#37
Bonjour et merci pour ta réponse,

Pour Zennio, par exemple le Z41 Lite, effectivement j'ai lu ça dans les specs sur la page 1 de la "documentation technique"...

"Alimentation externe
12- 29 VDC. Consommation maximale: 250mA (12VDC), 112mA (24VDC),
86mA (29VDC). Ne pas connecter l'alimentation KNX 29VDC comme
alimentation externe"

... que j'ai peut-être mal interprété en effet.

Pour les autres j'étais persuadé d'avoir lu une contre indication, mais je viens d'éplucher plusieurs docs (GVS, mais aussi les Corlo Touch ou encore BES SmartTouch) et ils disent tous qu'on peut bien utiliser les fameux fils jaune/blanc comme alim auxiliaire, sans plus de détails...
Bref j'ai parlé trop vite, au temps pour moi !

Après il y a cette histoire d'isolation au niveau de l'alim, oui. J'ai une MDT STV 0640.02.
Ce modèle a ce qu'ils appellent une sortie "choke free" supplémentaire, je me demandais à quoi ça servait pour être honnête.
En tout cas a priori il n'y pas d'isolation entre les deux circuits au niveau de l'alim, donc je vais probablement devoir passer par une alim supplémentaire, oui.

Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des modèles à privilégier dans ce cas de figure ?

Merci et bonne journée.