement (tout du moins selon mes attentes), je me fendrais de l'achat d'un ou 2 modules MDT pour les chambres qui ne seront pas équipées avec un Corlo.


RE: Retour d'état multiples lampes - pollux06 - 05/05/2015

Avec un peu de retard, je confirme que le Corlo Touch permet de réaliser les différentes opérations logiques dont j'avais besoin grâce à 8 (4 ET & 4 OU) modules logiques de 4 entrées chacun (dans une liste de 16 entrées possible).