Re: COFFRET VDI
#6
En théorie, la dénomination UTP/FTP/STP suit une logique expliquée
dans la norme ISO/IEC 11802. Sauf qu'elle est plus ou moins respectée
avec quelque racourcis pas toujours bien honnêtes.

Ainsi :
U/UTP : pas de blindage
F/UTP ou FTP : blindage global par un feuillard, pas de blindage des
paires
S/UTP ou STP : blindage global par une tresse, pas de blindage des
paires
S/FTP ou SFTP ou STP (aussi) : blindage global par une tresse,
blindage des paires par un feuillard
SF/FTP ou SFTP (aussi) ou STP (encore !) : blindage global par un
feuillard ET une tresse, blindage des paires par un feuillard

Je ne peux que vous recommander l'utilisation de ce document comme
aide-mémoire (partie gauche) :
http://www.infraplus.com/statiques/uploa...tion_3.pdf
C'est un mode Infra+ d'emploi de prise RJ45 et j'avoue n'avoir jamais
rien vu d'aussi synthétique.

Voilà pour l'aspect physique du câble.

Ensuite, les catégories : Cat 3, 4, 5, 5e, 6, 7 : cela fait référence
à la performance du câble i.e. son aptitude à transporter tel ou tel
type de signal. Plus c'est élevé plus c'est bon. La normalisation est
toujours un peu à la traine par rapport à l'évolution technologique,
ce qui fait que chaque fabricant a tendance à inventer sa catégorie N
+1 avant qu'elle soit officielle et c'est pas toujours facile de s'y
retrouver (c'est un peu comme en WIFI). Ceci étant, pour les
applications domestiques, on s'en fout un peu.
À noter que je crois savoir qu'il n'existe pas de prise RJ45
compatible catégorie 7 (si tant est qu'il existe une vrai catégorie
7), il faudrait passer à un connecteur comme le "MiniC" (le MiniC a un
encombrement quasi identique au RJ45, mais il est différent : il
permet de mieux assurer l'indépendance et le torsadage des 4 paires
jusqu'au bout. Détail : http://www.infraplus.com/statiques/uploa...07777f.pdf)

Grade ?
Alors ça, après avoir pas mal cherché, j'ai cru comprendre que c'était
une invention française (guide UTE C 90-483 et norme NF C 15-100
dernière mouture) pour qualifier le câblage en application
domestiques. Un peu comme les catégories ci-dessus, cela ferait
référence à des performances, avec une correspondance implicite avec
la technologie du câble
Ainsi, le grade 1 serait le multipaires non blindé, le 2 une paire
torsadée blindée (FTP), le 3 une paire torsadée blindée (performances
sensiblement comparables à celle d'un S/FTP cat.6) et le 4 une fibre
optique.


Souple ou rigide ?
C'est simple :
- le souple (multibrin) est à réserver aux câbles avec prises RJ45
mâles (cordons)
- le rigide (monobrin) est à réserver aux câbles avec prises RJ45
femelles (câbles fixes). C'est mois cher
Attention, si tu inverses, tu ne pourras pas monter tes prises (les
prises RJ45 murales ne vont pas bien du tout avec du fil multibrin
souple)


En rédigeant cet article, je suis tombé sur cette page :
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours...mo/vdi.htm
à mon avis, elle répondra bien à tes questions...


Messages dans ce sujet
Re: COFFRET VDI - par gavand david - 08/07/2007, 10:25:24
Re: COFFRET VDI - par mxtjc - 08/07/2007, 10:35:41
Re: COFFRET VDI - par Marc Assin - 08/07/2007, 12:27:08
Re: COFFRET VDI - par junior76 - 08/07/2007, 13:15:39
Re: COFFRET VDI - par Marc Assin - 08/07/2007, 13:40:56
Re: COFFRET VDI - par Dibou - 08/07/2007, 16:38:05
Re: COFFRET VDI - par mxtjc - 08/07/2007, 19:24:09
Re: COFFRET VDI - par junior76 - 08/07/2007, 19:27:39
Re: COFFRET VDI - par Dibou - 08/07/2007, 21:15:37
Re: COFFRET VDI - par mxtjc - 09/07/2007, 00:09:23
Re: COFFRET VDI - par mxtjc - 25/07/2007, 02:17:00
Re: COFFRET VDI - par mxtjc - 25/07/2007, 02:43:16
Re: COFFRET VDI - par Dibou - 25/07/2007, 09:26:19
Re: COFFRET VDI - par mxtjc - 25/07/2007, 23:27:02
Re: COFFRET VDI - par dams1975 - 26/07/2007, 15:58:28
Re: COFFRET VDI - par Dibou - 27/07/2007, 06:54:40

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)