Bonjour,
> Voici une question amusante : Peut-on commuter 10 A / 24 V *continus*
> avec un relais prévu pour 10 A / 230 V *alternatifs* ?  Et a fortiori,
> 10 A / 230 V continus ?
La réponse est NON. Pour du courant continu, la tension permise est
nettement moindre. Ceci est dû au fait qu'au moment de l'ouverture du
contact il y a un arc électrique (étincelle).
Pour une même tension constante, la distance entre les 2 armatures du
relais pour qu'un arc se crée est plus petite que celle pour maintenir
l'arc une fois amorçé. Autrement dit, si on approche 2 fils à une
certaine tension jusqu'à ce qu'un arc se forme, il sera ensuite
possible d'éloigner les armatures sans que l'arc ne s'arrêtera. Dans
notre cas de relais, le fait de travailler en alternatif fait que la
tension sur les armatures passe par 0V 100 fois par secondes, et à ce
moment l'arc se coupe. Si on est dans la zone ou il était capable de
se maintenir mais pas de s'amorcer, il ne se ré-amorcera pas alors
qu'en continu il serait toujours amorcé. Donc en continu on constate
des étincelles plus importantes lors de la coupure du relais, et il
faut diminuer la tension pour ne pas le griller.
Je suis plus ou moins compréhensible là? Ou alors j'embrouille tout le
monde?

> - L'arc électrique qui se forme à l'ouverture d'un contact s'éteint
> plus facilement en alternatif qu'en continu, parce que le courant
> s'annule 100 fois par seconde. (Ce n'est probablement pas pertinent
> jusqu'à 48 V.)
Oups, ça m'apprendra qu'il faut lire les posts en entier avant de
commencer à répondre.
C'est

> - Un courant continu de plusieurs ampères produit un champ magnétique
> non négligeable qui peut finir par "coller" les contacts et empêcher
> l'ouverture du circuit. (On peut espérer que les relais modernes
> utilisent des matériaux non ferromagnétiques ou des géométries sans
> boucles et ne souffrent plus de ce problème.)
Je ne pense pas que cet effet soit significatif

> Ceux qui aiment lire les spécifications techniques de près noteront
> que la plupart des relais ont aussi un courant de coupure *minimum*
> (de l'ordre de quelques dizaines de mA).
Oui, ceci est dû à une légère oxydation de la surface des contacts qui
se forme à la longue et qui empèche le courant de passer. Je ne sait
plus trop bien pourquoi cela disparaît lorsque le courant ou la
tension est plus important, j'essaierai de retrouver l'info ce soir.
Le matérieau utilisé pour des contacts de relais courants faibles est
différent et évite ces problèmes.


Messages dans ce sujet
contact sec - par dudulle54 - 26/04/2009, 17:44:09
contact sec - par Marc Assin - 26/04/2009, 18:13:35
contact sec - par David Aussillou - 26/04/2009, 18:38:19
contact sec - par dudulle54 - 28/04/2009, 06:02:29
contact sec - par Marc Assin - 28/04/2009, 07:31:32
contact sec - par Mathieu Gallissot - 28/04/2009, 07:35:11
contact sec - par Marc Assin - 28/04/2009, 07:46:55
contact sec - par Mathieu Gallissot - 28/04/2009, 08:03:37
contact sec - par Pascal - 28/04/2009, 10:07:31
contact sec - par jef2000 - 28/04/2009, 16:10:55
contact sec - par 889laurent - 28/04/2009, 18:01:57
contact sec - par dudulle54 - 30/04/2009, 16:57:32
contact sec - par 889laurent - 30/04/2009, 18:15:07
contact sec - par dudulle54 - 01/05/2009, 20:43:24

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)