Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Capteur de température pour VMC double flux
#1
Bonjour,

Après m'être occupé de ma chaudière, je souhaiterais pouvoir étudier
le fonctionnement de ma vmc double flux. C'est un modèle de base sans
"intelligence" je ne peux donc pas récupérer directement les infos.

Pour ma chaudière, j'ai mis des sondes PT1000 sur les tuyaux en cuivre
pour connaitre la température de l'eau, sans modifier l'installation.
Le résultat est plus que correcte.

La question est donc, quel type de sonde pensez vous qu'il faudrait
utiliser ? Celle pour tuyau (thermokon 30250 sur eibmarkt) ne
conviendra pas je pense.

J'ai pensé "percer" mes gaines pour mettre la 35484, puis refermer.

Quelqu'un as-t-il un avis sur la question ?

Merci d'avance !
#2
Bonjour

Pour ma part, j'ai une VMC double flux intelligente de chez
Unelvent.... ce qui ne m'avance pas à grand chose puisque Unelvent
refuse obstinément de donner des infos sur le protocole du port COM de
la VMC (pour info, on a été plusieurs, y compris des installateurs
pro, à demander, sans résultat voire même sans réponse).

Avis aux amateurs : si vous voulez vraiment une VMC communicante,
allez voir chez d'autres constructeurs... A part ça, la VMC Unelvent
marche du feu de dieu...

Et donc, je suis en train de bricoler un machin à base de capteurs de
température DS18S20. Ce sont des petits capteurs au format transistor
plastique, qui s'interfacent sur un bus 1-wire (comme son nom
l'indique mal, il faut 3 fils pour que ça fonctionne : masse/5V/Data).
Pour récupérer les infos, j'ai installé une interface et un démon 1-
wire sur mon serveur NAS (NSLU2). J'envoie le tout dans une base de
données MySQL qui me permet ensuite d'afficher les infos sur une page
web.

Mais si tu as déjà un superviseur KNX, rien ne t'empêche, avec le
démon 1-wire et quelques lignes de code, d'envoyer les données 1-wire
vers KNX via eibd.

Si tu as besoin de + d'info, n'hésite pas à demander.

Bonne journée
Alain
#3
Salut, ce sujet m'intéresse... j'ai acheté 1 double flux chez LeRoyM.
avec 1 telecommande sans fil... et la c'est pas top, car je sais pas
comment gérer la double vitesse. sinon, par rapport au poste, cela
m'interesse drolement. Ma question : qu'en est il de la mesure du taux
d'humidité ? Est ce réalisable ? Tant qu'a faire. tu y as pensé Roby ?
Merci


On 2 juil, 16:51, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Bonjour
>
> Pour ma part, j'ai une VMC double flux intelligente de chez
> Unelvent.... ce qui ne m'avance pas à grand chose puisque Unelvent
> refuse obstinément de donner des infos sur le protocole du port COM de
> la VMC (pour info, on a été plusieurs, y compris des installateurs
> pro, à demander, sans résultat voire même sans réponse).
>
> Avis aux amateurs : si vous voulez vraiment une VMC communicante,
> allez voir chez d'autres constructeurs... A part ça, la VMC Unelvent
> marche du feu de dieu...
>
> Et donc, je suis en train de bricoler un machin à base de capteurs de
> température DS18S20. Ce sont des petits capteurs au format transistor
> plastique, qui s'interfacent sur un bus 1-wire (comme son nom
> l'indique mal, il faut 3 fils pour que ça fonctionne : masse/5V/Data).
> Pour récupérer les infos, j'ai installé une interface et un démon 1-
> wire sur mon serveur NAS (NSLU2). J'envoie le tout dans une base de
> données MySQL qui me permet ensuite d'afficher les infos sur une page
> web.
>
> Mais si tu as déjà un superviseur KNX, rien ne t'empêche, avec le
> démon 1-wire et quelques  lignes de code, d'envoyer les données 1-wire
> vers KNX via eibd.
>
> Si tu as besoin de + d'info, n'hésite pas à demander.
>
> Bonne journée
> Alain
#4
On Jul 1, 9:32 pm, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> La question est donc, quel type de sonde pensez vous qu'il faudrait
> utiliser ? Celle pour tuyau (thermokon 30250 sur eibmarkt) ne
> conviendra pas je pense.
>
> J'ai pensé "percer" mes gaines pour mettre la 35484, puis refermer.

Pourquoi pas, ça marchera probablement très bien.

Sinon la solution "propre" (et plus chère) c'est une sonde
avec une canule qui plonge à l'intérieur du conduit,
par exemple Thermokon 95587.

L'idéal c'est peut-être la même sonde avec interface KNX
et logique de climatisation/chauffage intégrée:
http://www.rts-automation.de/?REM_site=48&suaid=177
http://www.rts-automation.de/?REM_site=48&suaid=152
mais les prix commencent à être prohibitifs.
De plus ce constructeur n'est apparemment plus distribué
par eibmarkt, malheureusement.
#5
On 2 juil, 21:04, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote:
> De plus ce constructeur n'est apparemment plus distribué
> par eibmarkt, malheureusement.
Le fait qu'un produit ne soit plus repris dans la catalogue on-line ne
veux pas forcément dire qu'il n'est plus distribué.
On peut toujours demander une offre à Eibmarkt. Le problème c'est que
ces "offres" ont une durée de vientrès limitée (1 mois je crois).
#6
Merci pour vos réponses Smile
Je viens de découvrir le bus 1-Wire, les capteurs sont vraiment très
bon marché Smile
Pour ma chaudière, j'étais partit sur du PT1000 avec un module KNX
pour me remonter les résultats et linknx qui me stock tout ça dans
mysql.

@Alain, tu utilises quoi comme adaptateurs 1-Wire -> PC ? j'ai un peu
chercher, pour du RS232 pas de souci, pour de l'USB ça se complique,
pour de l'IP, j'ai même pas trouvé...
Concernant le RS232, j'ai encore un port dispo sur mon pc de
supervision, mais bon, le prochain n'en aura peut être plus ... C'est
pour ça que je cherchais de l'USB ou, le must de l'IP Smile Tu utilises
quoi ?
Et concernant le logiciel ?

@chitloft, je n'ai pas pensé à l'humidité, mais pourquoi pas Smile le
module PT1000 -> KNX que j'ai acheté n'a que 4 entrée, donc je pensais
partir sur 4 sondes. Je n'avais donc plus rien de dispo pour
l'humidité, et mettre un deuxième convertisseur pour l'humidité était
trop chère.
Par contre avec le bus 1-Wire, si déjà autant en profiter, je vais
creuser un peu dans ce domaine.

@Pascal, la référence que tu indiques c'est un capteur d'humidité
0-10v non ? j'avais regardé pour le 0-10V, mais un modules 0-10v + 4
capteurs 0-10v étaient beaucoup plus chère que du PT1000 Smile Autrement,
oui je pense que la solution de la sonde dans la gaine fonctionnera,
mais je voulais vos avis avant de commander, j'ai bien fait, je vais
regarder du côté 1-Wire

Il ne me reste plus qu'à trouver comment interfacer ça au moins avec
linknx, et au mieux directement en knx Smile
#7
Une autre solution serait d'utiliser un petit automate Logo!, avec son
interface KNX. De cette façon, tu peux faire la gestion de ta VMC sur
l'automate (fiable), et ne gérer que la supervision, ou l'ajustement de
paramètres (forçages...) en KNX.


--
Frédéric
#8
Salut

> @Alain, tu utilises quoi comme adaptateurs 1-Wire -> PC ? j'ai un peu
> chercher, pour du RS232 pas de souci, pour de l'USB ça se complique,
> pour de l'IP, j'ai même pas trouvé...
> Concernant le RS232, j'ai encore un port dispo sur mon pc de
> supervision, mais bon, le prochain n'en aura peut être plus ... C'est
> pour ça que je cherchais de l'USB ou, le must de l'IP Smile Tu utilises
> quoi ?

J'ai commandé un adaptateur aux US, sur http://www.hobby-boards.com
Tu as 2 solutions dont une directe USB : DS9490R-A. C'est une clé USB
portant l'interface 1-wire.
L'autre solution, que j'ai choisie car grosse install et je voulais
ségréguer plusieurs bus indépendants, est le master hub, interfacé en
RS232 mais que j'utilise en USB via une adaptateur USB/Série standard.


> Et concernant le logiciel ?

J'ai branché tout ça sur un NAS NSLU2 monté sous Linux Debian.

Et j'utilise la suite logicielle open source OWFS qui permet de
s'interfacer avec 1-wire sous plusieurs formes :
- système de fichier (chaque capteur est présenté comme un fichier
Linux)
- socket IP

C'est ce dernier mode que j'utilise, avec un soft fait maison qui
prend les capteurs et envoie leur état dans une base MySQL.

Tu peux, de la même manière, interfacer un socket OWFS avec ebd si tu
préfères renvoyer les données 1-wire sur KNX. Mais ça, j'ai pas fait.


Pour info, j'ai aussi commandé les capteurs chez hobby-boards....
Moins cher qu'en France (remarque, à l'époque, la parité Euro/Dollar
était plus favorable que aujourd'hui).

Alain
#9
Salut,

Il existe un lien dédié pour le 1-wire avec pas mal d'infos logicielles +
composants sur un (autre) site de domotique ;-)
http://www.touteladomotique.com/forum/vi...afdc6a095e
59423c6990350df3b

Philippe


>> @Alain, tu utilises quoi comme adaptateurs 1-Wire -> PC ? j'ai un peu
>> chercher, pour du RS232 pas de souci, pour de l'USB ça se complique,
>> pour de l'IP, j'ai même pas trouvé...
>> Concernant le RS232, j'ai encore un port dispo sur mon pc de
>> supervision, mais bon, le prochain n'en aura peut être plus ... C'est
>> pour ça que je cherchais de l'USB ou, le must de l'IP Smile Tu utilises
>> quoi ?

>J'ai commandé un adaptateur aux US, sur http://www.hobby-boards.com
>Tu as 2 solutions dont une directe USB : DS9490R-A. C'est une clé USB
>portant l'interface 1-wire.
>L'autre solution, que j'ai choisie car grosse install et je voulais
>ségréguer plusieurs bus indépendants, est le master hub, interfacé en
>RS232 mais que j'utilise en USB via une adaptateur USB/Série standard.


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)