Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Aide pour actionneur compact avec mesure de courant (/showthread.php?tid=4243) Pages :
1
2
|
RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - PITP2 - 26/10/2016 Merci pour l'info c'est peut être pour cela que la précision est meilleure que sur le Zennio ? RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - scornos - 04/05/2017 Permettez moi déterrer le sujet, je viens d’acquérir un te332 et j'ai besoin de vos lumières ![]() Je me demandais si il était possible de mesurer la conso de ma PAC qui est alimentée en triphasé ? Je ne suis pas une flèche en électricité, mais ça impliquerait que je passe mes 3 phases dans le tore de mesure, et ça me semble compliqué de les mettre toutes les 3 sur le plot correspondant à ce tore (sans faire bruler la maison^^). Y a-t-il une autre solution ? RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - lales67 - 04/05/2017 Le TE332 permet peut être paramétré en mesure triphasé donc un tore = une phase, seul inconvénient c'est que du coup il ne sert plus qu'a mesurer ça RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - scornos - 04/05/2017 oui c'est quand même dommage d'utiliser les 3 tores pour une seule mesure. Je vais probablement laisser tomber la mesure de la PAC du coup ![]() RE: Aide pour actionneur compact avec mesure de courant - lales67 - 04/05/2017 Après vous pouvez aussi mettre un maxitore et passer l'ensemble des 3 conducteurs dedans |