Station météo Jung 2225 WS - BCU mask incompatible - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Station météo Jung 2225 WS - BCU mask incompatible (/showthread.php?tid=13145) |
Station météo Jung 2225 WS - BCU mask incompatible - Stf_d - 08/03/2026 Bonjour, Je tente de mettre en place la station météo Jung 2225 WS, non sans difficultés : - J'ai fait l'erreur de la mettre en place sur son mat avant de la configurer dans ETS. Ce qui la rend difficilement accessible. - Elle est raccordée au bus KNX, et alimentée avec l'alim 24V AC officielle de Jung - J'ai commencé par ajouter le participant (v3) avec l'adresse par défaut (15.15.255) - Ensuite j'ai changé cette adresse pour une autre, plus standard (1.1.200), en écrasant l'adresse d'origine. - A partir de là, je peux charger les infos du participant ; ça me semble donc ok - En revanche, impossible de charger le programme, j'ai systématiquement un message d'erreur du type "Version de BCU incompatible 0701 (requis 07B0)" Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Qu'est-ce que je peux tenter avant d'aller grimper à 8m de haut ? RE: Station météo Jung 2225 WS - BCU mask incompatible - Ives - 08/03/2026 Bonjour, Une application est liée à un type de microcontrôleur + firmware (BCU / mask version). ![]() Dans ETS, en sélectionnant le participant puis clic droit Information/Informations participants tu devrais afficher le numéro de mask. L'objectif n'est pas de télécharger la dernière version proposée mais la dernière correspondant au BCU. 12 est très probablement une mise à jour de 11 ; les deux seront acceptées et 12 sera préférable à 11 comme 30 est une mise à jour de 29. RE: Station météo Jung 2225 WS - BCU mask incompatible - Stf_d - 08/03/2026 (Il y a 2 heures)Ives a écrit : Bonjour, Merci Ives, J'ai oublié d'indiquer que j'avais testé les versions 1.2, 2.7 et 3.0 sans différence de résultat. Ce qui me perturbe c'est que lorsque je charge les infos du participant, j'ai une mention de programme ABB : Citation :Information du participant 1.1.200 RE: Station météo Jung 2225 WS - BCU mask incompatible - Stf_d - 08/03/2026 Edit : Erreur de ma part, ça ne fonctionne toujours pas RE: Station météo Jung 2225 WS - BCU mask incompatible - Ives - 08/03/2026 La BCU (puce KNX) utilisée dans beaucoup d'appareils KNX provient de ABB, plus précisément de la division ABB STOTZ-KONTAKT. ETS lit l'identifiant de la BCU, pas celui du fabricant du produit. la Version de masque 0701 montre que c'est une ancien firmware. Télécharge la version 11 et c'est tout (si la 12 ne passe pas). RE: Station météo Jung 2225 WS - BCU mask incompatible - Ives - 08/03/2026 (Il y a 1 heure)Stf_d a écrit : Rhaaaa !! J'ai trouvé !La copie d'écran de mon 1er message vient du site de Jung et il n'y a pas de 2.7 2.9 ? Quel est le lien que tu as utilisé pour avoir ces versions 2.7 et 2.9 ? |