Bonsoir,

A priori, tu as compris le principe d’ets.
Maintenant, il te manque juste le verrouillage du detecteur de presence (ou Mvt) qui va continuer a fonctionner en automatique.

Donc pour resumer :
- en mode nuit : tu verrouille le detecteur, tu appelle une scene pour la position du volet, et tu commandes ton eclairage en manuel.
- en mode jour, tu deverrouilles ton detecteur, tu ouvres ton volet par une scene.

Il te manque aussi le retour d’etat de ton eclairage dans un groupe en liant l’etat de l’eclairage et le bouton.

Regarde dans la doc du planospot theben, il me semble qu’a la fin du manuel tu as en exemple exactement ce que tu veux faire. Si cela n’est pas dans celle du planospot, regarde dans les manuels des autres detecteurs de presence theben, tu trouveras plein d’exemple tres bien expliqué.

Thierry