Citation :wagos 243-211.. car vachement fragiles selon moi.

Dodgy euh fragile comment ? J'en ai déjà manipulé pas mal , je n'ai jamais eu de problème.

Je voie 2 possibilité :
-Le fil qui se casse dans la borne, faut apprendre a bien dénuder les fils(utiliser un bon outil Idea ) et pas laisser de marque sur le fil
-L'insertion de fil sans que le connecteur soit pluggé, si on enfile le fil de travers on peut pousser le petit capuchon blanc qui va sortir.
Il faut tout simplement inséré les fils dans l'axe du trou...


Citation :Comme dit par Filou59, mon ip router gira était d'occasion et je n'ai pas envie de perdre encore 2semaines de test.. construction de maison prévue pour 2021..
je vous informe dès matériel reçu et dès que j'ai refait un test avec l'alim.. si ça ne fonctionne toujours pas
Si jamais tu n'y arrives toujours pas avec ton alim 24 et routeur MDT, si tu veux que je te la test pour faire un état des lieux fait moi signe.
KNX Partner Base / Avancé
Répondre
#27
Hello Filou59, je viens de recevoir l'alim 24V et en effet, cela a fonctionné directement... :-)
j'ai appris une chose... bien lire le mode d'emploi avant de se lancer, car c'était bien expliquer en page 2 du manuel du routeur gira.. par contre, je me retrouve avec un ip routeur "de trop" ,je vais voir si voltus reprends l'ip router mdt maintenant ^^

fin quoi que je pense à qqch.. la maison de 2 etages que je vais construire bientôt sera une maison unifamiliale dans un 1er temps mais on pense déjà à la scinder en 2 appartements lorsque les enfants auront quitté les lieux ^^
est-ce que je garde l'ip routeur pour scinder les 2 "circuits" et je les relie via les routeurs?

un tout grand merci  pour le support!!
Répondre
#28
Messages précédents (Le plus récent en haut)

Citation :Hello Filou59, je viens de recevoir l'alim 24V et en effet, cela a fonctionné directement.
Impec, tant mieux.


Citation :j'ai appris une chose... bien lire le mode d'emploi avant de se lancer, car c'était bien expliquer en page 2 du manuel du routeur gira
Oui, surtout qu'en KNX sauf a de rare exception les notices/mode d'emploi sont assez bien foutu. 

Après les expérimentations, montage a la volée peuvent parfois marcher, mais en cas d'echec toujours partir sur les preconisations fabriquant ou de la norme.


Citation :est-ce que je garde l'ip routeur pour scinder les 2 "circuits" et je les relie via les routeurs?

Oui bien sur, 2 routeur = 2 installations , pour le moment un cable réseau permetra de les relier ensemble.
Ensuite pour les séparer il te suffira de retirer la liaison réseau.
KNX Partner Base / Avancé
Répondre
#29
(23/10/2020, 11:39:38)drotiba a écrit : Hello Filou59, je viens de recevoir l'alim 24V et en effet, cela a fonctionné directement... :-)

Nickel !
Pour éviter tout malentendu : c'est bien le routeur Gira qui a marché ? (pas le nouveau)